В дачном доме стоит автомат 40А ДЭК (в одном корпусе на ноль и фазу – наверное 2-х полюсной называется?) Общая нагрузка 8КВт. (I=8000/220=36.36…A) Иногда автомат отключается, обычно это происходит когда напряжение меньше 220В. Часто бывает 180-200В. Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?
Может надо поставить более "мощный" автомат?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

umkas написал :
Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?

Немного не правильно посчитали. Сначала найдите суммарное сопротивление нагрузки при номинальном напряжении, а затем найдите ток при пониженном напряжении. Пытайтесь правильно пользоваться законами, выученными в школе.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

umkas написал :
Может надо поставить более "мощный" автомат?

Вот только этого делать не надо. Может лучше вместо ДЭК поставить что-нибудь путное на 40А? Не забывайте, что при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.

avmal написал :
Не забывайте, что при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.

При пониженных напряжениях, токи в двигателях, холодильник и т.д., падают.

avmal написал :
при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.

leonard написал :
При пониженных напряжениях, токи в двигателях, холодильник и т.д., падают.

???

umkas написал :
???

Понижается напряжение, понижается ток. Соответственно.

Проверте в течении 10 минут силу тока при полной нагрузке, и если все будет в допустимых нормах (хотя я сомневаюсь в этом) пробуйте заменить автомат на новый того же номинала. Допускаю так же ято на линии что то коротит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

leonard написал :
При пониженных напряжениях, токи в двигателях, холодильник и т.д., падают.

Так это на нобелевскую тянет. Понизить на всех приводах напряжение и какая экономия электроэнергии при той же выполненной работе ...

Почему это при той же выполненой работе?? Мощность то падает, например в холодильнике при 180-190 вольт уже можно увидеть конденсат в виде капель воды.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

leonard написал :
Мощность то падает,

...а нагрузка на валу остается прежней. Вот и думайте.

Он понять не может, что электромагнитный момент определяется моментом нагрузки!

Нагрузка на валу прежняя, поэтому увеличивается скольжение, падают обороты...производительность уменьшается.

Как можно игнорировать электрическое сопротивление обмоток электрической машины?????

Да возьмите числа в руки и посчитайте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

leonard написал :
Да возьмите числа в руки и посчитайте.

Теория вас загубит, если не применять ее на практике.

avmal написал :
Теория вас загубит, если не применять ее на практике.

Ндааа. Так жестко наехать на закон Ома. (крутые пробелы в образовании)
Може Вы со стабилизаторами путаете, это они сволочи для стабилизации
напруги у себя во вторичной цепи, балуются током первички.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

avmal написал :
Теория вас загубит, если не применять ее на практике.

  • Ага
    -вот теперь докажите, что Вы не верблюд и что идиотов-электриков 6 лет в институте учат закон Ома применять,
  • а умным "логическим мыслителям" достаточно его в 8 классее "пройти"...

Позволю себе встрянуть. По поводу закона Ома. Пару лет назад имел беседу с электриком одного ДК. Так он меня поразил фразой "Закон Ома не совсем правильный". Подняв челюсть с пола, я переспросил, а почему, собственно. И получил внятный ответ "вот на двигателе шильдик 1кВт, включаю, меряю ток, а он гораздо меньше, так что нужно не верить надписям, а каждый раз прибором проверять". Для ясности - двигатель стоял на полу ни к чему не подсоединенный.
По сути г-н avmal совершенно верно указал для кого ток может возрастать при падении напряжения

avmal написал :
при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях

Для активных обычных резистивных потребителей, конечно все наоборот.

IMHO у umkas проблема либо в марке автомата (ДЭК), либо плохо затянуты винты и автомат срабатывает от перегрева.

Gru написал :
Позволю себе встрянуть. По поводу закона Ома. Пару лет назад имел беседу с электриком одного ДК. Так он меня поразил фразой "Закон Ома не совсем правильный". Подняв челюсть с пола, я переспросил, а почему, собственно. И получил внятный ответ "вот на двигателе шильдик 1кВт, включаю, меряю ток, а он гораздо меньше, так что нужно не верить надписям, а каждый раз прибором проверять". Для ясности - двигатель стоял на полу ни к чему не подсоединенный.

Так вот откуда сила прет, был-бы умный вспомнил что двигло индуктивность.

Некоторое оборудование при пониженном напряжении ведёт себя неадекватно и начинает пукать в сеть.

Закон Ома здесь не причём. Ом был умён, спору нет.

Как говаривал один умник из электротехнической академии: Я не буду даже обсуждать вашу проблему, пока вы не удалите из схемы автоматику фирмы ДЭК. Работа этой автоматики наукой не объяснима, она может сработать от чего угодно.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

lev125 написал :
Закон Ома здесь не причём. Ом был умён, спору нет.

  • закон Ома- как и закон всемирного тяготения в "чистом виде" для практиков не годится...

lev125 написал :
Я не буду даже обсуждать вашу проблему, пока вы не удалите из схемы автоматику фирмы ДЭК.

  • а когда причина оказывалась не в автомате (уже замененом на "выплавленный из чистого куска золота" фирмы АВВ)
  • он посыпал голову пеплом и кричал "какой я был дурак, за что я обвинил невиновный автомат ДЭК"?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

umkas написал :
Общая нагрузка 8КВт.

распишите подробно все потребители....

BV написал :
распишите подробно все потребители....

Основные
-Эл.чайник 2КВт
-водонагреватель 5,5КВт

umkas написал :
Основные
-Эл.чайник 2КВт
-водонагреватель 5,5КВт

Меняйте ДЭК и всё будет пучком.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

umkas написал :
(в одном корпусе на ноль и фазу – наверное 2-х полюсной называется?)

Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?

lev125 написал :
Меняйте ДЭК и всё будет пучком.

Согласен с репликой на 101%

Valeryko Почему в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?

Сообщение редактировалось модератором Roman

BV написал :
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?

Нет, не УЗО!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?

Gru написал :
при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях

при понижении напряжения, токи холостого хода асинхронных двигателей падают, а токи работы под нагрузкой возрастают.
с заменой автомата ДЭК полностью согласен, не знаю как у вас, а у нас эти *автоматы* можно использовать только как выключатель, да и то не всегда...

Понял... буду менять "ДЭК" на что-то другое!

Геннадий Б написал :
2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?

При такой ситуации, как у автора темы, 99,9%.
Конечно моё мнение субъективно, так как я приезжаю только к тем, у кого проблема. Но практика показывает, что например выход из строя АВВ или легранд именно в данном случае я не припомню. А с ДЭК сплошь и рядом.
Да я и сам бы рад был бы, если такие дешёвые автоматы не уступали бы по качеству. Но в реальной жизни, так не бывает.