Помогите,пожалуйста!Возникла проблема подключения автоматов типа ВА.Гребенки трехфазные не подходят,а перемычки,боюсь будут греться,или не будут? Подскажите пожалуйста как сделать!!!

перемычки делайте по принципу без разрыва токонесущей жилы, аккуратно снимайте изоляцию, через определенный шаг (удобный для вас, зависит от конструкции щита)
провод обязательно медный, гибкий, многожильный
сечение провода берите по максимуму, что можете "затолкать" в атомат

з.ы.
на стандартный автомат типа ДЭК, я как-то устанавливал перемычки из провода сечением 16 мм2

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
Помогите,пожалуйста!Возникла проблема подключения автоматов типа ВА.Гребенки трехфазные не подходят,а перемычки,боюсь будут греться,или не будут? Подскажите пожалуйста как сделать!!!

Для начала назовите марку ВА. Для монтажа пользуйтесь проводом ПВ-1 - с моножилой. Чтобы говорить о сечении, надо знать токи.

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

У меня перемычки 35сеч. и наконечники могут не плотно сесть,и будет нагреватся автомат и перемычки,заметить это можно не сразу,поэтому я спрашиваю:Может есть более надежный способ? И если есть,то такой,чтоб не обесточивая весь щит можно было заменить автомат!

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Мне предложили "Советский Союз"-Ставяться между рядами автоматов три шины на три фазы и разводятся на автоматы,но это,слишком опасно и я думаю-запрещено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
Мне предложили "Советский Союз"-Ставяться между рядами автоматов три шины на три фазы и разводятся на автоматы,но это,слишком опасно и я думаю-запрещено.

Вы делитесь опытом или хотите что-то спросить?
Здесь не гестапо - пытать никто не будет. Может сами, чистосердечно расскажите все?
Начните с марки автомата ...

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Я хочу узнать способы подключения,чтоб было все грамотно!Автомат (ВА),номер не помню,цвет-синий

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
Я хочу узнать способы подключения,чтоб было все грамотно!Автомат (ВА),номер не помню,цвет-синий

Ну ты даешь - хочу знать способ подключения (Выключатель Автоматический), номер не помню, цвет-синий.
Сам бы смог на такой вопрос ответить?

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Лады!Давай проще.Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?Если есть документация на эту тему,просьба прислать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
Лады!Давай проще.Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?Если есть документация на эту тему,просьба прислать.

Только так ПР и монтируются, а документация у разработчиков и заводов-изготовителей.

Я так понял, что человек спрашивает можно ли использовать вот такое изделие вместо вот такого

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Да, приблизительно этот вариант я рассматриваю, но хотелось бы узнать, что описывается в ПУЭ и СНИПах.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
Да, приблизительно этот вариант я рассматриваю, но хотелось бы узнать, что описывается в ПУЭ и СНИПах.

Ты все-таки определись с типом автоматов ...
То ты хотел использовать фазные шины для ВА, а теперь тебе уже подходят шины для модульных автоматов ...
Это не серьезно ...
ПУЭ и СНиПы говорят, что электрощитовое оборудование должно быть сертифицировано и т.д.
Тебе этого мало? Тогда надо заказывать щит на заводе.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

Для этих целей есть весьма удобная вещи у того же шнайдера. Называется "Multiclip distribution block"

4-х полюсная изолированная шина с на 63 или 80 А с пружинным подключением отводов на автоматы, узо, контакторы, т.е. на все, независимо от шага полюсов...

Есть Легранд "домино", есть классические реечные 4-полюсные ступенчатые блоки с изолрующими крышками...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

SDMVL написал :
Для этих целей есть весьма удобная вещи у того же шнайдера. Называется "Multiclip distribution block"
4-х полюсная изолированная шина с на 63 или 80 А с пружинным подключением отводов на автоматы, узо, контакторы, т.е. на все, независимо от шага полюсов...
Есть Легранд "домино", есть классические реечные 4-полюсные ступенчатые блоки с изолрующими крышками...

Какие на данном этапе могут быть советы - автор не может сказать даже тип автомата. Может это 57Ф35 иже ему подобные? Зачем ему тогдда все ваши советы?

avmal написал :
автор не может сказать даже тип автомата

А при чём тут тип автомата? Ограничение по току примерно известно - и ладушки...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Svetlyachok

Ничего и нигде не описывается кроме того, что фазная шина должна быть заизолирована.
Т.е. аналог фазной шины в щите это - один толстый кабель до распределительной коробки, в которой уже произойдет коммутация на другие линии.
А в щите надо стремиться к минимализму - т.е. минимум точек соединений проводников.

Рисуйте схему, названия автоматов, и только после этого вам могут достаточно точно их разместить в щите и скоммутировать согласно вашей схеме.
А так играть в ромашку...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ВТБ! написал :
А при чём тут тип автомата? Ограничение по току примерно известно - и ладушки...

Так тут все дело, как раз, именно в том, что мы не знаем не только тип автомато, но, и, токи.
Просто, человек взялся не за свое дело. Это же не ЛЕГО ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

От типа зависит прохождение трасс и способ коммутации приборов между собой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

DMC написал :
2ВТБ!

От типа зависит прохождение трасс и способ коммутации приборов между собой.

Я о чем и пытался вдолбить автору ... Но..., он пропал ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2avmal

avmal написал :
Это же не ЛЕГО ...

Лего у всех разное... ))

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1095

по поводу нагрева
обратил внимание в магазинчеке щеток открыт в нем 4 автомата и сверху пределан обычный настольный винтелятор)
знакомый сказал что у них так все лето было .

piligrim130

Это дешевле, чем докупить киловатт-другой.

Регистрация: 03.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 29

avmal-специально для тебя картинка,чтоб ты отстал от меня с (типом автоматов).На них написано ВА-32

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Svetlyachok написал :
avmal-специально для тебя картинка,чтоб ты отстал от меня с (типом автоматов).На них написано ВА-32

Это выходит - ты мне одолжение сделал? Ну, спасибо ...
Я и так могу отстать, тем более таких автоматов не существует ...

Svetlyachok

Номинал вводного автомата из Вас клещами вытаскивать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2avmal

avmal написал :
тем более таких автоматов не существует .

Таких - это каких?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

DMC написал :
2avmal

Таких - это каких?

ВА-32

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3830

Svetlyachok написал :
Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?

Можно. Перфорированные шинки на изоляторах ( например таких: ), к ним провод. Шины для безопасности нужно закрыть экраном (экран поставить на опоры, опоры поставить на монтажную панель).
Можно использовать готовый распределительный блок (Шнейдер или Легран). Для начала нужно уточнить номинал вводного автомата и определиться с сечением шин.
Подключение мощных автоматов перемычками как на фото - не видел. Если же оставлять такие перемычки, то нужно наконечники соединять друг с другом "ладонями". Следить за площадью контакта с зажимом автомата и за зазором между нижним наконечником и монтажной панелью.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Юрка написал :
Можно. Перфорированные шинки на изоляторах ( например таких: ), к ним провод. Шины для безопасности нужно закрыть экраном (экран поставить на опоры, опоры поставить на монтажную панель).
Можно использовать готовый распределительный блок (Шнейдер или Легран). Для начала нужно уточнить номинал вводного автомата и определиться с сечением шин.
Подключение мощных автоматов перемычками как на фото - не видел. Если же оставлять такие перемычки, то нужно наконечники соединять друг с другом "ладонями". Следить за площадью контакта с зажимом автомата и за зазором между нижним наконечником и монтажной панелью.

С шинами-то все понятно. Лучше расскажи, что за автомат такой ВА-32 выдумал автор. Может в "Элтехнике" такие изготавливают и применяют? Заводы такие точно не изготавливают ...