Добрый день! Планирую заменить проводку в квартире, на данный момент провода в квартире алюминий две жилы и в щитке два автомата С25 на розетки и свет. (автоматы ставил давно электрик их жека... )
Разводку планирую сделать так: провода nym 3х2.5 - розетки и nym 3х1.5 свет.
Далее..
Кухня: розетка к холодильнику отдельной линией - автомат с16
блок из 4х розеток отдельная линия - автомат с16
розетка под электродуховку отдельная линия провод nym 3х4 - автомат с16
Коридор: розетка к стиралке отдельная линия провод nym 3х2.5 - автомат с16
провод на накопительный водогрей nym 3х4 - автомат с16
Комната 1: два блока розеток по 4 штуки, два блока по 2е розетки ( будут нагрузки- телевизор, 2 компа, двд плеер и чтото по мелочи) - автомат с16
1 розетка на пылесос отдельная линия - автомат с16
Комната 2: два блока по 4е розетки (нагрузка- телевизор, двд и по мелочи) - автомат с16
Свет на 5 линий (кухня, коридор, комната1, комната2. ванная) - автоматы 5 с10

Не будет ли постоянно вышибать автоматы? Хотелось бы еще обезопасить себя с помощью УЗО только не знаю на какие линии надо ставить и какое выбрать. ((
Вообще подозреваю что неправильно все распланировал... Прошу сильно не пинать это мой первый опыт ))
Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

2=Макс= Сложно такие вещи на пальцах объяснять. Тем более, что это ваш первый опыт. Начать нужно с составления схемы, которую и можно уже будет обсуждать.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

2avmal попробую в выходные нарисовать схему, а на вскидку по поводу первой комнаты не подскажете... потянет автомат с16 два компа телек и двд одновременно?

Регистрация: 11.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 27

потянет. на вскидку не понял по поводу водогрея. провод 3х4 а автомат 16 ампер.... скоко потребляет то водогрей ?

2wolland спасибо, водогрей накопительный на 1.5 кВт

Регистрация: 11.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 27

если у вас на линии будет только водогрей то можно обойтись и 3х2.5 (что даст тройной запас)

2wolland ого ) спасибо... в выходные нарисую схему и выложу

=Макс=

Какая разрешённая мощность?
Какой планируете ввод?
Дом старый с газовыми плитами? Реконструкция проводилась?
Лифты есть? Панельный или кирпичный?
Сколько этажей и какой этаж?
Желательны фотографии этажного щитка с раскрытыми дверцами.

Линии 3*4 не нужны, достаточно 3*2.5.
УЗО для начала можно одно 30мА на всю квартиру.

2ВТБ! мощность не знаю ( в щитке два автомата по с25 - счетчик - рубильник с поворотной ручкой барашком.
ввод планирую nym 3х6
дом с газовыми плитами кирпичный с 1м лифтом
9и этажка мой этаж 5й

фото щитка сделаю и вместе с чертежем выложу в выходные

=Макс= написал :
фото щитка сделаю

Особенно интересует нулевой проводник стояка: сечение, состояние, способ подключения к щитку. Не грех и на этажах ниже проверить.
Щиток на этаже один?
Аварии с отгоранием нуля были?
Напряжение не "пляшет"?

планирую nym 3х6

И вводной автомат 40А?
Формально лучше получить на руки договор с указанной разрешённой мощностью, иначе в случае аварии виноватыми попытаются объявить всех, у кого автоматы большего номинала.

2ВТБ! ок, сделаю... на этажах ниже проблемно посмотреть (решетки) но постараюсь
на этаже 4е квартиры по разные стороны от лифта (дом II-29) на две квартиры по щитку
аварий небыло
напряжение по компьютерному UPS от 223 до 218 гуляет
по поводу вводного автомата пока не знаю
а этот договор где можно получить?

=Макс= написал :
напряжение по компьютерному UPS от 223 до 218 гуляет

Можно только позавидовать.

договор где можно получить?

Контора эта.

по разные стороны от лифта (дом II-29) на две квартиры по щитку

Если они ещё и с шахтой лифта связаны - тогда совсем хорошо.

ВТБ! написал :
Контора эта.

Спасибо

с шахтой не связаны... шахта на противоположной стене и в стороне

набросал примерную схему как смог.. не понял про узо... на сколько ампер должно быть оно если одно на всю квартиру?
по вводному автомату так понимаю нужно сначало узнать сколько мощности выделено?

На общий ввод УЗО я бы ставил с током срабатывания 300 мА или не ставил вообще. Т.к. вероятность поражения током от потолочного светильника - крайне низкая, а блуждать в потемках до щита и выяснять причину отключения как то не хочется. На розеточные группы УЗО устанавливать нужно на 30 мА, а во влажные помещения (кухня и ванная) с током срабатывания 10 мА. И дай Бог через много лет жалеть о "зря потраченных деньгах"! :=)

=Макс= написал :
узо... на сколько ампер должно быть оно если одно на всю квартиру?

Не меньше, а лучше больше номинала вводного автомата, в данном случае 63А/30мА.

Для духовки достаточно линии 3*2.5 и автомата 16А.
Число групп впечатляет.

сфоткал щиток
мои автоматы и счетчик расположены справа
по проводам я так понимаю на керамических колодках это нуль.. а чуть ниже щиток похоже заземлен

вот фотки: весь щиток

сверху

ниже

похоже на заземление щитка

а это похоже на ноль


счетчик

Elden, ВТБ! в понедельник перерисую схему спасибо

правильно я понял?... после счетчика(кажется 50А) поставить узо (63А/300мА) затем узо на группы (63А/30мА)

ВТБ! по поводу духовки... какой мощности духовка подойдет при 3х2.5 16А
а по группам есть сомнения? не думаю что больше = хуже )

=Макс= написал :
после счетчика(кажется 50А) поставить узо (63А/300мА) затем узо на группы (63А/30мА)

Если Вам непременно хочется потратить много денег на УЗО, то можно и так, но лучше 63А/100мА типа S.
А если побюджетней, то одно УЗО 63А/30мА на всё сразу. Если проводка будет выполнена качественным кабелем, а электроприёмники исправные, то утечки Вам не грозят.

какой мощности духовка подойдет при 3х2.5 16А

3.5кВт - то есть любая бытовая.

не думаю что больше = хуже

Большое число групповых линий и просторный щиток - хороший задел на будущее. А набить щиток аппаратами никогда не поздно, торопиться смысла нет.

=Макс= написал :
сфоткал щиток

Стояк четырёхпроводной.
"Земля" - это ноль выполненный однопроволочным алюминием? Сечение?
"Ноль" - это два фазных проводника многопроволочной медью?

2ВТБ! где земля где ноль я не знаю.. это мои предположения были..
алюминий примерно 4 или 5 см (примерно линейкой)

нефигасе!! провода толщиной чуть меньше пениса (примерно на глаз)

2Сэм89 ну по линейке ))

=Макс=

Сантиметры с милиметрами не перепутаны?
Штангельциркуль использовать нельзя? Для "земли", не вздумайте измерять открытые фазные проводники.

Так фазы действительно многопроволочной медью, а ноль однопроволочным алюминием или это оптический обман?

2ВТБ! а вводной автомат на 40А или на 50А лучше ставить? счетчик вроде на 50А

2ВТБ! штангена нет ( сегодня с работы принесу сделаю замер
много проволочной медью мне показалось что подключен рабочий ноль просто не ожидал что фаза такой оголенной может идти в щитке...

=Макс=

Чем меньше, тем спокойнее и в техническом смысле, и в юридическом.

=Макс= написал :
не ожидал что фаза такой оголенной может идти в щитке

Так давным-давно делать перестали, но вряд ли переделают до реконструкции.
Просто поменять на "орешки" сразу на всех этажах нельзя, потому что это ещё и вертикальное крепление проводника. На одном этаже некритично, я думаю.

тогда получается что в щитке нет защитного ноля ((
как же тогда подключить заземление?

выложил немного переделанную схему. поменял только оборудование ввода.

а узо 63А/30мА тип АС ?

упс.. вот она

2ВТБ! еще вопрос возник, каким сечением провода делать соединение от счетчика до первого автомата из тех что на 16 ампер и если соединять автоматы не гребенкой а проводом то какое сечение выбрать для него?

=Макс=

Если одно общее УЗО 63А/30мА (лучше А, но можно АС), то зачем селективное УЗО перед ним?!

Только гребёнки. Где граница между щитками?