Вот сделал схему щиткa для ресторана. Посмотрите, что не так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Petr написал :
Посмотрите, что не так.

На осветительных группах неоправданно завышено сечение провода - вполне достаточно 1,5 квадрата.
Розеточные группы 3 и 6 сечение провода 2,5 защищает ( вернее не может защитить ) автоматы 32А.
Если номинал 10А в розеточных группах, защищенных УЗО 10мА, будет достаточным, то нормально - в крайнем случае номинал можно будет увеличить до 16А. Я думаю, что это не страшно.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Petr

С доступностью защитных аппаратов проблем не возникнет?
Наверное, следует оговорить возможность и условия замены.

F362 32A в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?
Диф.автоматы были бы уместнее - всё же щиток немаленький.
УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо.
Работоспособность цепи тестирования при этом производителем не гарантируется, при любых проблемах пошлют к Вам.

Petr

Не указаны мощности нагрузок - нет полной ясности с балансировкой по фазам.

6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А.
3 группа это корридор.

ВТБ!
Не указаны мощности нагрузок - нет полной ясности с балансировкой по фазам.

...ага, вот ето попробую доделать.

часть чертежа 1

часть чертежа 2

ВТБ!

F362 32a в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?

А я подумал, что их на складе нет. А какой посоветуете вместо него?

ВТБ!
УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо.

согласен

Petr написал :
вместо него?

40А/30мА.
А F360/F370 или F200 - это уже по доступности.
На ABB тоже свет клином не сошёлся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Petr написал :
6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А.
3 группа это корридор.

Я согласен, что 32А будет достаточно и для бара, и для коридора, но не будет достаточно для сечения кабеля. Разбейте розетки на группы и поставьте их под защиту 16А автоматов. В любом случае, если вы хотите защитить линию автоматом 32А, то и сечение должно быть соответствующее, а это минимум 4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

avmal

ok, дам 4 квадрата

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Petr написал :
ok, дам 4 квадрата

avmal написал :
4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

Как вы решите этот вопрос?

в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Petr написал :
в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

Кому вы дадите 4 квадрата? Розеткам? А они их возьмут? Не проще поставить в щите дополнительные автоматы по 16А исделать дополнительные линии?

Petr

С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?
Нельзя резко сократить их число, применив двухполюсные УЗО 63А/30мА?

Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?
На мой взгляд, оно совершенно лишнее.
Более того, оно делает работоспособность всей установки проблемной.

ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Petr написал :
ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

Одобряю.

Petr

Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.

Торможу...

ВТБ!
Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?

Бы считаете его лучше вообще убрать?

ВТБ!
Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.

спасибо

ВТБ!

Торможу...

где????

Petr написал :
вообще убрать?

Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.

Petr написал :
где????

Мой пост 20 отстал от постов 18-19.

ВТБ!
С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?

это моя ошибка

ВТБ!
Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.

спасибо

может вопрос не в тему, но все же. Такой. Если мощность нужно 100 кВатт (5кА), что нужно использовать в цепи, чтобы контролировать работу цепи. Какие предохранители, Если есть какие на ето ОЗУ или дифавтоматы?

(5кА)...
(500a)