#285725

При замере изоляции мегаометром нового кабеля АВВГ и ВВГ значение стремиться к бесконечности.
Может быть кто нибудь подскажет реальные значения сопротивления изоляции для кабелей АВВГ-4*16, АВВГ-4*25, ВВГ-5*10, ВВГ-5*6, ВВГ-5*4, ВВГ-5-2,5, ВВГ-3*2,5, ВВГ-3*1,5.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

"...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит...
В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая.
Итого 0.005 МОм х км

Gleden написал :
"...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит...
В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

Конкретно прибор М 4100/4 стрелка показывает бесконечность. Какое сопротивление?

vladimir007 написал :
По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая.
Итого 0.005 МОм х км

Спасибо за информацию. только вот непонятно что значит 0.005 мОм на км. меньше 0,5 нельзя.

Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

vladimir007 написал :
Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

А если 100 м кабеля какое будет сопротивление.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

2AlS
"...Прибор М4100/4 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40°С и относительной влажности до 90% при температуре плюс 30°С. Питание от встроенного генератора
ТХ
Напряжение: 1000В,
Предел измерения: 0-200Мом
Класс точности: 1
..."
Соответственно, сопротивление изоляции вашего кабеля более 200Мом. При сопротивлении изоляции менее 0,5Мом кабель подлежит замене.

Теперь понятно. Значит в протоколе можно написать ">200 мОм".

Я бы здорово посмеялся, если бы нашел кабель с сопротивлением изоляции 0,6 МОм.
0,5МОм- это просто норма безопасности, ниже которой никак нельзя.
Реальный кабель с виниловой изоляцией (обычной длины- десятки метров, метры) не должен показывать меньше 200-500МОм при измерении мегометром на 1000В (измерять не менее минуты, помните? Чтобы емкость кабеля зарядить).
Если показания меньше (например, 10 МОм)- надо его немедленно менять, это означает, что изоляция механически нарушена или/и в кабеле вода.
Хотя правила вроде бы и разрешают его эксплуатацию.
--
Про 0,6 МОм.
Щит станций управления, не чистившийся лет двадцать, покрытый пылью медной руды (в которой процентов 60- железо) и стоящий во влажном помещении, дал при измерении сопротивления изоляции цепей управления как раз такую цифру. Мы долго смеялись- типа, у вас все хорошо по правилам.
Потом пару раз пнули по щиту, пыль осыпалась и сопротивление изоляции стало 200. Двести.
Так что бойтесь стрелки в среднем положении. Это ненормально.