#232905

Ответвление от ВЛ к дачному дому. Кабель - СИП2А 2 х 16. Длина - 15м. Регламентируется ли натяжение кабеля или какой "провис" оставлять? Зависит ли величина "провиса" от температуры воздуха в день выполнения работ? Извините, если тема уже обсуждалась. Благодарю за внимание к проблеме.

АА

Лебёдкой будете натягивать или вручную? Вручную точно не перетянете.
На какой высоте провод в нижней точке?

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2АА

Как таковой величены провиса на таком расстоянии вобщем-то нет. Тем более, что у вас точка крепления на столбе выше, чем точка крепления на здании.
В качестве рекоммендации - берите металлическую арматуру, а не пластиковую.

На 50 метрах - примерно 15-20см, при натяжении с помощью "лебедки".

ВТБ! написал :
АА

Лебёдкой будете натягивать или вручную? Вручную точно не перетянете.
На какой высоте провод в нижней точке?

Тянуть ручками. Высота у дома - примерно 4,5 м, т.е. нормам соответствует. На столбе точка крепления - более 6 м.

DMC написал :
В качестве рекоммендации - берите металлическую арматуру, а не пластиковую.

Что Вы имеете ввиду под "металлической арматурой"? Траверсы на столб изготовил сам из 35 го стального уголка. Стягиваются "резьбами" 10мм. Анкерные натяжители или зажимы клиновые пластиковые (других не встречал), фирмы Niled, кажется. "Орешки" или зажимы ответвительные Р-645 и N-640. Отвод от неизолированной ВЛ и переход на ВВГнг 2х10 для ввода в дом. От места ввода до щита около 2 м. Если что не так, буду благодарен за критику.

АА написал :
Анкерные натяжители или зажимы клиновые пластиковые

Две жилы под один клин или под разные? У меня электрики под разные запихнули - проскальзывали.

Тянуть ручками.

Если очень хочется натянуть посильнее - добавьте талреп.

что не так

Пару колпачков для жил СИП - кончики после зажимов у дома заизолировать.

2 под один - по другому действительно не зажимается.

Если натяну сильнее - упадет столб Я много лет занимался спортивным туризмом. Для меня полиспас соорудить - проблем не составляет.

Упомянутые сжимы уже имеют колпачки.

Но вот еще тут закрались сомнения.

Зажим сетевой N95, N640.
Предназначен для соединения неизолированных проводов воздушной линии с проводами СИП ответвительных линий.
Сечение провода магистральной линии – 25-150 кв.мм.
Сечение провода ответвительной линии – 16-95 кв.мм.
Корпус – изоляционный материал. Контактные пластины – луженая латунь.
Изготовитель: ”Niled”, (Франция).
Номер по прайс – листу: П2720.

Источник инфы:

Планировался для соединения СИП с ВЛ. Но контакты - луженая латунь.

Зажим ответвительный P645.
Предназначен для соединения проводов СИП магистральной линии с изолированными проводами ответвительных линии.
Сечение провода магистральной линии: 16—150 мм².
Сечение провода ответвительной линии: 4—35 мм².
Корпус: изоляционный материал.
Контактные пластины: алюминиевый сплав.
Изготовитель: «Niled», Франция.
Номер по прайс – листу: П2730.

Источник инфы:

Планировался для соединения СИП с ВВГнг 2 х 10. Но контакты алюминиевый сплав.

Проблема еще в том, что в магазине, на который я ссылаюсь, никто не мог меня вразумительно проконсультировать по этому вопросу, хотя в целом, там пока еще относительно грамотные консультанты, которым хочется верить. Но в теме СИПов они самоуверенно плавают. Такая же картина в других фирмах. С электриками, с которыми я беседовал (с огромным стажем электромонтажа, в т.ч. и по воздушным линиям ), вообще, беда.

АА написал :
Упомянутые сжимы уже имеют колпачки

По одному. Но проще ВВГ заранее заизолировать и в точке разделки оболочки кабеля, и концы.

Но контакты - лужена латунь.

Что смущает? Это не чистая медь.

Но контакты алюминиевый сплав.

А это не чистый алюминий.

Для перехода с алюминиевого СИПа на медь есть специальные клеммы, с медными вставками; причем ставить их надо горизонтально. Найду каталог - дам ссылку...
А провес делается по таблицам.

АА написал :
Зажим сетевой N95, N640.


Магистраль - неизолированные медь или алюминий, отвод - изолированные медь или алюминий (версия "А" - только алюминий на отводе).

P645


Материал проводов не оговаривается.
Кстати, а почему не P616? Я тоже P645 поставил - болт помощнее.

Если натяну сильнее - упадет столб

Анкеры на 200 кг - не перестарайтесь.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Balabas написал :
причем ставить их надо горизонтально.

Интересно, почему? Коррозия....?

ВТБ! написал :
По одному. Но проще ВВГ заранее заизолировать и в точке разделки оболочки кабеля, и концы.

Что смущает? Это не чистая медь.

А это не чистый алюминий.

Спасибо. Успокоили. Значит, все правильно, а то я уже не один ввод сделал. Вот до себя дошел (сапожник без сапог) и занервничал. Тут, когда форума начитаешься, сразу глаз дергаться начинает...

bv написал :
Интересно, почему? Коррозия....?

Именно. Продукты разложения одного металла текут на другой. Во всяком случае так говорил инструктор по АМКА.

Balabas

А при чём тут клеммы? Мы о прокалывающих зажимах речь ведём.

К примеру, Ensto SL 11.11 - алюминиевый сплав, зубцы покрыты оловом, соединяет изолированные провода в любом сочетании.
Или SLIW 15.1 - зубцы из меди, покрытой оловом, тоже соединяет в любом сочетании.

ВТБ! написал :
А при чём тут клеммы? Мы о прокалывающих зажимах речь ведём.

Изначально продполагалось, что двухболтовые клеммы в "гробике" надежнее прокалывающих зажимов с обрывным болтом. Другое дело, не надо линию отключать...

Balabas

На мой взгляд, у нынешних прокалывающих зажимов надёжность давно превзошла минимальные бытовые требования. И до них на ВЛ, и после них в щитке и на групповых линиях в основном менее надёжные элементы.

Еще один вопросик, попутно. Есть один домик, давно просятся ввод поменять. Я пока тяну, так как нет полной ясности. Ситуация такая.
Дом стоит фасадом к столбу, очень удобно и коротко бросить ответвление. Но! Щиток находится с противоположной стороны. Переносить сложно. Получается, что кабель надо бы тянуть по стене дома, а потом уже через сжимы вводить в дом (тот же ВВГнг) Дом - деревянный. Можно ли тащить СИП снаружи по стене, и как это правильно сделать?

Убрать в стальную трубу.
Не убирать, а закрепить на изоляторах(каких?) на расстоянии от стены (каком?).
Тянуть в гофре (???). Легче всего, но чую - неправильно это.

Или как сейчас. На участке стоит промежуточная опора - столб. На нее приходят провода, а от нее уже в дом? Некрасиво и нелогично.

АА написал :
Можно ли тащить СИП снаружи по стене, и как это правильно сделать?

Фасадные крепления (цена неадекватная). Но зачем?

Тянуть в гофре (???)

По чердаку? Тогда ВУ на фасаде или на опоре.

Или как сейчас. На участке стоит промежуточная опора - столб. На нее приходят провода, а от нее уже в дом? Некрасиво и нелогично.

Зато опора уже стоит. Вот на неё ВУ и повесить - деревянный дом целее будет.

ВТБ! написал :
Фасадные крепления (цена неадекватная). Но зачем?

Эти крепления, насколько я понимаю, для негорючих стен (кирпич, бетон). Но можно что-то свое придумать. Только что, и как правильно?

По чердаку? Тогда ВУ на фасаде или на опоре.

Нет не по чердаку, а по наружной стене дома. ВУ - двухполюсный АЗ в боксе?

Зато опора уже стоит. Вот на неё ВУ и повесить - деревянный дом целее будет.

Опора - деревянный столб посередине участка. Получается, что от ВЛ на столб, который стоит в стороне от дома, и от него обратно в дом, на противоположный фасад. Какая-то нелепица.

АА написал :
ВУ - двухполюсный АЗ в боксе?

Можно и УЗО добавить - если бюджет позволяет, переставить в щиток (при необходимости) недолго.

Таким образом, резюмирую.
От ВЛ до дома СИП2А. Зажим Р645 уже не нужен, т.к СИП 2х16 спокойно зажмется в АЗ. На стене дома - бокс с АЗ соответствующего номинала. От него ВВГнг 2 х 6 или 2 х 10 (зависит от аппетита и возможностей хозяев). Допустимо в гофре. По наружной стене дома, далее, через стальную трубу в дом и в щиток. Такое решение мне кажется оптимальным. С УЗО - вопрос. Зачем оно нужно на вводе, если все равно нет заземления. В щитке на проблемные линии - возможно.

Для себя. См. сообщение №1.
Ответвление от ВЛ: переход на СИП зажимами N640. На вводе в дом переход на ВВГнг 2х10 зажимами Р645. Ввод в металлической трубе до щитка. Расстояние около 2,5-х метров. Думаю, что ВУ ставить в этой ситуации не обязательно. Отговорите, если неправильно.
Благодарю за внимание к проблеме.

АА написал :
Допустимо в гофре. По наружной стене дома

Точно допустимо? Солнышко её за пару сезонов не уничтожит? Прямо по дереву - или подвесы какие нужны?

в металлической трубе до щитка

Формально - в толстостенной стальной трубе.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
Солнышко её за пару сезонов не уничтожит?

Запросто, еще и ветерок поможет....

ВТБ! написал :
Точно допустимо? Солнышко её за пару сезонов не уничтожит? Прямо по дереву - или подвесы какие нужны?

Вот и спрашиваю, допустимо? Из разных обсуждений получается, что да. Гофра пойдет в относительной тени, под свесом крыши. Думаю крепить на стандартных пластиковых скобах. Можно еще под них стальные шайбы подложить.
В принципе, можно и в металлорукав зарядить.

Формально - в толстостенной стальной трубе.

Да, буду делать в толстостенной. Толщина стенки будет не менее 3-х мм.

АА написал :
можно и в металлорукав зарядить

Сколько видел на стенах - всегда ржавые до невозможности. Разве что в ПВХ-оболочке...

ВТБ! написал :
Сколько видел на стенах - всегда ржавые до невозможности. Разве что в ПВХ-оболочке...

А если использовать металлопласт. Шовный по 20-25 руб. за метр. Не так уж дорого. Металлорукав в оболочке подороже выйдет.

АА написал :
металлопласт

Только пожарным не показывайте.

АА

С промежуточной опорой некрасиво - зато пожаробезопасно, наверное.

ВТБ! написал :
Только пожарным не показывайте.

Их у нас не бывает. Вопрос не в том, чтобы выполнить формальные требования, а в том, чтобы обеспечить оптимальную безопасность при разумном расходовании средств.

С промежуточной опорой некрасиво - зато пожаробезопасно, наверное.

Зато возникает иная опасность. Большая протяженность воздушного кабеля над участком, самопальный столб сомнительного качества, к которому приложена нагрузка в одну сторону. Кабель по наружной стене дома мне кажется наиболее предпочтительным вариантом. Вопрос, куда его правильнее (безопаснее)засунуть ()?

АА

Смысл переходить с СИП на ВВГ, если всё равно потом запихнуть в полиэтилен? Ни малейшего...

Безопаснее - в толстостенную стальную трубу, но небюджетно.
По дереву - в ржавом металлорукаве. Или на изоляторах.

Ржавый металлорукав можно покрасить до того, как он заржавеет.
Изоляторы? Какие?
Тащить СИПом до щитка или только до ввода в дом?
ВУ уже не ставить или ставить на вводе?
Чем дальше, тем больше вопросов...