#417645

Всем доброго времени суток! Необходимо сделать ввод и расчитать правильно нагрузку на проводку в новом деревянном трёх-этажном доме. В компетентности местного электрика большие сомнения. Огромная просьба помочь в составлении схемы проводки от щитка. Электричество 3-х фазное, выделенная мощность 10кВт. Кабель от столба до щитка планируется ВВГ 4х10.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2strannik1978 Какой-то вы аморфный вопрос задали - электрификация трехэтажного деревянного дома. О какой схеме может идти речь, если никто кроме вас не знает что там будет работать от электричества. Если по лампочке и розетке на этаже - это один вопрос, если еще и плита электрическая будет или насос скважный - это другой.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

примерное потребление бутет таким:
1-этаж
комната1 - две розетки; комната2 - блок на 4-е розетки, блок на 2-е розетки; кухня - блок на 4-е розетки, розетка под духовку электрическую; с/у - одна розетка, розетка под стиралку; холл - блок на 2-е розетки.
2-этаж
комната1 - блок на 4-е розетки, блок на 2-е розетки, комната2 - блок на 2-е розетки, одна розетка; комната3 - блок на 2-е розетки, одна розетка; холл - одна розетка; с/у - одна розетка.
3-этаж
один блок на 4-е розетки, один блок на 2-е розетки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

strannik1978 написал :
примерное потребление бутет таким:
1-этаж
комната1 - две розетки; комната2 - блок на 4-е розетки, блок на 2-е розетки

Розетки сами по себе ничего не потребляют. Вы наверное будете к ним что-то подключать?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2strannik1978
Вы аналогичные темы на форуме смотрели?
Наводящие вопросы там читали?
Вот и давайте, рассказывайте с самого начала: особые требования по учёту от ЭСО, тип линии, повторные заземлители, расстояния от КТП, год постройки линии, деревья, аварии; наличие трубопроводов и скважин на участке; необходимость приборов класса 1 в доме, потребляемые мощности (в кВт, а не в "розетках").

avmal написал :
Розетки сами по себе ничего не потребляют. Вы наверное будете к ним что-то подключать?

Сейчас сложно сказать что будет подключено к розеткам. В каждой комнате должна быть возможность подключения телевизора, утюга и компа. В комнате2 на первом этаже - телевизор, двд, ресивер для кинотеатра, ресивер для тарелки, видик, кондей, ноутбук. Кухня - СВЧ печь, холодильник, посудомойка, электродуховка.

Arr написал :
Вот и давайте, рассказывайте с самого начала: особые требования по учёту от ЭСО, тип линии, повторные заземлители, расстояния от КТП, год постройки линии, деревья, аварии; наличие трубопроводов и скважин на участке; необходимость приборов класса 1 в доме, потребляемые мощности (в кВт, а не в "розетках").

Требований никаких нет, насколько я знаю, все дома в поселке подключает местный электрик. Тип линии - наружная 3-х фазная, год постройки - 96 растояние от КТП (если имеется ввиду от трасформатора до дома) метров 500. На участке есть канализация (пластиковые трубы) и водопровод (металлопластик), скважин нет, но возможно будет в будущем. Деревьев пока нет. Что такое приборы класса 1?

strannik1978 написал :
Тип линии - наружная 3-х фазная

Воздушная линия или подземный кабель?
Если воздушка, то ВЛ (провода неизолированные) или ВЛИ (СИП)?
Деревья вдоль трассы ВЛ есть? Такие, что при падении могут её зацепить?

водопровод (металлопластик)

В земле? Или МП только в доме, а от дома до магистрали ПНД?

Молниезащита организована? Заземлитель есть? Какой?

Что такое приборы класса 1?

Это> СВЧ печь, холодильник, посудомойка, электродуховка

кондей

а также утюг, компьютер и прочие приёмники с "евро"-вилкой или со стационарным подключением.

ВТБ! написал :
Воздушная линия или подземный кабель?
Если воздушка, то ВЛ (провода неизолированные) или ВЛИ (СИП)?
Деревья вдоль трассы ВЛ есть? Такие, что при падении могут её зацепить?

ВЛ, деревьев в доль трассы нет.

ВТБ! написал :
В земле? Или МП только в доме, а от дома до магистрали ПНД?

Молниезащита организована? Заземлитель есть? Какой?

В доме и от дома до магистрали МП.

Молниезащита и заземлитель чего, дома? Если дома, то нет.

Ну и соответственно приборы класса1 планируются использоваться, о чем было написано ранее.

strannik1978 написал :
ВЛ

По бетонным опорам идут четыре неизолированных провода (пятый для уличного освещения)?
Повторные заземления (спуски) на опорах выполнены регулярно?
Повторные заземления на вводах в дома есть?

от дома до магистрали МП

Спокойнее включить в СУП первый фитинг на вводе в дом - иногда изоляционные прокладки в фитигах бывают повреждены.

ВТБ! написал :
По бетонным опорам идут четыре неизолированных провода (пятый для уличного освещения)?

Да, точно так.

ВТБ! написал :
Повторные заземления (спуски) на опорах выполнены регулярно?

На ближайших 3-х столбах не обнаружил.

ВТБ! написал :
Повторные заземления на вводах в дома есть?

У соседа есть обычное заземление, от щитка в землю.

ВТБ! написал :
Спокойнее включить в СУП первый фитинг на вводе в дом - иногда изоляционные прокладки в фитигах бывают повреждены.

Что значит СУП? Это мой первый опыт.

strannik1978 написал :
На ближайших 3-х столбах не обнаружил.

Раз опоры ж/б, значит заземление через арматуру.

У соседа есть обычное заземление, от щитка в землю.

Ноль от ВЛ соединён в щитке с заземлителем?

strannik1978 написал :
Что значит СУП?


1.7.82.

7.1.67-88.

ВТБ! написал :
Ноль от ВЛ соединён в щитке с заземлителем?

Не знаю.

strannik1978 написал :
Не знаю.

Тогда при выборе между ТТ и TN-C-S лучше довериться электрику, чтобы сделал ту же систему, что у всех.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

strannik1978 написал :
Требований никаких нет

Так не бывает. Счётчик в доме или на опоре? Двухтарифный?

strannik1978 написал :
приборы класса1 планируются использоваться

Этим приборам необходимо заземление, проводка должна быть трёхпроводной к однофазным потребителям и пятипроводной к трёхфазным.
Читайте темы про системы заземления TT и TN.

strannik1978 написал :
Требований никаких нет, насколько я знаю

Долевая собственность на КТП и сети?
И ТУ "по понятиям"?

Arr написал :
Так не бывает. Счётчик в доме или на опоре? Двухтарифный?

Счетчик на опоре. Что значит двухтарифный? Оплачиваем по показаниям, сколько нажгли - столько платим. По поводу требований, задавал вопрос электрику, он ответил что нет. Хотя электрик не давно работающий. В том году был другой, сбежал на Украину

Arr написал :
Этим приборам необходимо заземление, проводка должна быть трёхпроводной к однофазным потребителям и пятипроводной к трёхфазным.
Читайте темы про системы заземления TT и TN.

К приборам класса1 планируется подводка с заземлением, трёхпроводная.

ВТБ! написал :
Тогда при выборе между ТТ и TN-C-S лучше довериться электрику, чтобы сделал ту же систему, что у всех.

В том то и проблема, что всем делал другой электрик. А сейчас новый, не опытный, на многие вопросы сам ответов не знает. Вот я и зашел на форум за советом. Что-б самому во всё вникнуть, ведь живу то в доме сам.

strannik1978 написал :
К приборам класса1 планируется подводка с заземлением, трёхпроводная.

Нет, вся проводка трёхпроводная - и ко всем розеткам, и ко всем выключателям.
От двухклавишного выключателя к люстре, так уж и быть, - четырёхпроводная.
Проводник PE должен быть в составе стационарной проводки везде и всегда безо всяких исключений.

не опытный

В этом случае есть смысл задуматься о ТТ или о разделении PEN (и повторном заземлении) прямо на опоре.
Какой ввод в дом планируется? СИП, кабель на тросе, подземный кабель, комбинация с промежуточной опорой?

ВТБ! написал :
В этом случае есть смысл задуматься о ТТ или о разделении PEN (и повторном заземлении) прямо на опоре.
Какой ввод в дом планируется? СИП, кабель на тросе, подземный кабель, комбинация с промежуточной опорой?

Ввод планируется кабель на тросе, ВВГ 10х4. Если будет повторное заземление на опоре, что оно даст, можно не делать заземление от щитка в доме?

ВТБ! написал :
Нет, вся проводка трёхпроводная - и ко всем розеткам, и ко всем выключателям.
От двухклавишного выключателя к люстре, так уж и быть, - четырёхпроводная.
Проводник PE должен быть в составе стационарной проводки везде и всегда безо всяких исключений.

Все розетки делать с заземлением?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

strannik1978 написал :
Ввод планируется кабель на тросе, ВВГ 10х4.

Десять жил по четыре квадрата слишком экзотично - лучше сделать подводку кабелем ВВГ 4х10.

strannik1978 написал :
Все розетки делать с заземлением?

Розетки можете ставить какие хотите, а провод должен быть трехжильным.

strannik1978 написал :
Все розетки делать с заземлением?

Формально - все розетки с контактом PE и защитными шторками.
Неформально - полагаю, что от розеток на 10А, в которые "евро"-вилка физически не втыкается (штыри толстые), беды не будет.
Но все провода с жилой PE - даже к потолочным светильникам в "сухих" помещениях.

Если будет повторное заземление на опоре, что оно даст, можно не делать заземление от щитка в доме?

Если при этом ввод выполнить пятижильным кабелем, то при аварии "нуля" ток уравнивания не пойдёт через Ваш деревянный дом без естественных заземлителей. А стальному боксу на ж/б опоре пожар не страшен.
Но потребуется нормальный заземлитель у основания опоры (или в стороне).

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

strannik1978 написал :
Что значит двухтарифный

С 11 вечера до 7 утра электроэнергия будет обходиться почти в три раза дешевле. Необходимо перезаключать договор энергоснабжения (а он у вас вобще есть?).

Arr написал :
С 11 вечера до 7 утра электроэнергия будет обходиться почти в три раза дешевле.

А днём дороже? Дом-то наверняка в области.

avmal написал :
Десять жил по четыре квадрата слишком экзотично - лучше сделать подводку кабелем ВВГ 4х10.

Я это и имел ввиду.

ВТБ! написал :
Формально - все розетки с контактом PE и защитными шторками.
Неформально - полагаю, что от розеток на 10А, в которые "евро"-вилка физически не втыкается (штыри толстые), беды не будет.
Но все провода с жилой PE - даже к потолочным светильникам в "сухих" помещениях.

Понятно, значит все розетки буду делать под "евро"-вилку.

ВТБ! написал :
Если при этом ввод выполнить пятижильным кабелем, то при аварии "нуля" ток уравнивания не пойдёт через Ваш деревянный дом без естественных заземлителей. А стальному боксу на ж/б опоре пожар не страшен.
Но потребуется нормальный заземлитель у основания опоры (или в стороне).

Такой вариан мне интересен. А что пойдет по пяти жилам, три фазы, ноль и заземление?