Как правильно проложить скрытую проводку в деревянном коттедже в пустотах между стеной из бруса и обшивкой из вагонки? Металлические трубы нет возможности туда запихнуть, можно ли сделать проводом ВВГнг-ls в металлорукаве, поставив противопожарное УЗО-300мА? И какие посоветуете подрозетники и коробки в данном случае?

unis

Нельзя - и Вы сами это отлично знаете, судя по формулировке вопроса.
Штукатурьте трассы под проводку, после прокладки проводов замазывайте штукатуркой.
Коробки для скрытой установки тоже штукатурьте основание и по периметру.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 11.09.2006 Новосибирск Сообщений: 45

У меня НУМ .

Здание деревянное из бруса, обшиваться будет вагонкой, никакой штукатурки там не будет, поэтому и спрашиваю

unis написал :
никакой штукатурки там не будет

Тогда "металлические трубы".
Открытая проводка в коробе не устраивает?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2unis

делайте штробы в брусе, штукатурьте их, укладывайте провода и опять штукатурьте...
))
Название темы не отражает сути содержимого..., однако.

dmc написал :
штробы в брусе

Угу, 4*4см при известной сноровке может и хватить.

штробы в брусе - это извращение

unis

Да, скрытая проводка в деревянном доме - извращение.
Зашткукатуривание проводки - одна разновидность,
толстостенные металлические трубы - другая,
пожар - третья.

Молодцы, что шутить умеете, но я тоже не знаю - можно ли проложить ВВГ по дереву (за деревянной обшивкой) без металлических труб.
Варианты: в гофре, металлорукаве, в коробе, на фарфоровых изоляторах ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Anvar

Нет. Вся скрытая проводка в деревянных зданиях укладывается в металл.
Все остальное можно, но если открытым способом.

Anvar написал :
Молодцы, что шутить умеете, но я тоже не знаю - можно ли проложить ВВГ по дереву (за деревянной обшивкой) без металлических труб.

Низя...

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 287

2dmc
А разве нельзя прокладывать провода по дереву прокладывая между стеной и проводом листовой асбест толщиной не менее 3 мм и, чтобы выступал от края провода на расстояние не менее 10мм?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

PVA78 написал :
2dmc
А разве нельзя прокладывать провода по дереву прокладывая между стеной и проводом листовой асбест толщиной не менее 3 мм и, чтобы выступал от края провода на расстояние не менее 10мм?

Асбест запрещен в жилищном строительстве. Да, и, самому не захочется этой гадостью дышать ...
Сделайте проводку открытой - при хорошей квалификации и аккуратности она даже неплохо будет дополнять интерьер.

сейчас можно найти в продаже совершенно чумовые маленькие фарфоровые баченочки и одножильный провод в тряпичной оплетке.
как на дачах делали полвека назад.
смотрется будет просто офигенно.
но может не подойти под задуманный Вами интерьер.

Большая просьба указать ссылки на нормативные документы, описывающие устройство скрытой проводки в индивидуальных одноквартирных домах по дереву? А то никак не могу найти.

ПУЭ, Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Для жилых зданий всё ещё строже:
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Если перевести на обычный язык - проводка за сгораемой обшивкой запрещена (или строить там "водопровод", или штукатурить без пустот).

ВТБ!
Какой это СНиП?Посмотри пожалуйста. Как называется?Есть ли какие-то послабления для жилых одноквартирных индивпдуальных домов?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

zero0 написал :
ВТБ!
Какой это СНиП?Посмотри пожалуйста. Как называется?Есть ли какие-то послабления для жилых одноквартирных индивпдуальных домов?

Это не СНиП. Это ПУЭ. Правила устройства электроустановок.
А какие послабления могут быть вообще? Дерево оно и есть дерево... сгораемый материал. Для огня без разницы одноквартирный дом или многоквартирный.

zero0 написал :
послабления

Послабления для производственных зданий - там только взрослые здоровые трезвые бодрствующие люди должны быть, при пожаре в окно выпрыгнуть должны успеть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

ВТБ! написал :
Послабления для производственных зданий - там только взрослые здоровые трезвые бодрствующие люди должны быть, при пожаре в окно выпрыгнуть должны успеть.

Это ты переборщил. Такого не бывает, чтобы в производственном здании и здоровые трезвые люди. Утопическая картина рисуется ...

avmal написал :
Такого не бывает

Кто сгорел - сам виноватый, надо поддерживать содержание спирта в крови на безопасном уровне - чтобы не вспыхнуть от случайной искры.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

ВТБ! написал :
Кто сгорел - сам виноватый, надо поддерживать содержание спирта в крови на безопасном уровне - чтобы не вспыхнуть от случайной искры.

Эта картина более реалистична ... Хотя, повышенное содержание спирта в крови иногда даже спасает погорельцев - выпадают из окон до начала возгорания. Действуют на упреждение ...

Лан. Тогда вопрос филосовский. В деревянном доме из бруса сделана проводка в металлорукаве. Может он хоть как-то подойти под определение трубы или он по определению- скрученная металлическая лента? Где в ПУЭ есть запрет на его использование? Там протянут Nym в металлорукав и все это в отверстия в брусе.Как будет со сдачей проводки?

zero0 написал :
Может он хоть как-то подойти под определение трубы

Он никак не пройдёт под определение трубы, локализующей горение, - под это определение для бытовой проводки проходят толстостенные стальные трубы. В форуме приводили цитату из нормативного документа, там зависимость между токовой нагрузкой, металлом, диаметром и толщиной стенки трубы...

Как будет со сдачей проводки?

Если строго по правилам, то никак.

РУКАВА ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТИПА Р1 И Р2
Герметичные металлорукава типа Р1, Р2
предназначены для перемещения под давлени-
ем до 1,4 Мпа порошкообразных и жидких ве-
ществ с температурой до +300 С.
РУКАВА ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ ТИПА Р3
Рукава гибкие металлические негерме-
тичные типа Р3 предназначены для предохра-
нения проводов, кабелей и т.д. от механичес-
ких повреждений, для вентиляционных систем
и транспортирования порошкообразных и сы-
пучих веществ с температурой до +110 С -
для рукавов с хлопчатобумажным уплотнени-
ем и до +300 С - для рукавов с асбестовым
уплотнением. По требованию потребителей
рукава оплетаются стальной проволокой.

Лан. Это не мое и я думаю, что сдадут . Там и не такое сдавли.

Так тнпнрь, что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах? И еще вопрос.Знакомые эдектриеи сдали коттедж Дерипаски в медных трубах. Такие допустимы?

zero0 написал :
что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах?

Провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов - или подкладка под короб несгораемых материалов.

коттедж Дерипаски в медных трубах

Дерево, скрытая проводка? Формально зависит от локализационной способности труб, неформально - конечно не поджечь при всём желании.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

zero0 написал :
Так тнпнрь, что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах? И еще вопрос.Знакомые эдектриеи сдали коттедж Дерипаски в медных трубах. Такие допустимы?

Конечно. Кстати, запросто можно даже дерипаску переплюнуть.... Берем кабель КМЖ... Или MPRX 331... Они негорючие. Только MPRX331 нежно зеленого цвета. Может в интерьер не вписаться... :-)