#429812

Добрый день!
Ставлю кондиционер, хочу электрику на него поставить на отдельный автомат.
Кондиционер - девятка Panasonic, потребляемая мощность около 850Вт.
Автомата на 10А хватит для него?
По расчету проходит, но не превысит ли его кратковременный пусковой ток кондиционера?

Заранее спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Если инвертор, то скорее всего всё ок.
Ну а если вдруг будет 10А вышибать при пуске не такая уж и большая проблема сменить автомат на 16А. Или вместо С10A поставить D10A.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

выше крыши, у вас почти трёхкратный запас это раз, а дваз - автомат не успеевает обычно срабатывать при кратковременных перегрузках, так что можете ставить 5А без проблем

у меня В10 не срабатывает. Кондей - двенашка.