#353276

Внезапно перестал работать настенный котел Vaillant VUW INT 242/2-3 turboMAX Pro. Горят индикаторы запроса на батареи и дымохода, дальше - никакой реакции. Пытались перезапустить, раза два с 10-12-й попытки начинал работать, потом если открываешь кран горячей воды (1-й раз)или убавляешь температуру (2-й раз) снова переставал работать... В доме, однако, уже холодает, впереди ночь... Что делать? Может, кто-нибудь знает, в чем причина?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Напряжение питания в норме?

Реклама
Скидка 20% на Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Да вроде все нормально, все было, как обычно, ничего не предвещало проблем... Странно, что индикатор не мигает, показывая код неисправности, а просто непрерывно горит...

А теперь вот опять работает, но не выключается...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Может контроллер уже сдох и глючит?

Попробуйте полностью снять напряжение и запустить заново.

Лампочки (освещение) в доме горят нормально? Не мигают?

bv написал :
Может контроллер уже сдох и глючит?

А сколько в норме он должен служить (котел в эксплуатации с ноября 2004 г.). Перезапускали котел уже несколько раз, но каждый раз он включается не сразу, а только минут через 5 - 10 примерно. С лампочками все в порядке, напряжение не скачет (хотя и такое бывет, но это котел преживал без сбоев).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Kayart написал :
А сколько в норме он должен служить

Доолго... если скачек напряжения его не убьёт....

Проверьте тягу, подачу газа и тд и тп...
Почитайте инструкцию - характерные неисправности...
А не позвонить ли вам в сервис - вдруг у них есть кто работает круглосуточно?

bv написал :
вдруг у них есть кто работает круглосуточно

Вот это вряд ли. Во-первых, котел у нас не стоит на обслуживании, во-вторых, когда он при первом запуске после монтажа не загорелся, вызывали сервисную службу, так они на третий или 4-й день после нашего звонка приехали... Инструкцию читала, там написано ,что при неисправности индикатор мигает, а у нас горит постоянно, не мигая, таких случаев в инструкции, к сожалению, не описано... Наверное, все же что-то с электроникой случилось. В сервис, наверное, все же придется обратиться...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Kayart написал :
В сервис, наверное, все же придется обратиться...

естественно ....

Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...?

2Kayart Подключение котла к электросети предусматривает наличие заземления в оной?
Если да, в доме есть заземление?

BV написал :
Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...

Все в норме, никаких изменений не обнаружено...
2 Beliy
Котел заземлен.

Где стоит котел? Какая влажность в помещении? Могет быть конденсат на плате. Продуй феном - хуже не станет - а помочь может.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Сильный ветер может нарушать тягу.... смотря как сделана труба и как расположена по отношению к дому....

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

bv написал :
Сильный ветер может нарушать тягу....

Так котел вроде турбо - принуд.выдув.

bv написал :
если скачек напряжения его не убьёт....

Защита нужна типа отключалки до ~ 440 вольт, например ЗАС.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Kayart написал :
Горят индикаторы запроса на батареи

А что это значит?

Посмотрите здесь может что-нибудь полезное найдете

Ну, в общем, котел подумал минут 15 и решил, что не надо нас в такие тяжелые времена на лишние бабки разводить. Умница! Вот за это я немцев и люблю! Может, и конденсат в трубках образовался, а может, контроллер заглючил (не было при перезапуске характерных звуков). Главное, заработал!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Kayart написал :
Вот за это я немцев и люблю!

А Вайлант не в Чехии делают?

ppkvin написал :
А Вайлант не в Чехии делают?

Когда мы покупали, еще был немецкий, не знаю, как сейчас. У чехов, вроде, своих производителей котлов хватает: Мора, Протерм, Дакон... Кого забыла, пусть не обижаются...