#317472

Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

Зависит от ваших возможностей и навыков. Если есть соответствующий инструмент, то опрессовка гильзами или наконечниками. Можно проще - WAGO 222 серия.

Smily написал :
как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода

Материал, сечение, назначение?
В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

2Smily
Ой, как мне понравилось соединять методом обжима.....
Ну, конечно вряд ли я на 100% соблюдаю все требования (дай Бог на 20%)
Не далее, как вчера мутил мудрую схему со светильниками, розетками, выключателями.
Скажем, надо было разорвать провод и сделать от него отвод на дополнительный светильник.
Перерезал ножницами, снял изоляцию на обеих частях, взял дополнительный провод, снял изоляцию и на нем. После этого вставил по три провода в два наконечника, обжал.
Дальше на кончик наконечника надел термоусадочную трубочку, осадил.
На всякий случай надел трубочку бОльшего диаметра на весь наконечник. Осадил.
Все.
Ну, наверняка не соответствует никаким нормам и стандартам, но по сравнению с технологией, которую применял ранее многие годы (скрутки, винтовые клеммники на многожильный кабель), тут налицо значительный прогресс и значительное ускорение работ.

Ой, боюсь набросятся сейчас корифеи на варвара .....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

2Shprot 2Shprot
Нормальный вариант. Только вместо наконечника можно было и гильзу применить, хотя экономия в копейках.

ВТБ! написал :
Материал, сечение, назначение?
В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести.
Почему многожильный - удобнее прокладывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести.
Почему многожильный - удобнее прокладывать.

Прокладывать многожильный действительно проще, но при подключении больше головной боли.
До 2,5 квадратов соединяйте 222 серией. Большие сечения опрессовывайте гильзами. Концы для подключения к розеткам и выключателям опрессовывайте изолированными наконечниками.

...Зато в выключатель неудобно запихивать, если контакты пружинные

Smily написал :
стационарная бытовая проводка в доме

Купите NYM приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках.
И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

ВТБ! написал :
Купите NYM приличного производителя

Alcatel, например Или Севкабель.

ВТБ! написал :
гибкими одножильными проводами

???

VladislavV написал :
???

ПВ-3 обычно, пучок из пяти одножильных - пятижильный кабель протягивать не в пример труднее (или вовсе невозможно) и максимальная токовая нагрузка при равном сечении жилы меньше.

ВТБ! написал :
Купите Nym приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках.
И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ.
Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть.
Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы.
Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать.
Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок).
К клемам отношусь с осторожностью.

Или три одножильных для одной фазы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ.
Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть.
Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы.
Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать.
Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок).
К клемам отношусь с осторожностью.

А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.

Smily написал :
многожильнвый ВВГ

С жилой 1.5-2.5?

avmal написал :
А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.

Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689
И там уже 6 страниц и будет ещё больше.
Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.

ВТБ! написал :
С жилой 1.5-2.5?

От 1,5 до 25. Завод делает ВВГ и в нг оболочку может затянуть как ПВ-1 так и ПВ-3.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689
И там уже 6 страниц и будет ещё больше.
Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.

Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?

avmal написал :
Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?

Смущает, что никто не порекомендовал пайку.
Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания , и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.

Smily

Следующая тема будет "В какие механизмы можно запихнуть оконцованные многопроволочные жилы?"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
Смущает, что никто не порекомендовал пайку.
Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания , и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.

Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована.
Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?

avmal написал :
Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована.
Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?

Инструмент для оконцевания одного провода, до 6 кв, и я не знаю можно ли им (иесли можно то как) обжимать скрутки.
А почему пайка не рекомендована.
ПУЭ 2002
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Smily

У ВВГ многопроволочные жилы начинаются с сечения 16 кв.мм (хотя и однопроволочные могут быть до 50 кв.мм).
Остаются провода...

В работе (охранные системы) для силовой части по ряду причин мы используем только многожильный кабель. Изменить это не в моей компетенции. Сейчас начали заниматься ещё и электрикой. Передо мной поставленна задача: выяснить правильный и надежный метод соединения проводов в коммутационной коробке. Зачем коробки - не в моей компетенции.
Для одножильного провода предпочтительный метод соединения я выяснил.
Вот пытаюсь выяснить метод соединения для многожильного, и желательно со ссылкой на какой-либо документ. Хоть на инструкцию электрика АЭС...Часть инструмента естественно есть. Если надо что-либо докупить из инструмента - это не проблемма.

ВТБ! написал :
Smily

У ВВГ многопроволочные жилы начинаются с сечения 16 кв.мм (хотя и однопроволочные могут быть до 50 кв.мм).
Остаются провода...

У меня есть выход на завод. При заказе от 200 м мне в нг оболочку затянут многожильный провод (кажется ПВ-3). Это чудо с успехом используется и сертифицированно....

Smily написал :
Сейчас начали заниматься ещё и электрикой.

Речь о быте?
Вы хотите организовать головную боль своим клиентам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Smily написал :
У меня есть выход на завод. При заказе от 200 м мне в нг оболочку затянут многожильный провод (кажется ПВ-3). Это чудо с успехом используется и сертифицированно....

У ПВ-3 совсем другая изоляция, чем у жил ВВГ. На подобный шаг может решиться только завод не дорожащий своей репутацией или которому она не нужна вовсе.
Если всерьез решили заниматься электрикой, то используйте только однопроволочную жилу. Не учитесь на своих ошибках.

Контрольные и силовые кабели в одну гофру затягивать не планируется?

Подскажите, провод для подвода заземления с ГЗШ на РЕ 1х6 должен быть только медный многожильный или можно одножильнвй медный.

Denek написал :
1х6

Вы хотели сказать, 1*10?