#337058

Почему бы не поставить два УЗО последовательно: электронное типа А и электромеханическое типа АС. У того и другого свои плюсы. Должна быть работоспособная схема.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Вспомните анекдот про монашку, свечку и два презерватива. Лучше поставьте одно хорошее дорогое УЗО (не электронное) известного производителя и забудьте эту проблему на оставшуюся жизнь. Проблемы электронных УЗО в виде ложных срабатываний от импульсных наводок давно обсуждены. Ваша схема будет иметь все недостатки электронных УЗО.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Интересно, где его взять, хорошее неэлектронное УЗО от производителя? Те, кто живут не в городах-миллионниках, меня поймут

ложные (т.е. по непонятным причинам) срабатывания бывают и у электромеханических УЗО
если место есть - поставь последовательно - заодно протестируешь - увидешь ложные срабатывания - поменяешь негодный экземпляр

у меня при утечке электронные УЗО быстрее срабатывают - а электромеханические УЗО не успевают сработать; вместе срабатывают только при КЗ (по земле вероятно)