#245107

В последнее время участились случаи:
Когда начинает течь новый радиатор или труба, сантехники всё списывают на блуждающии токи...

Подскажите пожалуйста, с кем бороться: с сантехниками или блуждающими токами.

У человека в течении года потекли два радиатора. Он отвёз их на фирму, там сказали - это блуждающие токи, и выгнали.

Я померил ток у себя дома на стояке - 63мА, стояку с батареей 36 лет, пока держиться.
Почему тогда, новые радиаторы и трубы текут? Как просчитать? Может кто сталкивался?

мой сантехник уделяет внимание прокладкам, в новых чуть-ли не "бумажные" ставят, он силиконовые по возможности, пока никто не жаловался...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

И всё-таки, меня волнуют блуждающие токи. Как просчитать? Может кто сталкивался?

еще раз переспросил своего, говорит:
или прокладки фиговые
или плохо скрутили секции в магазине
секции в батареях наборные, вот и скручивают их, то раскручивают, набирают скока кому нада...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2lev125

Ты задайся вопросом - как наличие блуждающих токов проявляется на материале батарей. Т.е. что происходит с трубами и радиаторами под воздействием электрического тока.
Как с этим определишься, так и ответ на свой вопрос получишь...
И уточни - потекли места соединений или дырки в корпусе.

Ну а на вскидку - надо делать качественные соединения, если течет соединение, а если повился свищ в теле - то здесь действительно несколько вариантов проблемы. Это:

  1. Производственный брак трубы или радиатора.
  2. Простая химическая несовместимост конретного материала радиатора и теплоносителя.
  3. Блуждающие токи...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

lev125 написал :
И всё-таки, меня волнуют блуждающие токи. Как просчитать? Может кто сталкивался?

Что считать будем?
Зависимость скорости коррозии от протекающего тока?

И всё-таки, меня волнуют блуждающие токи. Как просчитать? Может кто сталкивался?

Может кто из местной элиты подскажет?
Геннадий, ДМС, Bv, ВТБ и т.д.

sdmvl написал :
Что считать будем?
Зависимость скорости коррозии от протекающего тока?

Если на фирмах, всё чаще начинают посылать, значит они как-то считают? А как?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

2lev125

А у человека того ток на стояке не померял?
Может там у соседа сверху "компенсатор активной мощности" пашет на всю дурь

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125 ЧТО Вы хотите просчитать? Реальный ток? Какова норма? Как бороться?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

2lev125

Если на фирмах начинают посылать, это значит они нашли совершенно шикарную отмазку. Блуждающий ток - отъе...тесь, мол, ничего не знаем!!!!

Геннадий Б написал :
2lev125 ЧТО Вы хотите просчитать? Реальный ток? Какова норма? Как бороться?

Реальный ток. Время, за которое должен сдохнуть радиатор.

sdmvl написал :
А у человека того ток на стояке не померял?
Может там у соседа сверху "компенсатор активной мощности" пашет на всю дурь

Это особняк на рублёвке, ещё строится.

sdmvl написал :
Если на фирмах начинают посылать, это значит они нашли совершенно шикарную отмазку. Блуждающий ток - отъе...тесь, мол, ничего не знаем!!!!

А как доказать, что это неблуждающий ток? Тема то, актуальная и серьёзная.

dmc написал :

  1. Производственный брак трубы или радиатора.
  2. Простая химическая несовместимост конретного материала радиатора и теплоносителя.
  3. Блуждающие токи...

Свищ в теле, размером с иголку. Так как определить от чего?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2lev125

lev125 написал :
Если на фирмах, всё чаще начинают посылать, значит они как-то считают? А как?

Ничего они не считают - им что, делать что ли больше нечего?
Просто кто-то где-то услышал эту и идею, и давай ее двигать..., толком не разобравшись в вопросе..
Чтобы считать - надо выезжать к клиенту и делать замеры по этим токам, после этого брать химические составы материалов труб и радиаторов, толщины стенок, етс...

Еще раз - каков характер повреждения в месте протечки и в каком месте протечка?

Ну и наконец - дай определение блуждающим токам. Что это такое и где это может существовать..

Блуждающие токи, как правило, текут в земле. Пример: при движении трамвая ток (до 200а при старте) через рельсы уходит в землю, по земле идёт до точки заземления тяговой подстанции. Если на пути этого тока попадётся металлический трубопровод, ток потечёт по нему. По законам электрохимии, на аноде металл растворяется и... готова дыра в трубе. В Москве в районе железных дорог фиксировались блуждающие токи до 800 А.
А в батарее... Только если сосед за трубу заземлился, и то очень хитро - заземляющий электрод пропихнул в трубу до вашей батареи, вот тогда в батарее образуется свищ.
В частном доме коррозия батареи от блуждающих токов практически исключена.

lev125 написал :
В последнее время участились случаи:
Когда начинает течь новый радиатор или труба, сантехники всё списывают на блуждающии токи...

Подскажите пожалуйста, с кем бороться: с сантехниками или блуждающими токами.

У человека в течении года потекли два радиатора. Он отвёз их на фирму, там сказали - это блуждающие токи, и выгнали.

Я померил ток у себя дома на стояке - 63мА, стояку с батареей 36 лет, пока держиться.
Почему тогда, новые радиаторы и трубы текут? Как просчитать? Может кто сталкивался?

А как вы померяли ток? распилили трубу и померяли тестером? или клещами?

dia написал :
А как вы померяли ток? распилили трубу и померяли тестером? или клещами?

Клещами с разрешением 10мкА.
В особняке не мерил. Мне только позвонили и спросили, почему выгнали их с фирмы, и как с фирмой бороться.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

2lev125

Для отдельно взятого особняка, тем более на Рублевке, лучше сразу искать методы решения проблемы....
Почему бы сразу не поставить электрохимическую защиту от обрастания и коррозии...

В морской технике это уже стандартные решения. Морская вода - сталь... Корпуса, трубопроводы...

если кому интересно, как это работает:

Для стальных труб нужны алюминиевые аноды
для медных - железные...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

lev125 написал :
А как доказать, что это неблуждающий ток? Тема то, актуальная и серьёзная.

От противного.
Претензия продавцу - посыл - обращение в суд/права потребителя(нужное подчеркнуть) - "норма блуждающего тока", допустимая для конретной чугунины - замеры тока по методике продавца...

Геннадий Б написал :
ЧТО Вы хотите просчитать? Реальный ток? Какова норма? Как бороться?

Какова норма блуждающего тока?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

lev125 написал :
Какова норма блуждающего тока?

Так пусть это объяснит продавец судье. А у судьи ведь тоже дома батареи....

dmc написал :
Еще раз - каков характер повреждения в месте протечки и в каком месте протечка?

Свищ в теле, размером с иголку. Радиатору 1 год.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125 Согласен с предыдущим товарищем, что здесь влияние не блуждающих токов. Почитайте вот это

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

Ссылку нашел так

Получается: 15А - 1 год.
Ура!!! Тогда 100 мА - 150 лет! Примерно так, что-ли?

Ура! Вырисовывается ещё одна свободная ниша: Измерение и устранение блуждающих токов!

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

lev125 написал :
Получается: 15А - 1 год.
Ура!!! Тогда 100 мА - 150 лет! Примерно так, что-ли?

Совершенно справедливо :-)
Если не учитывать всей остальной химии процесса...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125

lev125 написал :
Ура! Вырисовывается ещё одна свободная ниша: Измерение и устранение блуждающих токов!

  1. Это все же не блуждающие токи. 2. Мне причитается 10% от гонорара? :-)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Геннадий Б

Мне хоть и нравятся статьи с этого сайта, но исключительно от умных людей, а не от...

ПУЭ допускает использование водопроводных труб в качестве защитного заземляющего проводника. Поэтому в целях обеспечения электробезопасности при замене металлических труб на пластиковые требуется особенно тщательная проверка наличия и измерения величины сопротивления цепей заземления электропотребителей.

А поэтому вопрос, где в ПУЭ написана такая чушь?

Ну и наконец - надо разделять блуждающие токи и токи утечек....