#424650

Заказал фирме сделать электрику в небольшой двушке 50 м2 - новостройка.
Получил от них смету. Прошу уважаемых форумчан прокомментировать.
Все цены в $.

Работа Ед.изм. Кол-во Стоимость Общ.

монтаж одной
эл. точки в Ж/Б
(розетка, выключатель,
электрический звонок,
свободная точка) | шт | 31 | 14 | 434

установка электрического автомата | шт | 10 | 10 | 100

установка электрического щитка | шт | 1 | 100 | 100

коммутирование электрического щитка | шт | 1 | 120 | 120

протяжка провода в ПВХ | м/п | 135 | 1,5 | 202

разводка проводов открытой пр.на клипсы | м/п | 190 | 2 | 380

штробление борозд в ж/б под провода | м/п | 31 | 3 | 93

вынос, погрузка, вывоз мусора | конт. | 1 | 20 | 20

Итого Стоимость работ 1450

vm2007 написал :
разводка проводов открытой пр.на клипсы

Это проводка под обшивку потолка и стен ГКЛ?

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

vm2007

Проект есть? Или проект будет потом "для сдачи"?

ВТБ! написал :
Это проводка под обшивку потолка и стен ГКЛ?

Без потолка. Что такое ГКЛ?

ВТБ! написал :
Проект есть? Или проект будет потом "для сдачи"?

Проект будет для сдачи. Это ни есть гуд, я так понял.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Прошу уважаемых форумчан прокомментировать.

Сложно такие вещи комментировать - смета сметой, а работа работой. Щиток не понятно какой - встраиваемый или навесной. И другие позиции довольно-таки расплывчаты. А стоимость, прежде всего, от качества монтажа зависит. Если быть уверенным, что все работы будут выполняться квалифицированным специалистом, а не сантехником по-совместительству, то общая стоимость работ для двухкомнатной квартиры не высока.
Сложно так судить не зная полного объема работ и класса монтажников.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Проект будет для сдачи. Это ни есть гуд, я так понял.

С проектом хоть можно какие-то огрехи перед началом работ выявить, а так - что сделают, то и сделают.

avmal написал :
Сложно такие вещи комментировать - смета сметой, а работа работой. Щиток не понятно какой - встраиваемый или навесной.

50% замена "родных" розеток и выключателей, 50% установка новых розеток.
Замена всего щитка со встройкой.

Еще плюс интернет, ТВ, телефон.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
50% замена "родных" розеток и выключателей, 50% установка новых розеток.

Что-то у вас в смете нет этого пункта - замена механизмов.

vm2007 написал :
Еще плюс интернет, ТВ, телефон.

Это уже мелочи.
А в квалификации монтажников сомнений нет?

avmal написал :
А в квалификации монтажников сомнений нет?

Пока я с ними не встречался, только получил смету от прораба.
Мне нужно понять насколько состав работ и стоимость соответствует современным реалиям рынка, хотя бы приблизительно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Мне нужно понять насколько состав работ и стоимость соответствует современным реалиям рынка, хотя бы приблизительно.

Тут сложно понять насколько сами работы соответствуют реалиям сметы ( проекта-то нет ), а обсуждать стоимость работ, не зная их качества, еще сложнее. Свое мнение об общей стоимости работ я уже высказал не зная при этом, правда, что 50% уже сделано.

vm2007 написал :
Без потолка. Что такое ГКЛ?

Гипсокартонный лист.

3 метра проштробят - это понятно.
135 метров затянут в ПВХ. В замурованные трубы или в новую гофру?
И 190 метров защёлккнут в клипсы. В той самой гофре? Разный погонаж.
Или вообще открытая проводка в жилом помещении?

Нет официального проекта - тогда нужен хотя бы эскизный.
Открытая проводка вызывает сомнения во всём замысле - нет ли там явных "косяков".

ВТБ! написал :
3 метра проштробят - это понятно.
135 метров затянут в ПВХ. В замурованные трубы или в новую гофру?
И 190 метров защёлккнут в клипсы. В той самой гофре? Разный погонаж.
Или вообще открытая проводка в жилом помещении?

Штробят не 3, а 31 метр. 135 метров в гофру и под стяжку. А вот про 190 метров я не могу ответить, т.к. не очень понимаю технологии.
В этом то и есть вопрос. Насколько оправданно такое кол-во метров и такое наименование работ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Штробят не 3, а 31 метр. 135 метров в гофру и под стяжку. А вот про 190 метров я не могу ответить, т.к. не очень понимаю технологии.

А вот вы и выясните про эти 190 метров, а то как-то штрабление и проводка на клипсах не сочетаются.

avmal написал :
А вот вы и выясните про эти 190 метров

Как мне объяснили, на клипсы "сажают" гофру, чтобы она не "уехала" при заливке стяжки.
Профессионалы так делают?

vm2007

135 метров гофры они в клипсы защёлкнут, чтоб ногами не запинать.
А ещё 55 метров?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Профессионалы так делают?

Профессионалы-то так делают, только не ссовсем понятно про метражи - выходит, что 55 метров гофры будут заливаться без провода.

ВТБ! написал :
135 метров гофры они в клипсы защёлкнут, чтоб ногами не запинать.
А ещё 55 метров?

Могу только предполагать. Может и в штробах защелкивать будут.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Может и в штробах защелкивать будут.

Так они еще и в штробах гофру хотят класть?

vm2007 написал :
Может и в штробах защелкивать будут.

Без разницы - в гофру затянут только 135 метров.
Остальные 55 - или гофру без провода (резерв?), или провод без гофры - в палец толщиной.

avmal написал :
Так они еще и в штробах гофру хотят класть?

Пока не уточнял, но понял что стоит.

Для себя сделал следующие выводы:
1) Нужен эскизный проект
2) Из эскизного проекта должно быть понятно где, какие работы и в каких объемах будут проводиться

Так?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Пока не уточнял, но понял что стоит.

Вот в штраб, как-раз, гофру класть и не надо - работа лишняя и стенам не совсем приятно. Хотя, если ваши электрики решили класть провод без оболочки типа ПВ-1 или, тем более, ПВ-3, то их совсем понять тяжело. Какую марку провода или кабеля собрались класть?

vm2007 написал :
Из эскизного проекта должно быть понятно где, какие работы и в каких объемах будут проводиться

Не совсем так - из эскизного проекта должно быть понятно где и какие точки будут установлены и способы монтажа кабеля ( с метражами разумеется ). А объемы работ вы и сами сможете вычислить.

avmal написал :
Какую марку провода или кабеля собрались класть?

Пока не знаю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Пока не знаю.

Так вы что, ни материалы не обсуждали, ни способы монтажа? Может они вам хотят ПВС проложить? Или открытую проводку сделать?

Пока детали не обсуждали.
Мне нужно для себя выяснить адекватность предложенной сметы, не обязательно до цента, хотя бы приблизительно. Имеет право на существование такой список работ и соответственно стоимость работ?

avmal написал :
Может они вам хотят ПВС проложить?

Что такое ПВС?

vm2007

Гибкий провод круглого сечения с довольно приличной ПВХ-изоляцией для шнуров относительно мощных электроприборов, удлиннителей и т.п.
Охотно используется нерадивыми монтажниками для прокладки стационарной проводки.

ВТБ! написал :
Охотно используется нерадивыми монтажниками для прокладки стационарной проводки.

А что в таком случае необходимо использовать? Или, что лучше использовать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Имеет право на существование такой список работ и соответственно стоимость работ?

Право-то он имеет на существование, если там действительно реальные работы оговорены, но этого, как-раз, никто и не знает.

vm2007 написал :
А что в таком случае необходимо использовать? Или, что лучше использовать?

Использовать естественно надо кабель или провод в оболочке с однопроволочной жилой. Лично я использую чаще ПУНП, но подольского завода, поскольку уверен в его качестве. Реже использую ВВГ-П или NYM, но не по своей воле, а ради заказчика изъявления желания.

avmal написал :
Право-то он имеет на существование, если там действительно реальные работы оговорены, но этого, как-раз, никто и не знает.

Типовая двушка в новостройке, 50м2.
Нужно заменить 50% розеток и выключателей и еще столько же добавить.
Новый щиток, 10 автоматов.
Обычный набор бытовой техники + ,наверное, кондиционер.

Если нужно что-то еще, то я готов ответить.
Я не профессионал в этом вопросе, поэтому и спрашиваю у Вас.

avmal написал :
Использовать естественно надо кабель или провод в оболочке с однопроволочной жилой. Лично я использую чаще ПУНП, но подольского завода, поскольку уверен в его качестве. Реже использую ВВГ-П или NYM, но не по своей воле, а ради заказчика изъявления желания.

Спасибо за информацию!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

vm2007 написал :
Нужно заменить 50% розеток и выключателей и еще столько же добавить.
Новый щиток, 10 автоматов.

Это-то все понятно - весь вопрос ни что будет сделано, а как будет сделано. Можно сделать так, что еще и с исполнителя потом надо требовать деньги за нанесенный мотральный и материальный ущерб, а могут так сделать, что и последнюю рубаху с себя не жалко отдать за такую работу.