#22631

Меняю в квартире полностью электрику.
Каждая комната на отдельном автомате (20А).
В ванную решил поставить дополнительно УЗО (40A, 30mA).
В квартире заземления нет!
Электрик все поставил, все хорошо, но я решил проверить есть ли толк от этого УЗО. Взял и оголенные провода в ванной опустил в воду, в воде пошли пузырьки, а УЗО хоть бы хны, не отключается! Взял замкнул их, все автоматы отключились, а УЗО так и остался включеным.
Подключено все правильно, само устройство работает проверяли на стенде.
Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду, и на всякий случай для гидромассажной ванны.
Вот не знаю что делать, тольку то ноль получается....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Вы не правильно проверяли УЗО.
Ни УЗО, ни автомат не защитят вас если вы засуните руками два гвоздя в дырки розетки.

УЗО может защитить от удара током, когда вы например схватились рукой за фазу и стоите ногами на голом полу или держитесь за батарею отопления.

PS По хорошему фену и розеткам в ванной не место.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

в вашем эксперименте УЗО и не должно срабатывать. через него пришло при коротком замыкании много тока, и через него это же количество тока и ушло. равенство. УЗО срабатывает только. когда они не равны друг другу

2drlov, Прочитайте, например,

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2drlov,

Ну перво на перво - дать в рожу тому электрику, который на каждую линию повесил автомат на 20А, за то, что он на эти же линии повесил розетки всего на 16А мах. А потом забрать деньги за работу назад.

Ты не удивил - если сунешь 2 пальца в розетку, то узо к твоей ****цкой выходке так же останется безразлично.

Попробуй поискать, по инету и по форуму, как же работает узо и для чего оно вообще предназначено...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

drlov написал :
Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду

Дык и не стукнет. Еще неизвестно - что там у вас с ванной - заземлена она или нет - ток просто внутри утонувшего фена и будет циркулировать. У меня в ванную с водой упала неудачно прицепленная лампочка-переноска - УЗО тут-же отрубило весь свет а лампа лопнула, видать - колба была сильно горячая а тут ее в холодную воду. У меня ванная прикручена к стоякам водоснабжения - а те заземлены где-то там...

DMC написал :
2drlov,
Ну перво на перво - дать в рожу тому электрику, который на каждую линию повесил автомат на 20А, за то, что он на эти же линии повесил розетки всего на 16А мах.

Упс..
А что все розетки на 16А max?
И если так, то автоматы нужно ставить тоже на 16А?
А если несколько потребителей одновременно включено на одной линии?

PS. с узо понятно.... всем спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2drlov,

Да, стандартная бытовая розетка 10-16А - на них написано.
На 20А и более имеют нестандартные размеры - они больше по габаритам и у них другие посадочные места(обычную вилку в них не вставишь).

Не важно сколько и каких потребителей(на потребитель в паспорте обычно указывается его мощность и автомат защиты).
Розетка-провод-автомат - должны быть согласованы.
Если несколько потребителей включается одновременно и их мощность выходит за 3.5квт, то надо тянуть дополнительную линию и вешать на дополнительный автомат.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.

Из сообщения Sergey G. хочу "выдернуть" цитату, которая ярко охарактеризует ситуацию. Цитирую с пробелами: ...допустимо...не по правилам.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2drlov,
Если вы оставляете старые розетки, то они и на 10А могут быть....

Sergey_G. написал :
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку....

Ну тут вы ошибаетесь, поглядите на сварочные аппараты.

Sergey_G. написал :
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.

Сварочник, конечно дома не каждая хозяйка использует, но вот вставить в розетку тройник и воткнуть в него несколько достаточно мощных приборов, большого ума не надо.

Sergey_G. написал :
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.

Не по правилом, можно вапще автоматы не ставить, прям напрямую к подстанции розетки подключить, а потом трупы собирать...
Вы уж если взялись советовать определитесь сначал с правилами..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Sergey_G.,

Для автоматов на 20А, существуют соответствующие розетки, например:

Все остальное вам уже написали...

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Антон
Сулейман
lamaster
DMC

Ну и какую новую информацию вы привнесли по сравнению с моим первоначальным сообщением?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Sergey_G.,

Нет, брат, лучше ты скажи на кой черт ты влез с неправильным советом и противоречиями в своих же словах?
А в своем предыдущем письме к тебе, я просто показал, когда надо ставить автомат на 20А..., а не так как у тебя - захотел один автомат поставил, захоте - другой влепил...

А закон Кирхгофа никто не пробовал применять?

Я лично во-первых, просто поленился дописать, что никакого здоровья не хватит, чтоб вдолбить женщине, что (если стоит автомат на 20А) нельзя пользоваться тройником. Без этой ремарки, согласен, ничего нового я не сказал :-)
Во-вторых, что будет, если провод не расчитан на 20А, а рассчитан на 16 впритык?
В третьих, можно воткнуть в розетку водонагреватель-проточник, например на 4,5 КВт.
В четвёртых, других приборов мощнее 3,5 КВт. сегодня нет, а завтра они появятся.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Тройники это еще ладно,
сейчас полно удлиннителей на 4...5...6 розеток

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

удлинитей полно ,но даже на самом дешевом компьютерном есть теплушка на 10А (в совсем китайских ампераж даже меньше )
вот правда в бытовых которые обычно на рынках продают по более высокой цене такого нет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ditter,

Не путай обычный удлинитель и Пилот(предназначенный для питания узкого круга потребителей)

Автоматы на комнаты _поменял_ на 16А.
Входные стоят на 32А.
На кухне оставил 25А (много потребителей на отдельных розетках).
УЗО вернул, пока ставить не буду. Возможно поставлю позже.
В квартире нет земли, предложили вариант провесити от щитка в подъезде отдельный провод (4 квадрата) кинутый в щитке на ноль, и использовать его в квартире как землю, можно так?

Провод по все квартире 2,5 квадрата, какой он максимальный ток выдержит?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2drlov,
УЗО поставьте обязательно. Хотя-бы на всю квартиру после вводного автомата.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2drlov,

DMC написал :
2.5 квадрата меди, трехжильный(с защитным проводником):

  • отрыто - ~6.5квт - 29А
  • в трубе - ~4.5квт - 20А

Если верить 1.3.4, то 30А и 25А соответственно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!,

Миллиамперы не забыли посчитать, а учесть реальную температуру?
Один **** не проходит, так что это не принципиально. На автомат в 25А нужен провод не менее 4 квадратов.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

Млин, какая цензура однако, такое безобидное слово, а все равно звездами...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DMC,
а ты пиши его через "икс" вот так "xрен"

господа см. пуэ раздел 1 это по поводу проводников. что бы экономить место в щите рекомендую стакить дифавтомат т.к. он совмещает в себе функции автомата и узо