Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29
#373081

раскритикуйте схему щита, или наоборот одобрите :-)
ввод в квартиру 3х6 ВВГп, в подъезде в щитке автомат на 25А вроде (типа ДЕК/ИЗК).
стиралка в ванной, электро-плиты нет.

вопрос можно ли оспользовать однополюсные автоматы вместо двухполюсных? или отсавить двухполюсные на входе и после УЗО на розетки кухни и стиралку, а остальные однополюсные?
или все однополюсные, кроме вводного.
Разводка по квартире медная на розетки, сплит и стиралку 3х2,5, на освещение 3х1,5.

да и какого производителя автоматов и УЗО выбрать?

схема щита прилогается :-)

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

спасибо, схему делал как раз гдядя на предложенную вами схему Домашней сети, автоматы скорее всего буду брать MerelinGerin multi9 (или как там правильно пишется), УЗО пока не решил, но скорее всего из этой же серии, если такие имеются :-)
а как на счёт остальных вопросов?

все розетки с узо надо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

NuH написал :
а как на счёт остальных вопросов?

Розетки все должны быть защищены УЗО. Подключите оба автомата розеточных групп к одному УЗО и оставьте двухполюсными. Автоматы стиральной машины и освещения сойдут и однополюсные.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат...
а как на счёт счетчика меркурий? который на рейку ставиться? или что можно вместо него?

Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2391

leonard написал :
Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?

А Вы не видите, что в ПУЭ написано что розеточные группы должны защищаться УЗО номиналом не более 30мА?

Я вижу то что человек желает проконсультироваться, наверно он не читает ПУЭ. Нужно давать обоснованные ответы, а не бормотать себе под нос в 4-том и 5-том постах. Я так думаю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

NuH написал :
т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат...

Если у вас есть деньги на электромеханические дифавтоматы, то ставьте дифавтоматы. Я вам предлжил наиболее дешевый вариант - электромеханическое УЗО подключить на две розеточные группы.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы :-(
дифавтомат вроде около 1500р., однополюсные автоматы где-то по 130-140р.
а вот почём УЗО и двухполюсники, пока не в курсе...
но зато дифавтомат занимает меньше места, чем УЗО+двухполюсник...
ЗЫ: это я всё про MerlinGerin multi9

да и ещё разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

NuH написал :
я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы

Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

NuH написал :
разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов

С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

avmal написал :
Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

да я не думаю что цены так уж слишком различаются :-))

avmal написал :
С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает :-)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

NuH написал :
да я не думаю что цены так уж слишком различаются

Вот здесь самое главное и не проколоться - не уверен, что электромеханический дифавтомат стоит дешево.

NuH написал :
да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает

Это конечно понятно, но моножилой шестеркой трудновато вам придется разводить. Из жалости я советую одуматься.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

а как на счёт счётчика Меркурий? стоит связываться?

да и ещё правильно ли я выбрал токи утечки на УЗО?
или надо было по 10mA на группы и на 30mA общее?

NuH написал :
в подъезде в щитке автомат на 25А вроде

А Вы решили самовольно заменить на 40А? Или по проекту?

электро-плиты нет

Розетки с заземлением по проекту есть? Дом новый/реконструированный или старый?

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

проекта нет вапче :-)
т.е. это старая хрущёвка, в которой в ходе ремонта была земенена проводка.
так совпало что в подъезде тоже заменили всю проводку и добавили защитный ноль.
Автомат менят не собираюсь, он так и останется стоят в подъездном щитке, а у себя в квартире поставлю общий вводной автомат на 40А, не столько для защиты сколько для отключения всего щитка не выходя из дома :-) да и на площадке стоит дешевый однополюсник непонятного произвдоства...

NuH написал :
для отключения всего щитка не выходя из дома

Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем.
Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

заменили всю проводку и добавили защитный ноль

Можно фото открытого этажного щитка?
Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

ВТБ! написал :
Можно фото открытого этажного щитка?
Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.

щаз пойду сфоткаю если получится...

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

ВТБ! написал :
Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем.
Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

т.е. не ставить савсем вводной автомат до счётчика? не очень хотелось бы так делать :-)
но при таком решении не надо бумать как пломбировать этот вводной автомат и счётчик.
но нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу

NuH написал :
нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу

Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

ВТБ! написал :
Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).

менять не хочется, уж очень тесно в подъездном щитке :-)
а если поставить после счётчика, то кто будет счётчик защищать? :-)

как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

NuH написал :
как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён

Мне, честно скажу, ваша реконструция не нравится. При нормальной реконструкции провод РЕ должен быть проложен из вводного щита и больше нигде с нулем не встречаться. У вас же ноль приходит из щитовой и АЛЮМИНИЕВОЙ жилой маленького сечения соединяется с шиной РЕ. Очень криминальная реконструкция.

NuH написал :
не ставить савсем вводной автомат до счётчика?

Вводной автомат оставьте - вам спокойнее будет ковыряться в щитке, если коммутация перед глазами.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

avmal написал :
Мне, честно скажу, ваша реконструция не нравится. При нормальной реконструкции провод РЕ должен быть проложен из вводного щита и больше нигде с нулем не встречаться. У вас же ноль приходит из щитовой и АЛЮМИНИЕВОЙ жилой маленького сечения соединяется с шиной РЕ. Очень криминальная реконструкция.

мне честно скзать она тоже не нравится! ябы делал не так, согдасен с вами по части PE проводника...
там кроме аллюминевой жилы, видно что шина PE прикручена к корпусу и проводник PE тоже на корпусе щита, надеюсь что там контакт хороший :-)

avmal написал :
Вводной автомат оставьте - вам спокойнее будет ковыряться в щитке, если коммутация перед глазами.

а не подскажите случайно как это дело потом опломбировать?
мне ничего кроме как установить вводной автомат внутри щита в отдельный корпус и его опломбировать, чтобы не пломбировать весь щит

NuH написал :
очень тесно в подъездном щитке

Места более чем достаточно.

N и PE соеденины

Где? Не вижу.
Этаж последний?
Проводник PE следует завести непосредственно на неизолированную шину PE, а уже с неё должны идти проводники на элементы корпуса щитка.

avmal написал :
Вводной автомат оставьте

Могут отказаться опечатать счётчик - законные основания имеются.

NuH

Укажите сечения фазных проводников стояка, N и PE.
Измерять штангельциркулем не предлагаю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

ВТБ! написал :
Где? Не вижу.

Ну что ты - алюминиевый провод между шинами.

NuH написал :
там кроме аллюминевой жилы, видно что шина PE прикручена к корпусу и проводник PE тоже на корпусе щита, надеюсь что там контакт хороший

Шина то к корпусу прикручена, а вот к чему прикручен корпус? Об этом можно только гадать.
Еще меня смущает белый провод, подключенный к РЕ. Он явно меньшего сечения, чем все подходящие фазный и нулевой.
Вообще-то ВТБ! прав - не стоит заморачиваться с опечатыванием автомата перед счетчиком. Лучше от него отказаться, чем ломать голову об опечатывании этого автомата.

avmal написал :
алюминиевый провод между шинами

Буквой "М" в чёрной изоляции?
И такие же, небось, на каждом этаже.

Кстати, как их удалить? Не технически, а юридически. Куда обращаться?

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

avmal написал :
Шина то к корпусу прикручена, а вот к чему прикручен корпус? Об этом можно только гадать.

так вроде это всё цельный корпус

avmal написал :
Еще меня смущает белый провод, подключенный к РЕ. Он явно меньшего сечения, чем все подходящие фазный и нулевой.

белый провод на РЕ это РЕ идущий ко мне в квартиру,
РЕ стояка - жёлтый и прикручен на корпус щита,
нулевой провод стояка - синий, а бело фиолетовый - это ноль ко мне в квартиру

ВТБ! написал :
Укажите сечения фазных проводников стояка, N и PE.

по моему 5х10, многопроволочные

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

ВТБ! написал :
Буквой "М" в чёрной изоляции?
И такие же, небось, на каждом этаже.

думаю что так на каждом этаже... а сделано так думаю потому что все нулевые (кроме моего) провода из квартир повешаны на корпус щита, а чтобы не переделывать, соединили рабочий и защинтый ноль, хотя лучше бы они этого не делали :-)
я то могу пройти и убрать эти перемычки у себя в подъезде, но этим же не ограничешся, надо бы ещё перевесить РЕ с корпуса на эту шину и все квартирные ноли перевесить с копруса на нулевую шину, а там такой древний люминий, шо ну его нах...