Профи! все ли правильно развел?Если чего нетак, подскажите....
Пока на бумаге.Заявленная(разрешенная) нагрузка на квартиру 14кВт.

Жестко. Но неправильно. Начиная с выбора номиналов и кончая самой схемой. Смотрите в личке.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

oleg_a

Не видно вводного автомата и счётчика.
Не проставлены сечения жил проводников.
Входное УЗО надо типа S, 40А более чем достаточно.
ВП - на три фазы (или на две и духовку на третью), УЗО для стационарных приёмников необязательно.
ВН предпочтительно трёхфазный.
Потребителей вроде СМ, ПММ, ТП желательно раскидать по разным фазам.
Кондиционеры?
Розетки в детской комнате желательно защитить УЗО на 10мА, хотя бы тем же, что и на освещение сан.узлов.

И световое УЗО вышибать будет

VladislavV

Почему?

А вы посмотрите повнимательней. У него 10мА УЗО защищает свет в ванной. фаза на прочее освещение приходит помимо УЗО. А ноль с прочего освещения приходит на выход УЗО, а не просто на рейку нейтрали. 16А автомат на духовку не потянет. 20А как минимум

На N проходящем через световое УЗО - 4 "потребителя", а на фазе через это УЗО - только один.
Разве УЗО не будет выбивать?

VladislavV написал :
ноль с прочего освещения приходит на выход УЗО

"Ачипятка", разумеется.

16А автомат на духовку не потянет. 20А как минимум

С чего бы это? Независимые практически все со шнуром, который оканчивается стандартной "евро"-вилкой, на 3.5кВт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33776

Koriolis написал :
На N проходящем через световое УЗО - 4 "потребителя", а на фазе через это УЗО - только один.
Разве УЗО не будет выбивать?

Будет, и, причем, сразу при включении УЗО. Ноль после УЗО не должен никуда подключаться, кроме нагрузки, к которой идет и фаза после этого УЗО. Любой посторонний контакт будет восприниматься как утечка ...

2ВТБ! Вводной автомат и счетчик в общем коридоре. Варочную панель на три фазы?Не совсем понятно.В планах: варочная панель встраиваемая подключение от кабеля к блоку питания панели на прямую (без розеток,разъемов и прочего.).Просвятите, а то чего то непонятно.... С световой узо сплаховал.Исправился.
Сечения жил: Вводной кабель 5*6, монтажный на ВП( 5800/220=26,4А),соответственно 3*4,розетки и пр. 3*2,5 , свет 3 * 1,5.
Объясните что не так: свет и тп на 1 фазе.Розетки и пр на другой.Варочная и духовка на третьей.При разбросе руководствовался следующим:Мощнось ВП и духовки: 5,8+3,6=9,4, т.к. все сразу включено не будет соответственно на одну фазу.Свет и все прочее( а поверте это около 100 галогенок + торшеры,бра = ТП ) на другую.На третью все оставшееся.Нагреватель вообще как НЗ(если летом отключат воду).Есть ли какие то правила по которым эти три фазы правильно распределять? По моему просто из целесообразности и "поровну" на три части по использованию!?

2ВТБ! В нете нашел вот чего:
ФАЗЫ - ВМЕСТЕ (А ИХ ТАМ ТРИ).
НОЛЬ - НА НОЛЬ.
ЗЕМЛЮ - НА ЗЕМЛЮ.

Вы говорили про это?

oleg_a написал :
Варочную панель на три фазы?Не совсем понятно.В планах: варочная панель встраиваемая подключение от кабеля к блоку питания панели на прямую (без розеток,разъемов и прочего.).

Практически все современные бытовые электроплиты и ВП (кроме домино) допускают несколько вариантов подключения, обычно они нарисованы на крышке клеммников.
Проложите линию к ВП пятижильным кабелем - не помешает.

около 100 галогенок

Дело вкуса...

В нете нашел вот чего:
ФАЗЫ - ВМЕСТЕ

Чем и плохо вульгарное изложение - кто как поймёт.

2ВТБ! Если я Вас правильно понял: минуя все приблуды внутри шкафа, отдельно запитавшись с вводного узо, проложить три фазы на ВП...защитив каждую 16 А автоматом,правильно?

oleg_a

Нет. После входного УЗО поставить автомат нужного номинала с нужным числом полюсов, после него опционально четырёхполюсное УЗО, а с него 5-ти проводной кабель на ВП.
5*4 с большим запасом подойдёт как для двухфазного, так и для трёхфазного подключения - даже для однофазного на крайний случай.
По минимуму 5*1.5 - только трёхфазное, 5*2.5 - хоть три, хоть две.

Добавить потом линию - это затеять заново кап.ремонт.
Не хватит места в щитке - тоже масса проблем.
Так что закладывайте побольше линий "хороших и разных" и заводите их в щиток размером раза в два больше, чем требуется по минимуму.

2ВТБ! Вы сказали: ...опционально четырёхполюсное УЗО...А стоит ли,в смысле нужно обязательно?

Немного поправил, посмотрите пожалуйста.

Извенюсь, но в предидущем посте в прицепе ошибка.Вот то что хотел выложить.
2ВТБ! Подскажите,а на ТП узо обязательно?Ато если с диффом на ВП накладно выходит...

Извенюсь, но в предидущем посте в прицепе ошибка.Вот то что хотел выложить.
2ВТБ! Подскажите,а на ТП узо обязательно?Ато если с диффом на ВП накладно выходит...

oleg_a написал :
на ТП узо обязательно?

Во влажных (потенциально) помещениях?

с диффом на ВП накладно выходит

А для ВП как раз дополнительная диф.защита необязательна.

Я бы раскидал СМ, ПММ, ВН и духовку по разным фазам - это длительные нагрузки.
И розетки кухонные по двум хотя бы.
2 УЗО 40А/30мА на фазы, 25А/10мА на влажные помещения, ВН и ТП (без СМ) и общее освещение на третью.

Можно пока с аппаратами не заморачиваться - щиток побольше, а наполнить или переделать всегда успеете - если в переделке возникнет необходимость.

2ВТБ! Остановлюсь пока на этом,спасибо!

oleg_a

Зачем Вам УЗО на 63А при входном автомате 25А?
40А - за глаза.

Если ВП без УЗО, тогда автомат четырёхполюсный на 10-16А.

2ВТБ! Если Вы про вводное узо то оно 40 А.Или вы про розетки - духовка!? Автомат исправил.Вроде бы все....спасибо!

oleg_a написал :
розетки - духовка

Да.

Отдельное УЗО 10мА на освещение сан.узлов я бы устранил, эту линию можно пустить после УЗО на ТП и ВН.
Если духовку подключить стационарно, то можно мимо УЗО 30мА (как ВП, после двухполюсного автомата).

Т.к. выделенная мощность 14 кВт, дополнил бы схему вводным автоматом в 63А для будущих нагрузок.

khad52 написал :
дополнил бы схему вводным автоматом в 63А

При трёхфазном вводе и вводном автомате в этажном щитке на 25А?

2ВТБ! Конечно, конечно... я посчитал для однофазной сети. Невнимательность.

2ВТБ! Подскажите.Вводное узо 40А100мА должно находится в квартирном щите или на лест.площадке?(по правилам,законам,и прочему...).А то один умняга сказал что только на лест.площадке в квартире низзя ни как.Как правильно?

oleg_a написал :
Как правильно?

А как по проекту?

А проекта пока нету."Здать" в соответствующие службы такое возможно?

2ВТБ! подскажите еще: Nym 5*4 на ввод в квартиру пройдет? У меня: 4.5 кВт на 1 фазу т.е. 20 А. Для сечения по меди 4 мм2 длит. допустимая сила тока при закрытой проводке 35 А. По моему пройдет или ошибаюсь?