Вход в дом с ВЛ. Как советовал ВТБ схема ТТ.
Прошу оценить, покритиковать, помочь советом... схему прилагаю...

Пойдет, для сельськой местности )))

Значит можно монтировать как есть и не думать ни про какой Tnc-s?

4 кв.мм - не мало? Для открытой проводки норматив - 41А, для трехжильного кабеля в трубе - 27. А вводной автомат у Вас на 40, причем ровно при 40 он отключаться не будет...

1ynn

Шину ГЗШ на схеме переименовать в PE, линии к щиткам в "3х4".

При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке II.
(Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)

Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А.
Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.

Вход в дом с ВЛ.

Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+II в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.
Разрядник на входе хотя бы.
Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

ВТБ! написал :
Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.
Разрядник на входе хотя бы.
Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

О! А можно конкретные рекомендации? (Кроме ЗАС, большой он очень и дорогой...)

altor написал :
Кроме ЗАС

От длительных перенапряжений? Провокатор какой-нибудь на УЗО в щитки III и IV.
А на холодильник... Разве что тот-же ЗАС в корпусе удлиннителя? Потому как защита от недонапряжения мотору тоже нужна, а без автоматического включения продуктам в холодильнике худо придётся.

от ВТБ:
Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А.
Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.

Вы имеете ввиду заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?

от ВТБ :При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке Ii.
(Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)

А вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?

Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница?
Я заземление делаю свое около домаю

1ynn написал :
заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?

И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).

вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?

Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник).
Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.

Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница?

Исключительно в терминологии. Совмещённая с ГЗШ шина PE во вводном устройстве называется шиной PE.

[quote=ВТБ!]И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).

Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник).
Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.

1.Так эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4.
А что такое ВРУ в моем случае - это грубо щит 1: вводн авт., счетчик и УЗО 100мА - если это так, то куда там расположить еще авт на 32А?

  1. А если сейчас на линию щитка 2 поставить УЗО 30мА, то холодильник не будет отключаться?

1ynn написал :
эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4

Нет, они в конце линий от ВРУ (щит 1) к групповым щитам.

куда там расположить еще авт на 32А?

Да не один, а три - по числу дополнительных щитов. Впрочем, если заменить вводной автомат на 32А, то это не понадобится. Тогда и номинал вводного УЗО можно скинуть до 40А - тоже экономия.

поставить УЗО 30мА, то холодильник не будет отключаться?

Новая исправная проводка, розетка, выключатель и светильник в сухом помещении - исправный холодильник даже УЗО на 10мА не отключит. А если на 30мА будет срабатывать - точно холодильник неисправен.

ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4).
Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке.
Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.

1ynn ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4).
Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке.
Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.
15-01-2007 14:57

Автоматы 2Р в щитках 3 и 4 для отключения их на время отъезда с дачи, а щиток 2 будет оставаться включенным.

Правильно ли все это будет?

Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

1ynn написал :
Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике?
Замените входное УЗО 100мА на обычное 63А/30мА, а прочие УЗО упраздните - кроме, пожалуй, "уличного" 10мА. При отъезде отключите лишние нагрузки, останется только холодильник.

Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита II)?
А щиты III, IV и уличные группы запитать с него?
Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

ВТБ! написал :
Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике?

Да - хочу дешевле и хочу чтобы холодильник не отключался ---- а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА, когда останется без присмотра?

ВТБ! написал :
Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита Ii)?

А чем отличается ВРУ от ВУ?
И что такое ГРЩ?
Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

ВТБ! написал :
Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

А я хочу отключать этажи по отдельности.

1ynn написал :
а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА

Если другие щитки будут отключены двухполюсными автоматами - где взяться утечке?

А чем отличается ВРУ от ВУ?
И что такое ГРЩ?

От вводного устройства идёт одна линия к главному распределительному щиту, от вводного распределительного устройства - несколько линий.

Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

Автомат в ВУ, счётчик в ВУ или в ГРЩ - выясняйте в местном ЦОП, какие у них нравы.
УЗО после счётчика - чтобы с ЦОП меньше проблем было. И неселективное УЗО удобнее в щите у входа - чтобы в случае чего добраться проще было.

1ynn написал :
А я хочу отключать этажи по отдельности.

Ну, да - в щитке пара автоматов на линии к двум другим щиткам, автоматы на холодильник и освещение прихожей, УЗО и автоматы на уличные линии, подвал.

ВТБ - огромное спасибо Вам за подробный ответ.

И маленький вопрос: - ОПН ставить в ВУ или в ГРЩ?
Если УЗО будет одно 63А 30мА (и еще уличное 10мА тип А), какого типа А или S?

1ynn

В идеале одну пару в ВУ, а вторую в групповом щитке (щитках) не дальше 10 метров от защищаемого приёмника.

Проанализировав все ваши сообщения(особенно от ВТБ) - выставляю переделанную схему...
... и жду предложений по ней.

1ynn

1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE.
2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода.
3) PE из щита I в щит II пустить в составе трёхжильного провода.
4) Из щита II в щит III - аналогично.
5) Автомат 32А из щита III переместить в щит II - в начало линии. Его номинал, наверное, можно уменьшить до 25А - но это на месте виднее.

Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Denek написал :
А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?

Если проводка и оборудование исправны, то не будет.

Denek написал :
не маловато ли УЗО 30мА

Если проводку заложить третьесортным проводом, то может и не хватить при длине под километр.
Но при нынешней схеме Вы легко сможете при необходимости разбить защищаемые линии на две-три группы в щите II.

ВТБ! написал :
1ynn
Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

Потому что здесь ноль свой, а не с 2Р автомата (я же не хочу откл. холодильник после отъезда).

ВТБ! написал :
1ynn
1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE.
2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода.

В качестве ГЗШ я хочу использовать вот такую штуку:

как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме);
от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки.

ВТБ! написал :
Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.

В чем разница тип I и тип Ii. Если ставить только один - какой тип выбрать.
Какие характеристики счтитать приемлемыми (Пример : Максимальное напряжение: 275 В, 50 Гц.
Максимальный ток разряда: 10 кА.
Номинальный ток разряда: 5 кА.
Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ.)

ВТБ! написал :
Разрядник на входе хотя бы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

ВТБ! написал :
Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

А каким прибором защитить?

Denek написал :
В чем разница тип I и тип Ii.

Для защиты от разряда молнии и от помех перекоммутации. От прямого попадания молнии защитит разве что страховой полис.
Если один - типа I на входе.

Какие характеристики счтитать приемлемыми

Лучше что-то, чем ничего.
В характеристиках обычно указан номинал защитного автомата.
Цена - важнейший критерий.
И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

Разрядник и есть. Быстродействие у него меньше, чем у полупроводниковых приборов, зато он определённо не одноразовый и отчасти может защитить сами УЗИП при многоступенчатой защите.

каким прибором защитить?

ЗАС, реле напряжений, провокаторы УЗО...

Уважаемый ВТБ ответте пожалуйста на два моих последних письма.

ВТБ! написал :
Если один - типа I на входе.

Правильно ли будет поставить его сразу после счетчика , перед входным УЗО.

ВТБ! написал :
Цена - важнейший критерий.

Цены на них ого-го! Впечетлили.

ВТБ! написал :
И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Подскажите ОИП () - это одноразовый или многоразовый. Никаких флажков и переключателей вроде не видно.
И как правильно подключать - три контакта L, N, PE (видимо вход). А где выход? Разве это не проходной прибор?