Есть Nexans (Бельгия) и есть Севкабель (Россия), какой лучше или без разницы цена примерно одинакова...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

BAR-Honda написал :
Есть Nexans (Бельгия) и есть Севкабель (Россия), какой лучше или без разницы цена примерно одинакова...

Если вас интересует лично мое мнение, то я предпочитаю Севкабель ...

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Оба хорошие. Без разницы.

Спасибо за советы!!!
Возьму какой будет.

А еще я использовал Камкабель. У него изоляция толстая. В трубы хуже лезет. И Смоленский Конкорд.Вроде тоже ничего. Но дешевле , чем Севкабель.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

BAR-Honda написал :
Есть Nexans (Бельгия) и есть Севкабель (Россия), какой лучше или без разницы цена примерно одинакова...

Информация к размышлению.
Севкабель с 2006г не прошел сертификацию по VDE, соответственно стал выпускать кабель NYM по ТУ. В результате кабель резко "похудел" и по внешнему диаметру и по толщине изоляции на жилах.
Кроме того, начал производить NYM где-то то ли в Пскове, то ли в Новгороде - отличительная особенность - цветная маркировка "NYM xxx 2006 " на внешней оболочке - имхо не рекомендую.
Посмотрите, если есть желание, кольчугинский NYM, сделанный по VDE.

ZERO0 написал :
А еще я использовал Камкабель. У него изоляция толстая

Так это же хорошо. Если материал изоляции такой же.

iale написал :
Посмотрите, если есть желание, кольчугинский NYM, сделанный по VDE.

Т.е. если судить по сертификации, то кольчугинский - лучший в России? Я почему то всегда больше доверял Севкабелю. Почему, не справайте... 8-)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
то я предпочитаю Севкабель ...

из-за цены?

Да он все равно недешевый...

Кстати, а чем собственно могут критично отличаться кабели разных производителей?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

bv написал :
из-за цены?

Из-за цены тоже. Кроме цены еще и то, что Севкабель основоположник российского Nymа и с ним пришлось работать больше всего.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Emerald написал :
Кстати, а чем собственно могут критично отличаться кабели разных производителей?

Чем угодно - качеством катанки, составом пластиката, соблюдением или, наоборот, несоблюдением техпроцесса, что особенно заметно при его разделке, когда резину невозможно отодрать от изоляции жил. Это и к Конкорду относится, кстати.

Ну а для пользователя, в эксплуатации?
Ведь кабель изготавливается по ГОСТу или ТУ, в конце концов. Если пластикат будет быстрее пробиваться или стареть - ведь это нарушения стандарта, такого быть не должно или все-таки встречается?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2avmal Ну а разве Nexans хуже или просто "поддержим Российского производителя"?

iale написал :
Севкабель с 2006г не прошел сертификацию по VDE, соответственно стал выпускать кабель NYM по ТУ. В результате кабель резко "похудел" и по внешнему диаметру и по толщине изоляции на жилах.

+1
сходил измерил
жилки ту-шного (2006) севкабеля тоньше нексанса

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

BV написал :
2avmal Ну а разве Nexans хуже или просто "поддержим Российского производителя"?

Быстрее, что-то типа "поддержим Российского производителя".

iale написал :
Севкабель с 2006г не прошел сертификацию по VDE

Не нашел информации по данному вопросу. Севкабель все еще пишет про VDE, во всяком случае на сайте .

Emerald написал :
Севкабель все еще пишет про VDE, во всяком случае на сайте .

ни на кабеле, ни на наклейке на бухте значка VDE нет

Господа , так что же предпочесть для себя любимого за разумные деньги ???
как же хорошо ничего не знать - пошел на рынок купил первый попавшийся NYM и спишь спокойно.

Фишка в том что у меня в смету на электрику в квартире заложен ПУНП 3х2.5 по цене 24 руб. м. Есть желание заменить на NYM за примерно те же деньги.
что есть:
Севкабель - как пишут выше уже не тот что раньше , нет пресловутого VDE (а нужно ли это?)
Цветлит - продавцы уверяют что не хуже севкабеля но чуть дешевле, про VDE никто не знает
Конкорд - дешевле Севкабеля, но на самом деле не NYM а "NUM (аналог NYM VDE 0250)", что наводит на мысли определенные
Электрокабель Кольчугино - типа самый правильный из российских, НО подороже всех остальных
Nexans - тут вообще непонятки, разброс цен 2 раза, причем страна происхождения указывается то Бельгия, то Германия , а то воообще пишут Алкатель(Nexans)

Так что же предпочесть для себя любимого??? или не заморачиваться - в старой квартире 1.5 квадрата советский алюминий лежит 30 лет и ничего криминального с электрикой не было.
И где купить в Москве за вменяемые деньги (до 26 руб. м. в бухтах по 100м.), что бы откровенного левака не подсунули??? электромонтаж не предлагать.
Спасибо!

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Emerald написал :
Ведь кабель изготавливается по ГОСТу или ТУ, в конце концов.

Кто вам сказал, что кабель РЕАЛЬНО изготавливают по ГОСТ или ТУ????
Я бы как минимум взял с собой в магазин штангенциркуль и измерил диаметр жил в мотке, который вам хотят продать. Последний раз покупал домой ПВС 3х4 мм2 без измерения, фактически оказалось 3х3.3 мм2. У меня на предприятии электрики купили бухту провода и включили - изоляцию пробило где-то в середине мотка, случился небольшой пожар. Однако все было сертифицировано...

Так что езжайте в 2-3 магазина, пощупайте руками и измерьте жилы, выберите лучшее и купите. А советовать завод бесполезно - все равно на подделку нарветесь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

VicM написал :
Так что же предпочесть для себя любимого??? или не заморачиваться

Не заморачивайтесь - кладите ПУНП. Провод в оболочке, по всем параметрам под штукатурку проходит. И штрабы меньше долбить. Только берите Подольсккабель - я, лично, его предпочитаю.

avmal написал :
ПУНП

И мегаомметр прикупить до кучи - чтобы второй раз не штробить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2All: смотрим фото, 2 NYM 2х2.5 от Севкабеля 2003 (VDE) и 2006 (неVDE).
К сожалению, на фото не очень хорошо видно уменьшение размеров, но если просто взять в руки и посмотреть - разница очевидна. Похудел и сам кабель и оболочка на жилах.

кстати, в NYM 3х2.5 , например, по VDE нар. диам. 10.4 мм масса 1 км - 190 кг
Севкабель 9.9 мм 175 кг
Кольчугино 11.1 мм 216 кг

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

evgenygrig написал :
У меня на предприятии электрики купили бухту провода и включили - изоляцию пробило где-то в середине мотка, случился небольшой пожар

НИКОГДА не надо включать кабель в неразмотанной бухте, и тем более подключать им нагрузку!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

2iale Наружный диаметр кабеля может ни о чем и не говорить. Толщина изоляции может зависеть и от качества применяемого пластиката - чем выше качество, тем тоньше изоляция. Мое личное мнение, что без проведения испытаний образцов кабеля нельзя судить об его качестве только лишь по наружному диаметру.
В свое время я часто бывал и на Севкабеле, и в Кольчугино. Не знаю как сейчас, но раньше, если требуется отмотка кабеля даже с бухты, то это целая проблема - сначала везут бухту на отмотку, потом везут в испытательный цех и только после этого в ОТК выписывался паспорт. Не думаю, что сегодня контроль ухудшился.

на кольчугинском (2004) есть маркоровка VDE, на изоляцию не поскупились
нексанс на оболочке вообще без маркировки, на изоляции жил была, но я не помню, что имено написано

avmal написал :
качества применяемого пластиката - чем выше качество, тем тоньше изоляция

качество на столько высокое, что знак VDE печатать уже нельзя

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2avmal Дело в том, что по VDE "игры" с толщиной изоляции не пройдут. Можешь, например,ПВХ изоляцию на жиле делать с напряжением пробоя хоть 10кВ, но ее толщина для 3х2.5 - 0.7 мм и минимизация не допускается. Не обеспечил производитель при ежегодной неожиданной проверке немецким инспектором соблюдение требуемых параметров - знак VDE долой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

2iale У меня по этому поводу другая гипотеза - Севкабель, как истинный патриот, отказался от чуждых ему немецких знаков отличия и из соображений самоуважения убрал из маркировки знак VDE. А минимизацию Севкабель себе не позволяет, что не скажешь про других производителей, которые из-за плохого качества пластиката позволяют себе максимилизацию толщины изоляции.
Вот такая у меня гипотеза.

2avmal Нет таких преступлений, на которые ради прибыли не мог бы пойти капитал.

avmal

Что-же этот патриот не переименовал недо-NYM в ВВГз? ГОСТ помешал?

Не могут выпустить ни по ГОСТ, ни по DIN - выпускают по ТУ.

evgenygrig написал :
Я бы как минимум взял с собой в магазин штангенциркуль и измерил диаметр жил в мотке, который вам хотят продать. Последний раз покупал домой ПВС 3х4 мм2 без измерения, фактически оказалось 3х3.3 мм2. У меня на предприятии электрики купили бухту провода и включили - изоляцию пробило где-то в середине мотка, случился небольшой пожар. Однако все было сертифицировано...

Наверно все же надо мерить сечение,а если всеж диаметр-3,3 мм,то получается что провод был 3х2,5мм²(даже чуть больше )
А электрики-молодцы...их тож не мешало бы "сертифицировать" за такие подключения