#42600

При отключении 2 из 4 УЗО без нагрузки сзади видна вспышка от искры, дуги или чего-то там. Видно в темноте. При свете, наверное, и не очень-то было бы видно. Это нормально ? Светящиеся УЗО - ДЭК электромеханические, несветящиеся - ЩИТ - электронные.

Вы наверное отключаете его кнопкой ТЕСТ?

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2SergeyE Почему Вы убеждены, что нагрузки не было? Может быть Вы недостаточно хорошо знаете схему своего щитка?
2zvolki Не думаю, что при коммутации активной нагрузки в 15-30 мА может возникнуть искра...

2zvolki

у меня так же, но ядумаю что ТЕСТ то просто замыкает что то на что то, оттуда и искра.

у меня вот еще какая то странная штука была: менял розетка, открутил фызу или ноль (точно не помню), дотронулся до земли и УЗО выщибло, а меня током долбануло

on написал :
менял розетка, открутил фызу или ноль (точно не помню), дотронулся до земли и УЗО выщибло, а меня током долбануло

Вот наглядный пример правильной работы УЗО. И Тони живой.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2zvolki
Это скорее наглядный пример человека, которому категорически противопоказано самостоятельно лазить в розетки.

Да - кнопкой тест. Вспышка немалая.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

В полной темноте и небольшую искру видно...
УЗО точно электромеханическое? По одному полюсу от лампочки срабатывает?

SergeyE написал :
Да - кнопкой тест. Вспышка немалая.

Катушка которая дергает курок имеет индуктивность,
соответственно накапливает ток. (вспомните катушку
зажигания машины).
Вот вам и вспышка, только не говорите что цепь не
замкнута.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2filvik Попробуйте сопоставить индуктивность обмотки катушки зажигания и обмотки УЗО и сделайте вывод, что последняя не может "накапливать ток" в такой мере.
Убежден, что автор темы нажимал кнопку ТЕСТ при неотключенной нагрузке (в том числе индуктивной). Это и вызвало искру на контактах УЗО.

Геннадий Б написал :
2filvik Попробуйте сопоставить индуктивность обмотки катушки зажигания и обмотки УЗО и сделайте вывод, что последняя не может "накапливать ток" в такой мере.
Убежден, что автор темы нажимал кнопку ТЕСТ при неотключенной нагрузке (в том числе индуктивной). Это и вызвало искру на контактах УЗО.

Первичная обмотка катушки зажигания, не вторичная
работающяя на свечи. (правда тут что-то среднее).
По поводу не может накапливать ток, идет в разрез с физикой.
При нажатии кнопки ТЕСТ при отключенной нагрузке
тоже пролетает искра (проверено специально для Вас)
Сработка начинается при замыкании магнитопровода
реле (магнитный поток замыкается) которое дергает
курок, теперь излишки энергии перетекают в диф.
катушку на кольцевом сердечнике далее по кольцевому
магнитопроводу до полюсной катушки и через сопротивление
7.5Ком которое перемыкает полюс, при его разрыве
и вызывает искру. Так понятно или опять плохо обьяснил?

да, скоро сообщу модель

раздобыл уникальную лампочку на 7.5Вт - в выходные попробую

Про нагрузку - все автоматы ниже УЗО выключены.

лампочка в 7.5Вт, влюченная в диагональ вызывает срабатывание УЗО; сама даже не успевает вспыхнуть

SergeyE написал :
лампочка в 7.5Вт, влюченная в диагональ вызывает срабатывание УЗО; сама даже не успевает вспыхнуть

Что это Вам дает?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2SergeyE
Включение в диагональ, это не включение по одному полюсу.

Один полюс УЗО должен быть полностью отключен от сети = проверке УЗО при обрыве одного подводящего провода.

ОК: попробую: откручивать толстые провода в жутко тесном щитке не хотелось бы: выключаю вышестоящий автомат, проволкой соединяю фазу от верхнего винта этого автомата с верхним контактом УЗО, а к нижему контакту подсоединяю нагрузку, ноль - к верхнему винту вышестоящего автомат - должно вырубить

SergeyE написал :
ОК: попробую: откручивать толстые провода в жутко тесном щитке не хотелось бы: выключаю вышестоящий автомат, проволкой соединяю фазу от верхнего винта этого автомата с верхним контактом УЗО, а к нижему контакту подсоединяю нагрузку, ноль - к верхнему винту вышестоящего автомат - должно вырубить

Что ВЫ хотите от УЗО, для его проверки есть кнопарь на УЗО, вспышку я Вам обьяснил (эдс накопленный в
индуктивности должен найти выход).
Ватты это мощность U*I или U*U/R или I*I*R и лампочка
на 7.5Ватт не очем не говорит.

ну вроде 220В/7.5Вт - примерно 30мА и получается - это точнее чем 100Вт ласпочкой тестировать - на 1А и дохлое УЗО сработает

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2SergeyE Если только вышестоящий автомат двуполюсный....

SergeyE написал :
ну вроде 220В/7.5Вт - примерно 30мА и получается - это точнее чем 100Вт ласпочкой тестировать - на 1А и дохлое УЗО сработает

А соротивление 7.5ком всроенное в УЗО (30ма) и связанное с кнопкой проверки Вас не устраивает
по какой причине?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

filvik написал :
А соротивление 7.5ком всроенное в УЗО

Нельзя узнать электронное или электромеханическое УЗО.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Какое это имеет значение для возникновения искры? Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?

BV написал :
Нельзя узнать электронное или электромеханическое УЗО.

Электромеханическое естественно.
У злектронного вспышки или искры в темноте нет
т.к. катушка что-бы не сдох управляющий ключ
пекрыта диодом.

Геннадий Б написал :
2BV Какое это имеет значение для возникновения искры? Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?

Я уже писал эн. накопленная в катушке исполнительного механизма.
В свечу авто встроено ваще 5 ком и сверкает.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2filvik
Какова, по Вашему, ЭДС самоиндукции, возникающая в этой катушке при коммутации тока 30 мА? Может такая ЭДС быть причиной искры?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Геннадий Б написал :
Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?

Очень хорошим зрением и мнительностью нашего пациента

PS Если серьёзно - не знаю, думал, но к выводу не пришел...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2filvik

filvik=BV ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

filvik написал :
т.к. катушка что-бы не сдох управляющий ключ перекрыта диодом.

Вы думаете там катушка управляющая прямо к полюсам подключена?

Относительно электромеханического тоже бооольшой вопрос - катушка там есть, но!!! по сути она обмотка трансформатора, а вторая обмотка - провод, пропущенный через кольцо... т.е. 0,5....1 виток

BV написал :
Вы думаете там катушка управляющая прямо к полюсам подключена?

Относительно электромеханического тоже бооольшой вопрос - катушка там есть, но!!! по сути она обмотка трансформатора, а вторая обмотка - провод, пропущенный через кольцо... т.е. 0,5....1 виток

Ну посмотрите схему УЗО на АСТО_УЗО,
на кольце три обмотки - две включены в полюсы,
а к третьей подкючена обмотка реле исполнительного механизма.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2filvik
Ну и .... ?
PS (схему знаю давно)