Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33
#359846

Доброго времени суток!
Есть ввод в дом -3 фазы, N, PE.
Далее идет вводной автомат, после него -счетчик.
Также есть в наличии электростанция-однофазная.
Вопрос - как с помощью пакетного выключателя сделать ручной ввод резерва, так, чтобы при повороте ручки пакетника, отключался основной ввод(3 фазы) и подключался резервный (электростанция), причем эта одна фаза электростанции после подключения соединялась со всеми потребителями (потребители равномерно распределены по 3 фазам).
Если можно, приложите пожалуйста схему.
Большое спасибо!
P.S. Автоматический ввод резерва не предлагать, интересует именно РУЧНОЙ, потому что напряжение на основном вводе пропадает очень редко и дизель-генератор храниться в сарае

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

rus_75

Две четырёхштыревые (можно пяти-) розетки и одна вилка - не ошибётесь.
Номинал разъёма не меньше номиналов защитных автоматов в сети и на генераторе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

2rus_75 Вы ничего не сказали о максимальном токе в цепи.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Рразр -20 кВт
U=380 В
cosF = 0.92
I=20000/1.73*380*0.92=33.1 А

Просто схему не могу составить с учетом РВР, уж бумаги напортил , поэтому спросил у ГУРУ

rus_75

А параметры электростанции?

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

5 кВт на выходе,
просто электростанция нужна на освещение, холодильник, телевизор - по минимуму, в моменты отсутствия напряжения на основном вводе.

rus_75

Почему бы тогда не сгруппировать гарантированных потребителей в одном щитке и не сделать однофазный ввод резерва? Выйдет нагляднее, а значит проще и надёжнее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

2rus_75 Существует такой коммутационный переключатель ПК25Б-12С схема С3031. У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом. С такой коммутацией вам уже не составит труда изобразить схему. Есть только одна сложность - больше 25А мне не попадались. Если устроит по току, то дерзайте.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Ежели не ошибся, то так:

сеть - положение 1
всё отключено - положение 0
генератор - положение 2

Конт 3;7;11 - к нагрузкам A;B;C
Конт 1;5;9 - к сети A;B;C
Конт 4;8;12 - обьединяем и к генератору....

Токи не смотрел....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

2rus_75 Я что-то сразу еще не подумал - можно еще применить ПП3-40. Эти пакетники на 40А. Схема подключения аналогична - подвижные контакты на нагрузку, неподвижные одни на ввод по фазам, а другие неподвижные объединить и на генератор.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Большое спасибо за ответы всем!
Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А, это так, чисто теоретически. Ведь большую часть времени запитка осуществляется от основной сети и пакетник выполняет роль простого проводника, а переключение осуществляется только тогда, когда нет напруги на основном вводе?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

rus_75 написал :
Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А,

Да хоть на 100А. Если пакетником вы называете пакетный переключатель, а не автомат защиты

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом.

Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

BV написал :
Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....

А куда такое количество при трех фазах?

rus_75
BV
avmal

Зачем три фазы?
Для одной ввод резерва сделать недостаточно?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
Зачем три фазы?

rus_75 написал :
(потребители равномерно распределены по 3 фазам).

Судя по всему уже так сделано, и найти соотв. переключатель проще, чем переделывать всю проводку....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ВТБ! написал :
rus_75
BV
avmal

Зачем три фазы?
Для одной ввод резерва сделать недостаточно?

Что-то ты не то ляпнул. Кроме того, что надо подключить одну фазу от генератора к нагрузкам, распределенным по трем фазам, надо еще и отключить от нагрузки три фазы.

BV написал :
Судя по всему уже так сделано

Судя по всему сейчас этап проектирования.

avmal написал :
надо еще и отключить от нагрузки три фазы

Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.

При этом вероятность перегрузить генератор стремится к нулю.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
Судя по всему сейчас этап проектирования.

Что скажет автор?

Я бы еще добавил амперметр в фазу от генератора, ну и естественно на генераторе должна быть защита или поставить автомат....
И если использовать пакетник как вводной, то есть вариант бы с 12 контактами, чтобы в среднем положении можно было отключить входящий ноль на случай грозы ... ну или на всякий случай..... хотя, думаю, всё равно нужен вводной автомат 4-х полюсный....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ВТБ! написал :
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.

А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

avmal написал :
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.

Совершенно верно, ведь задача сводится к включению генератора, когда нет напряжения, что бывает очень и очень редко - на это период будет работать только необходимое оборудование -телевизор, холодильник и освещение.

Еще раз большое человеческое спасибо всем участникам топика. Проблема решена !