Доброе время суток! Оцените, пожалуйста, схему проводки для однокомнатной квартиры (без освещения - только розетки)

И это всё для однокомнатной квартиры???

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Здорово! Мы с тобой одним болеем! % )))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

2vic245 Перебор у вас с количеством автоматов, но чужие деньги считать не принято. Просто вы сами запутаетесь в щите, если срочно надо что-то подключить.
И в это же время экономите на розеточном проводе для коридора. А вдруг понадобится что-то помощнее в розетку подключить?

На сколько комнат денег хватило, столько и купил
остаток потрачу на электрику ... ))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

2Kagi-kar Похоже на то, но хорошо, что эта болезнь не заразна.

Насчёт количества и стоимости дело понятное, а по сути есть замечания? (щиток в коридоре возле компьютерного стола - можно и туда 2,5 кинуть) Проводов конечно много, но штробы мне делать не нужно и расстояния не большие - всё будет между лаг. Буду использовать Nym.

vic245 написал :
всё будет между лаг

Под деревянным полом?!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

vic245 написал :
Насчёт количества и стоимости дело понятное, а по сути есть замечания? (щиток в коридоре возле компьютерного стола - можно и туда 2,5 кинуть) Проводов конечно много, но штробы мне делать не нужно и расстояния не большие - всё будет между лаг. Буду использовать Nym.

Почему штрабы делать не нужно? Будете надплинтусные розетки ставить?

vic245

В однофазной цепи не бывает PEN (с некоторых пор с некоторыми изъятиями).
PEN не бывает 6 кв.мм.
PEN не коммутируется...

Пол деревянный на лагах, провода вдоль стен (между стеной и лагой). Что не так?
Штрабы только к розеткам и для розеток.
Земля есть и зануляется на межквартирном щитке. Возможно не так написал условное обозначение.

Ge в "Потребителе" имеют не слишком хорошие результаты. Pen автоматом рвать нельзя. И вообще нельзя. N можно. Ошибка, наверное. Если уж у Вас везде автоматы типа В стоят, то вводной - С. Щиток что, без земли?

Все верно автомат будет рвать фазу и ноль (ошибка в схеме), земля идёт отдельно от межквартирного щитка (где "штатная" земля соединяется с нулём).
Как альтернативу GE рассматриваю Moeller.

vic245 написал :
Что не так?

Способ прокладки не так.
Или в металлических трубах;
или в трубах, замазанных раствором;
или в плинтусе с кабель-каналами.

ВТБ! написал :
в плинтусе с кабель-каналами.

ПВХ-плинтусе

vic245 написал :
"штатная" земля соединяется с нулём).

Ай-яй-яй

ВТБ! написал :
vic245

В однофазной цепи не бывает PEN (с некоторых пор с некоторыми изъятиями).
PEN не бывает 6 кв.мм.
PEN не коммутируется...

А какой провод нужен? я предполагал, что это будет кабель 3х6 (L, N, PEN)

VladislavV написал :
Ай-яй-яй

С этого момента поподробней, пожалуйста.
Дом расчитан на газовые и электроплиты, но землю в квартиры не вели, а делали зануление в межквартирных щитках.

ВТБ! написал :
Способ прокладки не так.
Или в металлических трубах;
или в трубах, замазанных раствором;
или в плинтусе с кабель-каналами.

Даже для Nym? От грызунов?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2vic245
Тебе про то, как ты обозвал нулевой проводоник, а не про сечение...

Ты эта..., лучше поменьше говори, а побольше рисуй, включая свои межквартирные щитки... Не хамстава ради, а понимания для - понятия у тебя сильно хромают, поэтому лучше выражай свои мысли на бумаге, в виде рисунков. В этом случае будет отсутствовать наличие недопонимания тебя другими...

VladislavV написал :
ПВХ-плинтусе

Усугублю - в электротехническом плинтусе.

vic245 написал :
кабель 3х6 (L, N, PEN)

L, N, PE.

Фотографию этажного щитка привести можно?
Особенно интересуют нулевой стояк и нулевая шина (элемент щитка из толстой стали с приваренными болтами для подключения проводников).

vic245 написал :
От грызунов?

От пожара.
Или хотя бы просто кабели раствором замазать.

ВТБ! написал :
От пожара.
Или хотя бы просто кабели раствором замазать.

Если сделаю в гофрированной металлической трубе (до штроб в стенах), поможет?
Межэтажный щиток я особо не изучал, вся информация со слов местного электрика, он же будет делать ввод в квартиру.
По схеме всё ок?

vic245 написал :
Все верно автомат будет рвать фазу и ноль (ошибка в схеме), земля идёт отдельно от межквартирного щитка (где "штатная" земля соединяется с нулём).
Как альтернативу GE рассматриваю Moeller.

Голосую за Moeller. Не исключено, что и дешевле выйдет.
Тут их каталог:
удачи!

vic245 написал :
в гофрированной металлической трубе (до штроб в стенах), поможет?

Формально - нет.
Цемент месить неохота? Всё равно при штроблении грязюку разведёте - так уж до кучи...

со слов местного электрика

Источник авторитетный (без иронии), но фотография лишней не будет.

ВТБ! написал :
фотография лишней не будет.

Электрика?

VladislavV

По локоть в щитке.

ВТБ! написал :
Формально - нет.
Цемент месить неохота? Всё равно при штроблении грязюку разведёте - так уж до кучи...

А такой вариант: пластиковый короб вдоль стены по полу в виде желоба (в нём провода) - замазываю цементом сверху... И вообще чтобы провод нагрелся до такой критической температуры (пожар) - должен не сработать автомат? А неформально есть смысл с Nym такое делать?
PEN исправил на N, схема то как?

vic245 написал :
пластиковый короб вдоль стены по полу в виде желоба (в нём провода) - замазываю цементом сверху

Дорого - пластиковые трубы или гофра дешевле.

схема то как?

Это всё в квартирном щитке?
Формально - входное УЗО должно быть типа S.
Неформально - зачем оно вообще в том же самом щитке, если все группы прикрыты УЗО/диф.автоматами второго уровня?

ВТБ! написал :
Дорого - пластиковые трубы или гофра дешевле.

Это всё в квартирном щитке?
Формально - входное УЗО должно быть типа S.
Неформально - зачем оно вообще в том же самом щитке, если все группы прикрыты УЗО/диф.автоматами второго уровня?

Пластиковые трубы или гофра - можно без цемента?

Всё это в квартирном щитке, счётчик на 50a, поэтому входной автомат на 40 А (должно хватить)

Входное узо на 100 мА противопожарное, а узо/диф.автоматы 2-го уровня для защиты людей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

vic245 написал :
Всё это в квартирном щитке, счётчик на 50a, поэтому входной автомат на 40 А (должно хватить)
Входное узо на 100 мА противопожарное, а узо/диф.автоматы 2-го уровня для защиты людей.

УЗО и диффы 2-го уровня прекрасно среагируют и на пожар. У вас все линии прикрыты УЗО и необходимости в противопожарном нет.
А что у вас в этажном щите творится?