#447420

имеется подвальное помещение с высотой потолка
2 метра,где расположено полиграфическое предприятие.
предьявляются какие либо требования к установке
светильников на предприяитиях с данным уклоном
(взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Посмотрите в СП-31-110. Там должно это быть.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

sano6 написал :
предьявляются какие либо требования к установке
светильников на предприяитиях с данным уклоном
(взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?

Ваше помещение можно отнести к пожароопасному класса П-IIа. Светильники следует устанавливать со степенью защиты не хуже IP23. Поскольку потолки у вас низкие, то рекомендую использовать люминисцентные светильники без рассеивателей со степенью защиты IP65 и металлическими корпусами - ПВЛМ, ЛСП-22, ЛСП-24. Должен обратить ваше внимание на то, что эти же серии выпускаются и с пластиковыми корпусами - не советую из-за вопросов при приемке.

огромное спасибо за Ваши консультации,нюансов много,поэтому квалифицированные советы
очень важны.