#246729

Добрый Вечер Уважаемые!

Обнаружилась проблемка - при пуске воды в раковину срабатывает УЗО (30мА). Под раковиной установлен измельчитель мусора в пластмассовом корпусе, раковина - искусственный гранит, розетки с заземлением - тянул провод от щитка. Что поправить?

Буду признателен за советы.

предположение
если на сухую не выбивает - измельчитель
а может на водопровод кто заземлился

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

наверно измельчитель подкорачивает, проверь сопротивление изоляции на сухую и на мокрую. похожие траблы у кого -то были с Upsником , так там была в нем причина.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2DeadLock Если измельчитель отключить от сети, то...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

У измельчителя три провода? Если да, то в нём причина....
Раньше нормально работало, или только подключил?

Если отключить от сети - не выбивает. Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает. Но, это колхоз какой-то, хочется понять первопричину.

Еще раз спасибо всем.

У измельчителя три провода?Если да, то в нём причина....
Вилка с заземлением

Раньше нормально работало, или только подключил?

Только подключил

А если кто заземлился - это лечится

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DeadLock написал :
Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает.

У измельчителя пробой на корпус. Может корпус - токопроводящий пластик?
Измерить сопротивление земля вилки - корпус измельчителя. Измерить сопротивление (мокрого) фаза - корпус измельчителя.

DeadLock написал :
Только подключил

Тогда лучше по гарантии сдать его обратно в магазин и купить другого изготовителя.... и не тратить время на разбор полетов...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

DeadLock написал :
Если отключить от сети - не выбивает. Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает. Но, это колхоз какой-то, хочется понять первопричину.

Еще раз спасибо всем.

Есть такая глупая мысль у меня, что оплетка этой самой гибкой подводки посажена на нулевой провод.

avmal написал :
Есть такая глупая мысль у меня, что оплетка этой самой гибкой подводки посажена на нулевой провод.

У меня тоже такая мысль, т.к. она часть (электрическая) системы водоснабжения. Провели консилиум. Резюме -отключить PE провод на этом устройстве. В доме двухпроводная линия (РЕН?). Землю я тянул сам. Недавно был ремонт щитков, на вводе установлен УЗО. Говорят, что в случае чего он все равно сработает.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DeadLock написал :
Резюме -отключить PE провод на этом устройстве.

Это очень плохое решение. Неисправной техникой пользоваться нельзя - тащите в сервис, а лучше сдайте обратно....

avmal написал :
что оплетка этой самой гибкой подводки посажена на нулевой провод.

Посадить оплетку гибкой подводки от воды надо очень постараться, но и даже если так, то:
1) если это нулевой после УЗО - то это аварийное состояние и надо срочно искать причину
2) если под нулевым понимаем землю - отвод от PEN до щетчика, то не возбраняется, но измельчитель всё равно неисправен.

DeadLock написал :
Землю я тянул сам. Недавно был ремонт щитков, на вводе установлен УЗО.

Откуда тянул?
При ремонте щитков разве не провели отдельный провод заземления?

bv написал :
Откуда тянул?
При ремонте щитков разве не провели отдельный провод заземления?

Нет. Мой провод заземления раньше сидел на корпусе щитка по винтом. После ремонта его посадили на ту же колодку, что и ноль. Причем под один и тот же винт. Я его под отдельный поставил, но на той же колодке. Говорят это правильнее. Колодка, похоже, после УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

bv написал :
Это очень плохое решение.
Посадить оплетку гибкой подводки от воды надо очень постараться, но и даже если так, то:
1) если это нулевой после УЗО - то это аварийное состояние и надо срочно искать причину
2) если под нулевым понимаем землю - отвод от Pen до щетчика, то не возбраняется, но измельчитель всё равно неисправен.

Измельчитель может быть и исправен, но вот подключение защитного экрана может быть не правильным. Просто, при сборке не нашли куда его запихнуть, т.к. заземляющая клемма отсутствует, и запихнули его под нулевую клемму. С таким я уже сталкивался при подключении теплых полов - терморегулятор по аналогичной схеме был включен.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
но вот подключение защитного экрана может быть не правильным.

Это интересно КАК? У него вилка с заземлением!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

bv написал :
Это интересно КАК? У него вилка с заземлением!

Пока мы знаем только то, что розетка с заземлением. А как там вилка подключена - черт ее знает ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2avmal Вы знаете только про розетки, но все остальные внимательные читатели знают и про вилки из поста #7

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

BV написал :
2avmal Вы знаете только про розетки, но все остальные внимательные читатели знают и про вилки из поста #7

Да нет - я не про это ... Про вилку мы знаем, что она с заземляющим контактом - не более. А куда провод от этого контакта подключен - одному богу известно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
А куда провод от этого контакта подключен - одному богу известно.

Внутри прибора?
Если вы про это, то не мог же производитель дойти до такого маразма!
И если бы было так, то УЗО срабатывало-бы сразу и воды-бы было не нужно...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

bv написал :
Внутри прибора?
Если вы про это, то не мог же производитель дойти до такого маразма! :d
И если бы было так, то УЗО срабатывало-бы сразу и воды-бы было не нужно...

Производитель не мог дойти до такого маразма? Это ты зря. Еще и не до такого мог дойти ...
Я же приводил пример с подключением теплых полов. Необходимо защитить все это хозяйство УЗО по техдокументации и по этой же документации необходимо защитный экран нагревательного провода подключить под клемму N, куда подключается и один из концов самого провода ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
и по этой же документации необходимо защитный экран нагревательного провода подключить под клемму N,

помню этои случай, но это не готовое устройство.....

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2391

Я может чего упустил, но как может срабатывать узо если прибор исправен? Пусть там хоть ноль хоть фаза на трубах или розеточной земле.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2avmal
Еще раз повторюсь:

BV написал :
И если бы было так (N соединен с PE), то УЗО срабатывало-бы сразу и воды-бы было не нужно...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Radj написал :
Я может чего упустил, но как может срабатывать узо если прибор исправен? Пусть там хоть ноль хоть фаза на трубах или розеточной земле.

полностью согласен

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

bv написал :
помню этои случай, но это не готовое устройство.....

Как же не готовое устройство? Самое что ни на есть готовое. Терморегулятор для теплых полов. Я, кстати, звонил в эту контору и они сознались, что раньше земляная клемма была, а позже, не понятно по каким причинам, ее упразднили ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Это подключение отдельным шнуром, а тут готовый шнур из прибора торчит.

И см пост 23...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Radj написал :
Я может чего упустил, но как может срабатывать узо если прибор исправен? Пусть там хоть ноль хоть фаза на трубах или розеточной земле.

Давайте начнем сначала - я выдвинул гипотезу, что защитный экран ( не знаю чего он должен защищать, но это не важно ) подключен к N в схеме этой мясорубки. Тогда все получается - вода попадает на экран-N и УЗО срабатывает.
Ваши гипотезы ...
Я имею в виду кроме тех, что мясорубку надо нести в ремонт.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
я выдвинул гипотезу, что защитный экран ( не знаю чего он должен защищать, но это не важно ) подключен к N в схеме этой мясорубки

И куда тогда подключен третий провод от шнура?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

моя гипотеза банальна - хреновый сорт пластика, или трещина в пластике, или щель - включаем воду и потенциал от мотора появляется на влажном корпусе...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

bv написал :
И куда тогда подключен третий провод от шнура?

Имеется в виду РЕ? Да ни куда - просто подключен к клемме, от которой больше ничего не отходит. Поверь - с таким я сталкивался. Просто, одни делают монтаж внутренностей, а другие, менее квалифицированные, подключают шнурки. И не надо рассказывать про обязательную сертификацию - мы еще до этого уровня не доросли ... Лишь бы продать подороже и купить подешевле.