#268537

Профессионалы, подскажите какие существуют методики поиска утечек воды в замурованных в бетоне пластиковых трубах теплого пола. Контур залит целиком без стыков, толщина бетона 120 мм, сверху керамическая плитка. Визуально утечка не определяется.

Найти надо место утечки или сам факт утечки?

Реклама
Акция на шторки VegasGlass!

Только у нас!
Широкий ассортимент душевых шторок на ванну
Vegas Glass со скидкой! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 760

вам нужен кореляционный течеискатель
Например:

Необходимо найти именно место утечки. Площадь комнаты 35 м2.
Кореляционный течеискатель к сожалению используется для труб диаметром от 50 мм., а здесь 16 мм.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2391

может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

Radj написал :
может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

Не всё так просто.... Если при заливке стяжки на трубы от души наступили или уронили че-нить - может быть трещина в стенке трубы и течь...
Мое предложение - измерителем влажности поверхности. Есть такая штука для стяжки, скажем у фирм, делающих полимерное финишное покрытие (для них влажность очень критична). Где влажность стяжки локально повышена - там и течь

Добрый час! Поднять давление в отдельно взятом контуре, и как выявилось что есть утечка?
Удачи и не переделывать..Сергей.

Диагностика тепровизором
Или моджет получится инфракрасным термометром

Гарри написал :
подскажите какие существуют методики поиска утечек воды

Начнём с того, что Вам это не поможет. Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью. Я думаю, что Вы к этому не готовы (вскрывать финишный пол из плитки и ковырять 120мм. бетона на площади 35кв.м). А раз так, то и не зачем тратить время и деньги на поиски. Вы этим магистраль не спасёте.
PS
Всегда предполагал, что водяной тёплый пол добавляет столько геморроя, что проще уложить маты эл. пола, заплатить за электричество и спать спокойно.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26837

Bhead написал :
Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью.

Есть более интересные решения.
Года три назад писал про них - применяется для ремонта протечек, в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

да есть анаэробные герметики
стоят не дешево
для полимеризации желателен металл (или железо не помню), поэтому может стработать только при жеелзных трубах
трещины в блоках цилиндров ремонтируют

Serg написал :
в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

Тогда ничего и искать не надо, отв. само заткнётся, если найдёт воздух под 12-ю сантиметрами бетона

Может бред пишу, но если вместо воды подать воздух под давлением или лучше дым? Вдруг выйдет где и станет видно.

Piriken написал :
подать воздух под давлением или лучше дым?


Атмосфер 20..., чтоб сразу заметно стало откуда дует.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Bhead написал :
чтоб сразу заметно стало откуда дует.

.... по летящим кускам стяжки

был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

Аналогичный вопрос по индивидуальному отоплению. Утекает где-то полстакана воды в неделю - заметил по падению давления в котле, объём прикинул на слух при подпитке котла. Трубы тёплые, всё, что вытекло, высыхает. Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно. Теплоноситель - обычная вода из водопровода. Стетоскопом - это идея, попробую.

Рыжий Тигра написал :
Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно.

сливать воду
мылить
качнуть воздухом

Do Home Yourself написал :
мылить
качнуть воздухом

Ууу. Я никаких внешних подключений не предусмотрел - кроме разве что сливного крана. Через него качать?

Опять же, стальные радиаторы - продавец предупредил, что не любят слива воды. Попробую всё сделать быстро, чтобы изнутри не успели сильно подсохнуть...

2Рыжий Тигра
а как еще?
красить воду?

san-1-tehnik написал :
был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

Спасибо большое за идею. У меня недавно была такая же проблема. В подвале с перекрытия было 3 протечки с трех сторон (по периметру дома) и сильная течь в середине дома (по газовому стояку). Я и вызванные мастера монтирующие мне систему отопления были в шоке. Думали, что придется поднимать всю стяжку. Что интересно влага на поверхность стяжки не проступила. Было одно маленькое пятнышко размером с куриное яйцо. Около часа ходили с тепловизором ничего не выяснили. И только когда я осторожно, чтобы не попасть под горячую руку, сказал , мол читал в интернете про закрытие обратки они все-таки решили это проверить. Т.к. давление падало очень быстро долго не ждали и через 15 минут начали проверять. Шли с холодной стороны по контуру радиаторов отопления. Температура по полу была практически одинаковая 28,5 -29 градусов. А в одном месте резко подскочила до 36 градусов. Там и стали "копать". Как только оголили трубу сразу штроба заполнилась водой. В сантиметрах 40 левее обнаружили трещину в трубе. Течь была практически на углу дома и очень сильной. Как мы потом поняли вода поступала не сразу в бетон стяжки, а проходила в рукаве теплоизоляции трубы и вытекала в метрах 6 от места утечки и соответственно протекала в подвал в разных и казалось бы не связанных местах. Быстро все устранили и вот уже третий день давление не меняется. А причина была в полипропиленовой трубе. Внутри ее была продольная трещина, хотя внешний слой первое время был целый. Еще раз спасибо вам, очень помогли.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

san-1-tehnik написал :
контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила

отличная идея!!!

Регистрация: 16.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

АВ-ГАРАНТ написал :
Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

А реально пробовали?
Сомнения:

  1. Труба нагрета и греет вокруг и мокрое и сухое
  2. Вода может пойти вдоль трубы и пятно растянется на приличную длину. Вода может пойти по возможной трещине в каком угодно направлении и перпендикулярно трубе в сторону...

Если есть тепловизор, то лучше его совместить со способом:

san-1-tehnik написал :
котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка

АВ-ГАРАНТ написал :
При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно,

Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!