#394528

Уважаемые специалисты,

есть ли какие "против" отнсительно такого порядка в расположении сантехприборов? Единственное сомнение - унитаз после раковины. Понятно, что правильно - наоборот, но если исходить из того, что крайне желательна именно такая планировка санузла?

Габариты помещения - 2,2м на 2,2 м.

Заранее благодарен.

Регистрация: 26.07.2006 Краснодар Сообщений: 107

2engineer
правильно так, как вам надо сделать...не имеет значения что сначала ставить, главное чтобы все трубы и всё прочее у вас спряталось и выглядело эстетично.

К сожалению, правильно - это не всегда как хочется!
Слив от унитаза должен идти отдельно от ванны и раковины и врезаться в него нельзя!
Кроме этого нельзя, чтобы труба от слива до стояка превышала 1,5 м.
Да, ещё и уклон нужно организовать 2-5 см на каждый метр.
А куда пойдёт канализационная труба от ванны, там просто огромное расстояние!
Если Вы настаиваете на такой планировке, то решением может стать - система принудительной канализации.
В наших квартирах с маленьким санузлом вообще не рекомендуется менять планировку санузла.

to Oleg S Могу поспорить с Вами насчёт эстетичности засоров

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Приведите плиз пункт СНИП запрещающий это делать....?

2....3 для безрасчетных участков, но на таком расстоянии можно и больше

Куда, куда .... по периметру.... ну поднимет он ванную сантиметров так на 18...20 ....

ну вы уж совсем решили человека запугать....

лучше подумайте ещё
перенесите дверь немного вниз и организуйте
установку унитаза рядом со стояком
Где будет расположена ванна не так важно -
чаще чистить будете лежак и всё

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2engineer При уклоне канализации 2см на 1м проблем не будет,делали на "Триумф-Паласе"гостевой с/у ,от стояка 4м,два года назад ,строгая сдача службе эксплуатации с актами приемки,проблем до сих пор никаких со сливом,насосы принуд.канализования в квартирах-очень некомфортный девайс,хорошо что "Дон-Строй"запретил их использовать на своих обьектах

Что-то я не понял...

1) видел неоднократно в общественных туалетах, когда "последний" унитаз отстоит от стояка не меньше, чем на 5 метров. Туалеты функционируют. Неужели "мои" 1,7 метра - из ряда вон?

2) От стояка до слива ванной по периметру не более 4,2 метра. При уклоне 3 см на п.м. получаем завышение оси трубы на 12.6 см. При том, что на входе в стояк отвод на уровне пола, почему не получится разместить ванну на стандартной высоте (прибл. 60 см. от борта до пола; сама ванна высотой 40 см)?

Буду признателен за вразумительные разъяснения и конкретные РЕКОМЕНДАЦИИ.

а?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

engineer написал :
От стояка до слива ванной по периметру не более 4,2 метра. При уклоне 3 см на п.м. получаем завышение оси трубы на 12.6 см. При том, что на входе в стояк отвод на уровне пола, почему не получится разместить ванну на стандартной высоте (прибл. 60 см. от борта до пола; сама ванна высотой 40 см)?

Если выход канальи для ванны будет выше 6см от оси трубы до напольной плитки,то требуеться или подиум или поднимать ванну,в Вашем случае на 12,6 см,получаем 40+12,6=52,6см

2Tehnik-san
Спасибо, но ничего не понял.
Что за магическая цифра 6см?
Зачем поднимать ванну и поднимать относительно чего?
и о чём говорят Ваши арифметические расчёты с результатом 52.6 см?
Прошу обратить внимание: 12.6 см это завышение по оси трубы, т.е. до уровня пола будет 12,6+5,5=18,1 см от оси выхода до уровня пола.

Какие выводы, господа?
Сколько надо см от оси выхода канализации до днища ванной для правильного подключения последней?

а?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2engineer Стандартный выход канальи для ванны (потавив ее на ножки) должен быть не выше 6см от оси трубы до напольной плитки,расстояние,что выше этого,будет и являться подиумом или наращиванием ножек ванны,т.е. его и суммируете к высоте ванны

а от днища до оси канализационного вывода скока должно быть? Не меньше 14см? Так много?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2engineer А от днища до оси канализационного вывода-только,чтобы влез сифон между днищем и напольной плиткой(сифоны- разные но стандарт вывода трубы слива-один)гидрозатвор сифона ,чтобы там была вода-равен минимум два диаметра подведенной трубы

может у кого (у Вас, Tehnik-san?) есть ссылка на подробное описание подключения канализации к ванной - да ещё и с картнками?

задача: повесить ванну с наименьшим завышением над стандартным уровнем, учитывая расстояние до стояка более 4 м.