Требуется: удлинитель для сварочного аппарата L=20м.
Потребитель: сварочник = мощность в районе 3,5кВт.
Сеть: U=200В.

Если можете - дайте формулу вычисления(если будут изменения в требованиях), ну и конечно опора на практику приветствуется. Приму любые ответы.

Триллипут
по меди достаточно 2,5 кв.мм. Лучшее - 4.
по алюминию - 4 кв.мм. Лучше 6.

Реклама
Надёжный отечественный сварочник

Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя

Благодарю, Владимир!

Жду ещё ответы от участников форума.

Регистрация: 24.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 529

Я лично уже 2 года эксплуатирую удлиннитель L=15m КГ 3Х5мм^2 он у меня вполне нормально вынес и Дуга 318ма и ТДМ 406 работали стабитьно просадки по напряжению я не не замечал

а по теории чем больше тем лучше если ест возможность купить и таскать удлиннитель в 25мм^2 каждой жылыли то это конечно будет самым лучшм решением

У меня инвертор и 30-метровый удлинитель 2,5 квадрата.
Проблем пока нет.
Как посчитать- по-моему, тут об этом писали.
Если исходно 200 В, то из них вычтется то, что "упадет" на сопротивлении удлинителя.
Например, если сопротивление удлинителя 1,5 Ом (можно измерить либо рассчитать, берем двойное, те и туда и обратно), то при токе 10 А (это примерно 80-90 сварочных А на инверторе) получим падение напряжения на удлинтеле 15 В. В итоге останется 185 В. Чем больше ток (и нагрузка), тем больше падение напряжения. Сопротивление удлинителя прямо пропорционально длине и обратно пропорционально площади сечения (те квадрату радиуса).

Спасибо всем!
Сегодня купил удлинитель в двойной изоляции(чёрной) Al 2x10мм.кв. - 40м. Вот так.
Появился ещё вопрос - любая оплётка выдерживает солнечные лучи, мороз?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 248

Какой интересный удлинитель.. Алюминиевая жила... А он многожильный? Гнётся?

Лично я варил пятикиловаттным полуавтоматом с удлинителя сорок метров, два по полтора квадрата. Хорошо варилось.

Ну, как известно, алюминий - металл мягкий(гнётся). А так, проволока обыкновенная, в изоляции.
В магазине, где я купил провод, на выбор предлагали алюминиевые: 2х10 и двойной 1х16. Остальное либо медь, либо жил больше двух, решил брать по минимуму.

2Триллипут
Алюминиевый удлинитель можно использовать,конечно, но он не любит частых сматываний-разматываний. На самом деле используется он для стационарной проводки как самый бюджетный вариант.
А провод АВВГ взяли? У него наружная изоляция - ПВХ пластикат. На морозе дубеет. Прекрасно плавится от брызг и т.д. и т.п. Очень бережно с ним надо...

Если удлинитель будет часто сматываться-разматываться, если на него могут попадать брызги расплавленного металла, то лучший вариант - КГ:

Да, вроде АВВГ. Часто разматывать не планирую, он мне нужен как времянка, чтобы дотянуться до источника электричества и подварить гараж.
Владимир, подскажите, какой должна быть изоляция у уличного провода, от опоры к дому. Какой срок годности у АВВГ в таких условиях? Если в гофре проложить - 30 лет реальность?

Триллипут написал :
Если в гофре проложить - 30 лет реальность?

Нет. По поводу кабельной продукции есть замечательный сайт

Несколько лет пользовался простым удлинителем вилка-провод 20 3*2,5 - розетка. Постоянно приходилось переключать инвертор-болгарка-дрель. Надоело! Можно было поставить многоточечную розетку, как на продаваемых удлинителях. Вот только если заглянете вовнутрь такой поймёте, что включать в них инвертор не желательно: может нагреться, развалиться, случайно наступишь- расколется, фигня короче. Заботы временно отпустили решил "провентилировать" эту проблему.
Удлинителей в продаже вагон, но провод не толще 2,5 мм кв., розетки-дрянь, габариты - ведро, цена -

Пришлось смастерить самому. Куплен провод, вилка и три розетки.

Провод ПВС 24 метра 4*2,5 для усиления попарно, т.е. получается 2*5 мм кв. Внутри, между розетками, разведено проводом 4 мм кв.

Вся фанера пропитана защитным лаком, все деревянные детали (кроме накладки розеток) склеены эпоксидным клеем и стянуты шурупами 50*3,5 и 75*4,5. Розетки Legrand имеют большое окно для провода и могут зажать провод 5 и 4 мм кв. Да и сделаны достойно.

Рамку Legrand-овскую ставить не стал - выглядит очень хрупкой, и стоит почти 200 руб! Уверен, такая тоненькая пластмасса развалиться через неделю. Фанерная прочнее и позволяет обойтись без лишних деталей для крепления ручки.

Можно поставить вертикально на любую сторону, спокойно выдерживает когда на неё встаю (не для работы, для демонстрации прочности) При транспортировке и хранении гораздо удобнее катушечных.

Сильно не пинайте, писал здесь а не в "САМОДЕЛКИН или "КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?"
потому-что:
Во первых тема уже есть, пусть и забытая, зачем новые плодить.
Во вторых прямое отношение к сварке имеет.

Bateur
Не можете размотать кабель и показать поверхность на которую наматывается кабель, закругленные углы ?
размеры основные,
как ручка крепится к корпусу.
побольше фоток, сам буду делать такой

Прошу прощения, наврал с длинной провода, сейчас нашел блокнот с рисунком по которому считал размеры и делал.
"Сердечник" набран из 5 слоёв ДСП 16мм. Ширину окна под розетки могу сказать только приблизительно - 8 см.
С внутренней стороны ручки алюминиевая полоса 3 мм, на винтах крепится к ал. уголку внутри рамки розеток.
Фото позже.

Регистрация: 27.08.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 2595

По хозяйски. Браво!

Регистрация: 12.09.2006 Иркутск Сообщений: 353

А вот для меня оказалось гораздо удобнее сматывать удлиннитель 30 метров кольцами. До этого было подобное устройство. Конечно как кому удобнее.

avaks Спасибо
voland У меня обратное направление: от колец к катушке Колечками я уже сыт.

Регистрация: 12.09.2006 Иркутск Сообщений: 353

Bateur написал :
У меня обратное направление: от колец к катушке Колечками я уже сыт.

Не нужно воспринимать мои слова как критику. Действительно добротная работа, а главное видно, что с любовью сделано. Вы используете кабель с ПВХ изоляцией, а я с резиновой. Говорю же, дело личных предпочтений.

2Bateur Сурово . А можно озвучить вес переноски?

2 Викторыч
Общий вес около 6 кг,
вес катушки без провода могу поточнее - 2,8 кг у меня хорошие весы только до 5 кг
Именно этим удлинителем пользуюсь только на даче и в гараже, вожу в машине, на дне багажника. Если надо куда-то идти - беру старый, смотанный кольцами.
2 voland > ..дело личных предпочтений..

Да я так и понял

Как и обещал, добавляю фотографии и малость пояснений.

Терракотовый - фанера; Серый - алюминий; Синий - винт М4; Зелёный - шайба;
Красный - втулка (чтобы резьба не стачивала алюминий).
В фанере нарезана короткая резьба (первым номером М4), далее винт прикручивался "внатяг" на лак-пропитку. Выкрутить теперь трудно, если вдруг разболтается, головка винта упрётся в фанеру и все равно никуда не денется.

Фото в полном разрешении и ещё парочка как всегда на моей страничке

Регистрация: 12.09.2006 Иркутск Сообщений: 353

>>Bateur, Получил в личку. Спасибо

Подскажите пожалуйста,инвертор у меня потребляемая мощность 6 кВт,можно использовать кабель сечением 1.5 мм длиной 20м?

1,5 маловато будет, надо 2,5.

Вот у меня подобный же вопрос. Хочу сделать удлинитель метров на 30. Достаточно будет 2.5 квадрата или надо 4. Понимаю что лучше 4, но ...

Dancb написал :
Хочу сделать удлинитель метров на 30. Достаточно будет 2.5 квадрата

инвертор варит легко 4 кой на таком удлинителе из пвс
при нормальной сети
при резке чуть теплеет

BAD электрbr написал :
инвертор варит легко 4 кой на таком удлинителе из пвс
при нормальной сети
при резке чуть теплеет

что такое ПВС ?

Блин, вот она лень, сначала спросить, потом загуглить. Нашел что такое ПВС

Dancb написал :
ПВС ?

Область применения:
Провод ПВС используется для присоединения электрических приборов и инструментов , используемых в ремонте жилых помещений, а также в уходе за ними, например, стиральных машин, холодильников, климатического оборудования средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

Конструкция:
-токопроводящая жила - медная многопроволочная;
-изоляция - из изоляционной резины различных цветов;
-скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя.
Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника;
-оболочка - из ПВХ пластиката.

вообще удлинители штука расходная
по мне лучше самому их делать из подходящего материала

Ну не согласный я городить такие прелести! Сколько часов нужно, чтобы сделать такое деревянное чудо? А готовая металлическая катушка-переноска + розетки к ней стоит 1500р в "МПО Электромонтаж". Плюс резиновый кабель 3х2,5кв. 30метров и резиновая вилка. Итого 3700р в идеальном виде. Да, дорого. Самого жаба душила - цена электроинструмента всётаки!

Al64 написал :
Итого 3700р в идеальном виде

всего в 10 раз дороже
через неделю-две первый ремонт изолентой