В течение нескольких дней не могу найти диэлектрическую вставку в москве. Очень нужно.
В "Газмаш" в наличии нет, и говорят что вряд ли будут. Мол, никто их не покупает.
Порылся в форуме на эту тему. Из тех ссылок, что были ничего не смог найти.
Может кто покупал недавно. Подскажите пожалуйста.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2kvak,

Купите нормальный шланг, не требующий диэлектрической вставки...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Что за шланг???
С диэлектрическими прокладками что ли?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Он вроде называется сильфонный. Еще есть беларусские газовые шланги - там просто дубовая резина безо всякой оплетки.

У меня и до этого стоял сильфонный. Но он же металлический. А кроме сильфонного Мосгаз никакие ставить не разрешает.
В щитовой отгорел ноль. В розетках 380. Газовая панель и духовка были занулены. Шланг превратился в спираль накаливания за доли секунды.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2kvak,
До красна нагрелся? Герметичность не потерял?
Расскажите подробнее....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2kvak Очевидно - сильфонные разные бывают.
Вот тут:
нарисован голый, без оплетки.

Есть у шланга наружная оплетка или нет в данном случае не имеет значения. Его проводимость от этого не изменится.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2kvak Не знаю - может и сильфонные и все звонятся - только почему тогда их рекомендуют ставить?
Кстати - про вашей беде - может попробовать причепить дилектрическую вставку для водонагревателя - они там тоже на размер 1/2 идут ? Их найти наверняка легче будет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2kvak,

Нормальный шланг, это где гарантированно имеется диэлектрическая изоляция одной накидной гайки от другой, а желательно и от внешней оболочки.
Посмотрите:

Рассказываю подробнее о произошедшем.
Во вторник вечером жена почувствовала неприятный запах, позвонила мне. Я приехал, вырубил автомат, отвез ее с ребенком к теще.
Приехал домой, начал искать причину. Нашел: оплавилась полимерная оплетка на газовом шланге. Газовый шланг теплый, провода в распаечной коробке тоже (при выключенном автомате). Вырубил духовку и варочную панель из розетки - все сразу остыло.
Утром вызвал Мосгаз и электрика из ЖЭК.
Мосгаз заменили шланг и отправили к электрику.
Электрик пришел - типа все работает (свет есть, розетки работают) - на хрен, шланг не моя проблема.
На следующий день - вызвал другого электрика, который обещал помочь разобраться. Все проверил - вроде утечек нет, и вдруг на наших глазах шланг за доли секунды раскаляется как спираль, все приборы гудят, лампочки вспыхивают. Он быстро успел отключить газовую плиту от розетки. В результате отделались очень легко: Сгорел телевизор, видак, телефон, на обоях черное пятно в месте касания шланга и небольшой прожиг в столешнице (тоже в месте касания).
Вот такая страшная история.
На счет герметичности шланга ничего не могу сказать, газ был перекрыт. Мы себя приучили после пользования плитой газ перекрывать. В любом случае все шланги под замену - наверняка они потеряли свои свойства после накаливания.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2kvak Вам сильно повезло, что вы были дома в этот момент! Хотя - если газ был перекрыт - то скорей всего пожара бы не было, а мне вот жену никак не научить закрывать вентиль - блин забывает все время...

Вот и не могу нигде найти вставку из диэлектрика.
Позвонил в фирму, которая занимается подключение со своими материалами, думал у них есть. Нету, и даже если сам куплю и попрошу из поставить, они не станут. Мол, лишнее резьбовое соединение.

Для водонагревателя не хочу ставить. Хочу газовую сертифицированную. Хрен его знает что там за материал и как она на газ реагирует.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2kvak Будьте спокойны - пластмасса с газом никак не среагирует. Да и давление - если эту вставку можно на воду ставить - то давление газа она выдержит точно.

Оно может и так. Но самое главное, если б этих газовых вставок в природе не было, я бы их и не искал. Но ведь есть же, собаки.
Зашел сегодня в Газмаш, в наличии их нет, меня начали уверять, что они совсем не нужны.
И это они мне будут говорить!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2kvak,
На старом форуме найдите тему в которой есть слова "как защитить своё имущество"...

В аналогичном случае человек содрал компенсацию за испорченные электроприборы....

И еще - летом в доме выносили газовую трубу из подвала - заодно и поменяли газовый кран - поставили (как они сказали) с термозащитой, см картинку.

Он напоминает газовый кран на плите - чтобы открыть, надо надавить, потом крутить....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2kvak Ну тогда остается только купить шланг резиновый либо с диэлектрической вставкой. Можно перед покупкой прозвонить - что бы не втюхали невесть что...
Либо - отказаться от гибкой подводки и использовать жесткую трубу - она уж точно не прогорит в таких случаях...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2BigHarry,
... жесткая труба может тоже греться в месте контакта на резьбе, если по ней 100А пустить...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2BV Греться-то возможно будет - но не прогорит-же !
Быстрее защитный ноль отгорит в щитке, чем труба...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2BigHarry,
... зависит от того как выполнено конкретное соединение - насколько прослаблена резьба и скольконамотано льна или фумки...
Лён и краска если мне память не изменяет тоже горит...
Так вот я и говорю, что если ноль отгорит весь ток нуля (из-за перекоса фаз) по трубе и ломанется...

Собственно процесс описан выше....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2BV Да ну - скорей отгорит его защитный (не домовой) нуль - 100А долго какой провод выдержит?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2BigHarry,
А если там не 100, а 50А... А может у него PE 10мм2 шинкой сделан?
Еще раз скажу - всё зависит от конкретного соединения...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2BV Да чем бы он там не был бы сделан этот нуль - ну не поверю, что черметная труба накалится до красна и воспламенит газ. Очевидно - именно из-за этого газовщики только ее и согласны ставить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2BigHarry,
Да не труба - а греться может локально место контакта (резьба), тк может иметь более высокое сопротивление...
Газовщики без проблем ставят сильфонный шланг и вполне на него согласны....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2kvak,

Еще раз - купите нормальный шланг и не заморачивайтесь этими вставками.
Это экзотика.

2DMC
Что значит нормальный шланг???
Мосгаз из гибких шлангов ставит только сильфонную подводку.
Другая гибкая подводка запрещена.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2kvak,

Я вам привел две ссылки, на которых показаны 2 вида нормальных шлангов, не требующих вставок.

А газовщикам, которые не проверяют свои подключения, можете плюнуть в лицо, и сказать, что так и было. Мало ли что они не ставят - может им платят за этот сильфон. Но жить-то вам - вот и настаивайте на своей безопасности!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2kvak,
Вы правы - Мосгаз еще не прочуствовал опасность ситуации с зануленными газовыми плитами.
Я не представляю, что и сколько раз должно случиться, чтобы они начали чесаться...
Они считают, что мы газовая служба и электрические вопросы нас не волнуют - обращайтесь к электрикам - так дословно мне и сказали...

2DMC,
Первая ссылка не открывается....

2BV,
Позвонил в М-видео сервис
После некоторых уточнений девушка-оператор сказала что ставят они эти вставки и вроде даже обязательно. Посмотрим.

А шланги, что на второй ссылке не внушают доверия (я имею в виду пластиковые). Такие можно только на рынке купить. Естественно никаких сертификатов и т.д.
А вдруг он повышение температуры не выдержит. Кто его знает, что там позади встроенной техники происходит.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2kvak,
Всё что ставится обязано быть сертифицировано! Интересно, принесут они копию сертификата?
Иначе, случись что (тьфу три раза) таких слонов понавешать могут....

Ну а насчет сзади техники - газовые соединения должны быть доступны для осмотра - прятать правила запрещают...