#454508

День добрый! Прошу помощи. Полностью меняем проводку в квартире в процессе ремонта. Встал опрос об установке УЗО. Специалист, которому я заказала схему, говорит, что УЗО не ставится на двухпроводных проводках либо, если ставится, будет работать не корректно.
Другой электрик говорит следующее:
УЗО КРАЙНЕ важно как раз на линиях, где только 2 провода.
2 провода = фаза (220в) и ноль (туда, куда по идее стремится электричество от фазы)
3 провода=2 провода + заземление (желтый провод с зелёной полоской)
заземление нужно, если вдруг пробъёт прибор (ну, скажем, холодильник) на корпус, то есть, фаза (220в) окажется на корпусе холодильника.
А корпус холодильника должен быть заземлён (это будет сделано автоматически через евро розетку с контактом заземления)
Заземление нейтрализует ток, и с вами всё будет ок = ток уходит "в землю".
Если стоит УЗО, оно вообще СРАЗУ отключит фазу, как только произойдет пробой на корпус (вне зависимости, 2 провода или 3... в УЗО вообще входит только два провода - фазный и нулевой).

Далее предложения поступили от специалиста вот какие:

Насчет защиты бытовой техники от изменения напряжения предлагаю
установить на вводе однофазный стабилизатор, например такого типа
.
Он поддерживает напряжение на выходе (к нагрузке) в заданных пределах
220(+5\-7,5%)В при широком разбросе входных напряжений (150-260В). В
случае превышения на входе напряжения выше 270 (285)В происходит
отключение нагрузки с последующим авт-м подключением при снижении
напряжения до рабочего уровня.

На счет установки УЗО на вводе в квартирный щиток: совмещенный
PEN-проводник (двухпроводная сеть) разделяется на нулевой защитный
РЕ-проводник и нулевой рабочий N-проводник (образуется трехпроводная
сеть), подключение УЗО происходит по стандартной схеме с использованием
фазного и нейтрального рабочего проводника и непрерывного защитного
РЕ-проводника.

Сама в электрике не понимаю ничего, помогите разобраться - что именно нужно сделать в квартире., чтобы все работало хорошо?
Планируются теплые полы в ванной и на кухне, две розетки в ванной, куча бытовой техники.. Водонагреватель с отдельной проводкой... Входная мощность - 7,8 кВт, 6 этаж 14-ти этажки панельки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

2DaryaMK Мой вам совет - начните с того, что найдите хорошего специалиста, которому сможете полностью доверять. Что-то типа "другого электрика" - на мой взгляд он более компетентен. Только на месте можно определиться с возможностью разведения РEN на N и РЕ, как и с другими нюансами.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

DaryaMK написал :
На счет установки УЗО на вводе в квартирный щиток: совмещенный
PEN-проводник (двухпроводная сеть) разделяется на нулевой защитный
РЕ-проводник и нулевой рабочий N-проводник (образуется трехпроводная
сеть)

В этой точке делать разделение PEN запрещено, надо в этажном щитке.

корпус холодильника должен быть заземлён (это будет сделано автоматически через евро розетку с контактом заземления)

Дом с электроплитами и с одной розеткой для холодильника на кухне по проекту? Или нет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DaryaMK "Другой электрик" на самом деле специалист.
А "специалист" мягко говоря не понимает, как работает УЗО.

дом с газовой плитой. на кухне - много розеток, не только для холодильника

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

DaryaMK написал :
дом с газовой плитой. на кухне - много розеток, не только для холодильника

Вот потому вам и нужен специалист на месте, чтобы разобраться с состоянием стояка, сечениями магистрали и т.д.

avmal написал :
Вот потому вам и нужен специалист на месте, чтобы разобраться с состоянием стояка, сечениями магистрали и т.д.

то есть специалисту надо в картиру выезжать? Она даже не собиралась этого делать...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Если специалист - это ОНА.... и не собирается ехать в квартиру, то о чём можно с ней говорить дальше?
Скорее всего сидит на фирме и подгоняет типовые проекты под квартиры - умеючи, если вы не хотите чего-то особенного - это полчаса работы.
И зачем ей ездить-время тратить? Лучше в парихмахерскую сходить

DaryaMK написал :
то есть специалисту надо в картиру выезжать?

Что вы, что вы? Только по телефону.

Охренеть мне девочку присоветовали Буду искать других... Уважаемые! Может, просоветуете кого?

Вот такой ответ пришел от специалиста:
Добрый день еще раз!
Нет, выезжать на квартиру я не буду. Все интересующие данные мне
сообщает бригадир.
К вопросу об осмотрах магистральных сетей:

  1. В проекте в щите будет установлен вводной автомат защиты (40А),
    рассчитанный на выделенную Вам ЖЭК однофазную мощность (7,8кВт), он
    будет ограничивать ваше токопотребление от стоячной линии. Выше этого
    значения Вы не возьмете от магистральной сети э.э.
  2. Поэтому никакой перегрузки магистральных линий ваша квартира не
    произведет. Стояк останется в существующем состоянии.

К вопросу о защите бытовой техники: вас устраивает предложенный мной
вариант защиты посредством стабилизатора (ссылку прилагала)?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DaryaMK Может как рисователь проектов она очень даже ничего и много денег фирме приносит...., но.....

Да, а может вы ей приносили проект электроснабжения дома?

PS думаю, к врачу вы не ходите вместо соседа, для того чтобы рассказать, какие у него симптомы.....

BV написал :
ryaMK Может как рисователь проектов она очень даже ничего и много денег фирме приносит...., но.....

Да, а может вы ей приносили проект электроснабжения дома?

PS думаю, к врачу вы не ходите вместо соседа, для того чтобы рассказать, какие у него симптомы.....

так нам она нужна как рисователь проекта, не более того!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DaryaMK написал :
К вопросу о защите бытовой техники: вас устраивает предложенный мной
вариант защиты посредством стабилизатора (ссылку прилагала)?

Это она в Московскую квартиру хочет вам на 10!!! КВТ стабилизатор впарить вместо УЗО?!!!! Сказать, что она охренела - слишком мягко .....
(Хотя я не знаю, и может у вас в квартире находится дорогое чувствительное электронное оборудование на несколько сотен тысяч долларов? )

А вы её спросите для начала какой формы выходное напряжение этого стабилизатора и время отключения при превышении напряжения? Ответ - в студию ....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

2DaryaMK Терминология у вашего консультанта еще та ...

DaryaMK написал :
ваше токопотребление от стоячной линии

и т.д. Не исключено, что сие донесение составлялось под диктовку "дяди Васи", зашедшего чайку попить.
А больше всего мне понравилась тема про стабилизатор для питания городской квартиры.

BV, а по ссылке там нет описания этого стабилизатора (см. выше)?

avmal, я спросила по защите электроприборов от перепада напряжения, она ответила предложением про стабилизатор.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DaryaMK написал :
дом с газовой плитой.

DaryaMK написал :

  1. В проекте в щите будет установлен вводной автомат защиты (40А), рассчитанный на выделенную Вам ЖЭК однофазную мощность (7,8кВт),

А откуда данные про выделенную ЖЭКом !!! мощность?
Мощности ЖЭК не ЖЭК выделяет, а электросети...
Вы были в ЦОП Энерго? У вас договор с ними есть на выделенную мощность?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DaryaMK Спросите её то, что я написал про стабилизатор... Ответ в студию .....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

DaryaMK написал :
я спросила по защите электроприборов от перепада напряжения, она ответила предложением про стабилизатор.

Да это понятно - что же она еще могла ответить ...

DaryaMK написал :
Полностью меняем проводку в квартире в процессе ремонта.

Счастливый человек, теперь у вас будут трёхжильный медные провода (фаза, ноль земля), как в лучших домах.

DaryaMK написал :
Если стоит УЗО, оно вообще СРАЗУ отключит фазу, как только произойдет пробой на корпус (вне зависимости, 2 провода или 3... в УЗО вообще входит только два провода - фазный и нулевой).

НЕТ!!! УЗО за долго до этого отключит напряжение!!! Вот в чём уникальность УЗО!!!
Где вы таких консультантов находите? Хоть бы адресок дали, чтобы люди знали.

lev125 написал :
Счастливый человек, теперь у вас будут трёхжильный медные провода (фаза, ноль земля), как в лучших домах.

Почему улыбки?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DaryaMK На форуме были темы с хорошо разобранными проектами энергоснабжения квартиры (и с чертежами). Было бы неплохо, если бы вы их посмотрели.
Так же подробно обсуждались вопросы защиты от превышения напряжения (искать в форуме по слову ЗАС)....

DaryaMK написал :
в ЦОП Энерго не были...

40А для дома с газом вызывает сомнения....

Бригадир - НЕ СПЕЦИАЛИСТ в электрике (как правило), хотя бывают исключения....

Также, можете для проверки спросить вашу девочку, какое сечение ФАЗ и НУЛЯ в стояке.... (бригадир ведь ей должен сказать? ) Ответ в студию.....

В ЦОП энерго послали в ДЭЗ. ДЭЗ сказал - 7,8 КВт

DaryaMK написал :
Стояк останется в существующем состоянии

В каком?
Для старых домов с газовой плитой стояк с нулём алюминием 10кв.мм - не редкость, скорее норма.
Разрешённая мощность хорошо если 5кВт.
Предаварийное состояние стояка тоже обыденно.

DaryaMK написал :
Почему улыбки?

Радуюсь за вас, теперь вы сможете установить современную автоматику. А не от балды сунуть стабилизатор на всю квартиру (причём за немалые бабки).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DaryaMK написал :
В ЦОП энерго послали в ДЭЗ. ДЭЗ сказал - 7,8 КВт

И договор вы будете с ДЭЗ подписывать?
Пусть ДЭЗ на бумаге ответ даст - тогда с вас взятки гладки....

Откуда исторически взялся автомат в 40А?
Да, а кстати счетчик вы меняете? Какой стоял? Как давно его меняли?

DaryaMK написал :
ДЭЗ сказал - 7,8 КВт

Документ есть - или на словах?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2DaryaMK
Ознакомьтесь: