Мне необходимо скомпоновать эл.распределительный шкаф, вход от ИБП 400В 182кВт, выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А. Как это все реализовать, а то мне фирмы зарядили за сборку очень много денег.

szsp написал :
150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А.

Токи не соответствуют мощностям (как это 150 кВт - 120 Ампер?), лучше уточнить. А организовать просто. Самый дорогой элемент - защита 120 Ампер (или все-таки 150 кВт?). В целях удешевления применяем рубильник ВР на нужный ток + три предохранителя с держателями. Остальные нагрузки - обычные автоматы. Собираем в подходящий корпус и ладушки.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

и вообще сеть трех фазная 400В

szsp написал :
Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт

трех фазная 400В

А не 380/220?

вход от ИБП 400В 182кВт

Модель не уточните?

выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт

Что за потребители не уточните?

Slawa написал :
В целях удешевления

Стоит ли на этом экономить?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

szsp написал :
и вообще сеть трех фазная 400В

Чтобы сказать, какие нужны типы автоматов и расцепителей, обязательно нужно знать знать характер нагрузки на фидерах, т.е. что будет подключаться к щиту.
Асинхроные двигатели, распредщиты, электропечи, частотные преобразователи, телекоммуникационная аппаратура...?

szsp написал :
Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

Поставь задачу более точно.

  1. Есть ли на выходе ИБП аппарат токовой защиты (автомат или предохранители)?
  2. Каковы потребители, которые должен питать щит (тип нагрузки - лампы накаливания, электродвигатели, еще что-нибудь)?
  3. Какими кабелями подключены потребители?
  4. В какую сумму нужно уложить стоимость распределительного шкафа?

Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

leonard написал :
Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

Не боги горшки обжигают. А тех. задание ему так и так формулировать - что для нас, что для проектантов.

На выходе ИБП нет аппарата токовой защиты, нагрузка: 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК. 22кВт - двигатели маломощные. 10 кВт электроклапана, система слежения.
нагрузка 150кВт подключена 16мм2 ; 22кВт - 6мм2 ; 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.
Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

szsp написал :
150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК

Так нельзя - считать всю сумму двигателей за одну нагрузку. Точнее, можно - если ниже проектируемого распред. щита есть еще один распределительный щит - есть? Какой в нем вводной аппарат защиты?
И что ставится задачей - собрать щит, который позволит питать и управлять всем набором этих нагрузок или просто считать их одной линией?

szsp написал :
нагрузка 150кВт подключена 16мм2

16 мм меди недостаточно, чтобы передать 150 кВт (да и 120 Ампер). Скорее всего, тот, кто проектировал линию 16 мм уже считал длительный ток потребления (не все двигатели из 150 кВт установленных будут работать одновременно) - нужет этот ток.

szsp написал :
22кВт - 6мм2

Кто и как считал, почему не 10 мм2? Если это не кабель в земле, то греться будет!

szsp написал :
10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.

ВВГ-4*2,5.
Итак, эскизно:
Вводным аппаратом защиты выбираем плавкие вставки. Номинал будет ясен после уточнения по 150 кВт. Для коммутации ставим рубильник ВР32-37 (400 Ампер) с боковой рукояткой, которую вынесем за пределы щита.
Аппарат защиты на 22 кВт - трехфазный автомат ВА-3/63.
Аппарат защиты на 10 кВт - трехфазный автомат ВА-3/25.

szsp написал :
Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

Ломаешься, как первый раз замужем.
Нагрузки - электродвигатели. На ввод и на 150 кВт желательно поставить трехфазные автоматы, но они (на такие токи) от 200 зеленых. Если умещается, ставь автоматы.

А какой маркировки брать шкаф - нужен наземной установки с подводом снизу.
А сечение действительно 10 квадратов - мой косяк.
Еще одного щита нет, а щит нужен для подключения 3 потребителей к ИБП.150кВт это номинальная мощность, а других данных нет, хотя бы из этих данных что посоветуете. А цена не главное.

Кстати а может нет смысла ставить плавкие встаки?

szsp написал :
цена не главное

Противоречит

szsp написал :
фирмы зарядили за сборку очень много денег

Потому, что можно пренебреч ценой автомата, а когда за распределительный шкаф заряжают 40 тыс.руб. я думаю стоит задуматься

szsp написал :
за распределительный шкаф заряжают 40 тыс.руб.

Смотря чей шкаф, смотря какая "начинка".
Документация, амортизация, зарплата, налоги...

А по поводу автоматов и плавких вставок, а также шкафа?

szsp

Кстати, Вы прикидывали, на какой ток КЗ должен быть автомат 200А?
Что об этом говорит производитель UPS?

А почему 200А

szsp написал :
почему 200А

"Эскизно".
Вы же не привели требования производителя UPS, параметры вводного кабеля, так и не указали, какие будут потребители. Модель UPS хотя бы.
Двигатели постоянного тока в качестве потребителя переменного тока я представить себе пока не готов.

szsp написал :
нагрузка 150кВт подключена 16мм2

Кабель, отдельные провода? Тип изоляции, способ прокладки, длина линии?

потребители: пресс 150кВт, охладитель 22кВт , термомаслянная установка 10кВт, ИБП Powerware 9370 250кВА . Хотелось бы всетаки узнать марку необходимого шкафа для размещения разводки

30 метров 5жил 16мм2

szsp написал :
5жил 16мм2

Пятижильный кабель или пять одножильных проводов?
Проложены открыто или в трубе?
Рекомендации производителя пресса по проводке и защитной автоматике?

szsp написал :
ИБП Powerware 9370 250кВА

"Номинальный выходной ток 3 x 433 A"
"Защита от короткого замыкания Между фазой и нейтралью в 3 раза превышает ном.
ток на фазе;
Между фазами 160-300 кВА: 626A"

Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке; рекомендаций нет. Вы предлагаете ВА-3/63 , а чем хуже РМС от moeller? Есть проблема, не могу найти подходящий шкаф, чтобы запихать туда всю эту начинку.

szsp

[1].pdf
Этот документ знаком?
Логично предположить, что если на выходе UPS должен быть предохранитель на 630А и кабель 3х2х150, то сечение 16 кв.мм вызывает некоторые вопросы?

szsp написал :
Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке

До 100А.

Жалко ссылочка не работает, я действительно еще не видел руководства.

Эй меня ктонибудь слышит???????????

szsp написал :
Жалко ссылочка не работает

Скрипт форума на квадратных скобках переклинило. Отправил посылку...