Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696
#236484

Подскажите пожалуйста! Нужно поменять ввод от лестничного щитка до квартирного. Дом сталинка, счетчик в квартире, на лестнице только маленький щиток с отводами от 3-фазного стояка. Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке. Что есть "помягче" ? Nym? Многожильный кабель? спасибо!

us написал :
Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке.

Что значит "не закрепить"? К чему, чем и зачем собираетесь крепить?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

К резьбовым клеммам на стояке. Там этот щиток примерно 20х20 см, соответственно от клемм до края щитка сантиметров 5. Да еще "хозяйство" от двух соседних квартир висит. кстати, многожильник в этом случае применим?

us

Фотографию можно дать? Почему бы не повесить на проводники стояка "орешки" - это же стандартный способ?

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

2ВТБ!
Дом 58 года. Электрика видать до сих пор не менялась. Стояк жестко установлен, на нем отводы в форме бочонка с резьбой и отверстием, в которое провода заводятся. Естественно, все ржавое и страшное Орешки туда подсунуть думаю нереально.
А фото если нужно сделаю, но только вечером, как до дома доберусь...

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Во, заснял художества местных электриков. Мой отвод вверху справа, там, где пробка снята. Вышибало ее постоянно, вот электрики и устранили проблему Кардинально Провода стояка , насколько я понимаю, это те, что внизу красные. Есть ли смысл на них еще орешки вешать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

us написал :
Подскажите пожалуйста! Нужно поменять ввод от лестничного щитка до квартирного. Дом сталинка, счетчик в квартире, на лестнице только маленький щиток с отводами от 3-фазного стояка. Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке. Что есть "помягче" ? Nym? Многожильный кабель? спасибо!

Нормальный щиток. Стандартный для таких домов и, что самое удивительное, в хорошем состоянии. Чаще - хуже ...
Кабеля у вас должно уйти, по моим прикидкам, около пяти метров - можно раззориться и на NYM. Разница в цене, по сравнению с ВВГ, минимальна, а товарный вид и качество изоляции много лучше. С многопроволочной жилой не связывайтесь - хлопот с ней полно. Пока я не знаю как вы собираетесь вести проводку, открыто или в штрабе, но ввод я бы сделал справа - со стороны боковой стенки. Там кирпич - пройдете легко. А с подключением жил, я думаю, проблем не должно возникнуть.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

2avmal
Вы совершенно правы. отвод буду делать вправо, там пару дырок в щите есть. от щитка до моей стены 40 см+ стена 60 см+ 4м до счетчика. Проштробить такие дистанции не проблема. Проблема как раз в подключении к существующей магистрали. Желательно "на ходу". В подъезде есть квартиры на охране, не хочется лечь личиком в пол что скажете, профи, покупать орешки или завернуть в старые клемники?
Кстати, насколько я понимаю, корпус занулен?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

us написал :
2avmal
Вы совершенно правы. отвод буду делать вправо, там пару дырок в щите есть. от щитка до моей стены 40 см+ стена 60 см+ 4м до счетчика. Проштробить такие дистанции не проблема. Проблема как раз в подключении к существующей магистрали. Желательно "на ходу". В подъезде есть квартиры на охране, не хочется лечь личиком в пол что скажете, профи, покупать орешки или завернуть в старые клемники?
Кстати, насколько я понимаю, корпус занулен?

Мордой в пол не хочется ...
"Орехи" не надо. В старые клеммники, если диаметр отверстий позволит. Если нет, то выход всегда можно найти. Но "на ходу" придется с максимумом осторожности ...

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Все понял, буду искать в своей деревне Nym... Спасибо!

us написал :
Мой отвод вверху справа, там, где пробка снята. Вышибало ее постоянно, вот электрики и устранили проблему Кардинально

Патрон для пробки открутить, привернуть DIN-рейку - можно вертикально.
Установить двухполюсный автомат нужного номинала. Опционально УЗО - если не сопрут.

us написал :
Желательно "на ходу"

Выключаете автомат.
Присоединяете провод рабочего нуля к автомату и щитку.
Фазный провод одним концом к автомату.
Второй конец к проводнику стояка - прокалывающим зажимом, целее будете.

us написал :
буду искать в своей деревне Nym

Да ладно, в Тулу с самоваром.
ВВГ на ввод, ПВ1 (или ПВ2, ПВ3) синего и "фазного" цвета на подключение от стояка к автомату.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

ВТБ! написал :
Установить двухполюсный автомат нужного номинала. Опционально УЗО - если не сопрут.

Сопрут недели думаю не простоит. Сейчас все счетчики-автоматы в квартире стоят.
А Nym в 4 квадрата у нас нету весь город оббегал. Есть 2х2,5 за 35 р/м. Афигеть!

ВТБ! написал :
Патрон для пробки открутить, привернуть Din-рейку

страшно там что-то сверлить - ноль на щитке. Вдруг дернусь в сторону слегка...

us написал :
Сопрут недели думаю не простоит

Тогда поставить двухполюсный рубильник или дешёвый, но исправный автомат - и придать ему нетоварный вид (поцарапать, краской замазать, закоптить - впечатляет ).

страшно там что-то сверлить - ноль на щитке

На "железяке" уже есть готовые отверстия - их и использовать для крепления рейки.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

2ВТБ!
А какую функцию этот рубильник будет выполнять? Просто для удобства монтажа?

us написал :
какую функцию этот рубильник будет выполнять?

Коммутационную.
Он позволит легко и просто обесточить Ваш ввод как при проведении каких-либо работ в Вашем квартирном щитке, так и при проблемах с вводным кабелем.
К тому же, это рекомендованный вариант при счётчике в квартире - аппарат в этажном щитке, ввод непосредственно в счётчик. Меньше будет проблем при опечатывании счётчика.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Мужики, оцените апгрейд, пжалста!
Ввод до счетчика - ВВГ 2х4, затем в квартирном щитке разводка многожилкой 6кв. мм. От счетчика запитано УЗО 40А/30мА, после него распред. шина, с нее осуществляется разбивка на группы. Часть автоматов на нормальные еще не поменял, нету в городе выбора, придется в Москву ехать. Например, 2-полюсник на 10А (розетки в ванной) хочу поменять на дифф 10А/10мА. Не судите строго, с работами такого рода столкнулся первый раз. Ввод в квартиру кстати пришлось подключать самому, под напряжением. Пришедший из горэлектросети электрик типа "только пломбы ставит"

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Ведь можем, если захотим!


Правда, не вполне понятно: отходящие линии выполнены кабелем 2х2,5 мм2
Тогда смысл ставить УЗО или Диф.Автомат? Относительно чего будет сравнивать - РЕ в квартире нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

2us Мне понравилось ...
Вы бы еще схему набросали на бумажке, чтобы и это посмотреть.

Gleden написал :
Относительно чего будет сравнивать - РЕ в квартире нет.

Дифференциальная защита не "сравнивает" с PE (что, кстати?), а "вычитает" (вернее, суммирует) ток в двух (или нескольких) проводниках. Если эта разность превышает определённое значение - срабатывает.
А уж куда будет утечка - на проводник или на водопроводную трубу - ей без разницы.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

2avmal
Да чего там на бумажке рисовать. Слева-направо: розетка, лампочка,
16А - звонок (автомат какой был поставил, уж не взыщите) провод ПУГНП 2х1,5;
16А двухполюсник - на второй щиток идет, который запитывает 2 маленькие комнаты - провод ВВГ 2х4 ;
10А двухполюсник - стиралка, хочу на его место дифф 10А/10мА - провод NYM 2x2.5;
16А леграновский однополюсник - розетки в кухне и большой комнате - провод ПУГНП 2х4;
10А леграновский однополюсник - свет на кухне и большой комнате - провод ВВГ 2х1,5.
Место внизу возле счетчика оставил на устр-во защиты от перенапряжения и/или амперметр.
Такая каша в проводах из-за того, что долго обмозговывал щиток, покупал все постепенно. За NYM вообще весь город объездил, хотелось попробовать, что за зверь Не понравился - наружную изоляция фиг разрежешь, внутренняя какая-то хрупкая. ВВГ поприятней показался.

us написал :
Не понравился - наружную изоляция фиг разрежешь, внутренняя какая-то хрупкая.

Наружная - вроде проще, чем ВВГ - до внутренней изоляции дальше.
Промежуточная - специально такая, чтобы разделывать удобней было.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2us
Нарисуйте на бумажке, и не спорьте по данному вопросу.
Все равно рисовать придется.
А вашу писанину разбирать и вспоминать что и откуда запитано и как взаимосвязано - никому не интересно.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Нарисовал...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2us
Спасибо.
И сразу видно все огрехи, если не расматривать перспектив.

  1. 2х6 не нужен при вводе 2х4.
  2. Нет вводного автомата.
  3. Нет ограничивающего автомата протекающего через узо тока(если узо одно на всю квартиру, то возможно использование автоамта из п.2)
  4. На счет 10А, при проводе 1.5
  5. Что за две линии по 2х6...?
  6. 2х4 при 16А на кухню... Зачем? 4 квадрата ты в розетк не засунешь, не рассчитаны стандартные розетки на ткой толстый проводник. Для него есть специальные на 20А и выше розетки.

Такое впечатление что: "я его слепила из того, что было"...

DMC написал :
Зачем?

Затем, что> "я его слепила из того, что было"

dmc написал :

  1. Нет вводного автомата.

На фотографии этажного щитка есть - двухполюсный ИЭК С32.
В схему не поместился, наверное.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!
Да, про него-то я и забыл совсем...
Хорошо, пункты 2 и 3 вычеркиваем...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

2us Согласен с DMC, что вводной автомат перед УЗО сам напрашивается. Вернее даже перед счетчиком ампер на 25 ... И место для него уже приготовлено.
С остальным все в порядке, не считая четырех квадратов на розетки. Как вы его будете монтировать - ума не приложу ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2avmal

Долго подбираешь слова для ответа))
Наша невнимательность раскрыта выше...