Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42
#406913

Здравствуйте, уважаемые. Помогите в одном вопросе. Есть две лампы-прожектора для бассейна на 300 ватт каждая и напряжение 12 вольт. Есть трансформаторы 220/12 вольт на 250 ватт (других нет). Как подключить трансформаторы, чтоб всё работало?

Параллельно, тогда напряжение остается 12 в, а мощность повышается. При параллельном соединении нужно соблюсти порядок фаз на выходе, двумя словами фаза А соединяется с А2, фаза В с фазой В2.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2leonard Только если у трансформаторов одинаковые выходные напряжения и выходные сопротивления, а иначе один из них будет перегреваться

А разделения первичной обмотки (и вторичной) 110+110 случайно нет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2oKELA там может и электронный быть...

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Спасибо за ответы. Трансформаторы тороидальные, без сердечников. Четыре вывода - два потоньше (понятно - 220 в) и два большого сечения - 12 вольт.

Параллельно, тогда напряжение остается 12 в, а мощность повышается. При параллельном соединении нужно соблюсти порядок фаз на выходе, двумя словами фаза А соединяется с А2, фаза В с фазой В2.

Обьясните, плз, на пальцах, как это?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2alian Без сердечников быть не могут, сгорят. Сердечник - железный тор, на котором обмотки и намотаны.

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Понятно, буду знать.

Только если у трансформаторов одинаковые выходные напряжения и выходные сопротивления, а иначе один из них будет перегреваться

То есть, если купить одинаковые по характеристикам на шильдиках трансформаторы, то совсем не обязательно они нормально оба будут работать в параллель? А можно это както исправить?

Возможен при параллельном включении нагрев транса из-за неодинаковости характеристик и витков.
У торов это явление в несколько меньшей степени. Т.к. колличество витков обычно более точное.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

alian написал :
То есть, если купить одинаковые по характеристикам на шильдиках трансформаторы, то совсем не обязательно они нормально оба будут работать в параллель? А можно это както исправить?

Лучше всего взять из одной партии, отобрать под номинальной нагрузкой с макс близким выходным напряжением. А вообще в отечественных всегда некоторый запас был - попробуйте погонять 300Вт лампу содним трансом - будет транс греться сильно, тогда ставьте пару.
Выходы параллельно соединенных трансов надо фазировать - иначе сгорят нафиг из-за замыкания выхода одного на другой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

2alian А не проще купить один на 630Вт?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

oKELA написал :
У торов это явление в несколько меньшей степени. Т.к. колличество витков обычно более точное.

Еще зависит от площади сечения меди выходной обмотки, намотали в одном 15х0.7, а в другом 15х0.65 ( ну кончился 0.7 , бывает )

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Простите, пытаюсь разобраться. У двух трансформаторов выходы можно запараллелить только двумя различными способами. (Либо так, либо наоборот ) Неужели они не равнозначны и правильный только один из них?

А не проще купить один на 630Вт?

Проще конечно, но нету!

iale написал :
Еще зависит...

Это , мдс и другое я обозвал разнением характеристик

iale написал :
попробуйте погонять 300Вт лампу содним трансом - будет транс греться сильно,

Трансформаторы допускают перегрузку до получаса, а так (из практики) лучше их эксплуатировать на 0,9 мощности.

alian написал :
Неужели они не равнозначны и правильный только один из них?

При подключеных первичных обмотках - только один из них

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

alian написал :
Проще конечно, но нету!

Нету где?

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

oKELA написал :
При подключеных первичных обмотках - только один из них

Понятно. Ну и последний вопрос, как определить, какой правильный. Есть тестер, отвёртка-индикатор.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

oKELA написал :
Трансформаторы допускают перегрузку до получаса, а так (из практики) лучше их эксплуатировать на 0,9 мощности.

Да как сказать, у меня монтажники умудряются из 600 Вт транса 750-800 паяльниками выжать. Говорю- сожжете, они - не все нормально, немного горячий и всё, в 2 смены уж полгода так.

alian написал :
Обьясните, плз, на пальцах, как это?

На выходе транса два провода, один А второй В, во втором трансе А1 и В1. соединяем А с А1, В с В1. Если соединить иначе будет замыкание.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

leonard написал :
На выходе транса два провода, один А второй В, во втором трансе А1 и В1. соединяем А с А1, В с В1. Если соединить иначе будет замыкание.

Класс , осталось только у них спросить - "ты А , или В"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

alian написал :
Понятно. Ну и последний вопрос, как определить, какой правильный. Есть тестер, отвёртка-индикатор.

Берем 2 транса. Соединяем первички параллельно. У вторичек содиняем вместе по одному проводу.
Вторые провода разводим в воздухе. Включаем в сеть. К разведенным проводам касаемся лампочкой на 12-24В, если вспыхнула - фазировка неправильная, не горит - правильная и эти провода можно соединить. Теперь в фазе и между спаренными проводами 12В.

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Спасибо большое за консультации. Завтра попробую, отпишусь о результатах.

iale написал :
из 600 Вт транса 750-800 паяльниками выжать.

Условия охлаждения разные, у ребят все на виду, с ветерком, а здесь в шкафчик придется прятать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

oKELA написал :
а здесь в шкафчик придется прятать.

Да такой же шкафчик, транс в шкафчике, сбоку тумблер с неонкой, предохранитель и клеммы на изоляционной пластинке для паяльников.

Для себя, порой на многое глаза закрываем, а когда заказчику - то по-другому смотрим

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2oKELA часто бывает и наоборот - для себя все самое лучшее, а другому и так сойдет.

Бывает, а бывает и так, что официант включил масляный радиатор (более КилоВатта) в своей каюте через трансформатор 400Вт и подпалил кораблик - кажется - Колхиду, уже не помню на нем ли это произошло, это было в годы когда Власов МВД возглавлял.

трансы паралелить не лучшая идея
я бы воткнул первички последовательно и вторички последовательно
только на рабочем токе перекос поменять по трансам

А вот в Непале не заморачиваются, транс один, а к нему куча проводов -

Хотел бы я быть электриком в этом районе Катманду

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Do Home Yourself написал :
я бы воткнул первички последовательно и вторички последовательно
только на рабочем токе перекос поменять по трансам

Железу в трансе жизнь бы облегчилась, безусловно, но - выходная обмотка рассчитана на определенный ток, для 250Вт - 12В,20А. Для последовательного включения на выходе одного транса будет 6В, но нагружать обмотку можно теми же 20А ( на такой ток сечение расчитано ). Для 300 Вт нужно уже 25А выходного тока, т.е. выделение тепла в обмотке увеличится в 1.5 раза ( хотя надо смотреть сечение выходной обмотки реального транса - при запасе по сечению меди может и такой вариант прокатить).