#488044

Добрый день!
кто может просвятить меня по такому вопросу:
почему между корпусом посудомойки (а также и микроволновки) и раковиной
присутствует потенциал 36-40 вольт?
Естественно бьет током и довольно сильно если одновременно каснуться корпуса и раковины.
Водопровод до стояка пластиковый (не металлопласт).
Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.
Померил напряжение между фазным проводом и струей воды из раковины - 186 вольт.
Напряжение между фазным проводом с батареей центрально отопления 230 В.
Напряжение между любым проводом розетки и корпусом 36-40В

Андрей.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ka.an написал :
Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.

Вы сами ответили на вопрос.
Наберите в "поиске" форума "уравнивание потенциалов" и увидите много тем по Вашему вопросу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

а почему нет разности потенциалов между корпусом и батареей отопления?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Вообще то, лучше было бы померить напряжение между всеми доступными проводящими поверхностями, а не с фазным проводником. Тогда и вырисуется вся картинка полностью.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Заземлять эти устройства надо в обязательном порядке, да еще УЗО поставить.

Дело не в электропотребителях, а в опасном потенциале металических конструкций водопровода. Надо нулить конструкции.

ок. проверю
интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной
и прикручены к стене

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ka.an написал :
интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной
и прикручены к стене

Сварены - уравнивание потенциалов - см пост2

ka.an написал :
и прикручены к стене

чтобы не болтались

BV написал :
2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....

с лампочкой не эксперементировал.
между корпусом и раковиной 40В
между корпусом и нулевым или фазным в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

На корпус практически всех электроприборов идет два помехоподавляющих конденсатора - один с фазы, а второй с нуля. Т.е. на любом незаземленном корпусе потенциал - 110В. Дальше все зависит от измерительного прибора, т.к. емкости конденсаторов небольшие, то прибор с малым входным сопротивлением может намерять любое напряжение. Да и током бьет не сильно по этой же причине. А вот сколько компьютеров и принтеров погорело по этой причине вам никто даже не сможет сосчитать, там большого тока не надо, чтобы сжечь 110в интерфейсные микросхемы.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ka.an написал :
с лампочкой не эксперементировал.

Тогда от ваших измерений толку ноль.

ka.an написал :
а почему нет разности потенциалов между корпусом и батареей отопления?

это я погорячился, потенциал есть (такой же как и относительно водопровода)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ka.an написал :
между корпусом и нулевым или .... в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

Вы уж на чём-то одном остановитесь...

BV написал :
Это как?

беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)
причем с корпусом микроволновки наблюдается такая же ситуация, что приводит к мысли о том, что бытовая техника исправна.

BV написал :
Цитата:
Сообщение от ka.an
между корпусом и нулевым или .... в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

Вы уж на чём-то одном остановитесь...

останавливаюсь:
между корпусом и нулевым в розетке 40

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ka.an написал :
беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)

Скорее всего это говорит о том, что у вас неплохой стрелочный вольтметр

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

попробуйте всё же вернуться к #2

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

BV написал :
Скорее всего это говорит о том, что у вас неплохой стрелочный вольтметр

неа, вот он

dmvt1 написал :
Да и током бьет не сильно

лично меня не било, но жене, по ее словам, хорошенько досталось. рука до локтя полчаса болела....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ka.an Не угадал - оказался плохой цифровой

Хочу обратить внимание, что многие цифровые приборы ведут отсчет по всей шкале, к примеру если перед числом 158 стоит маленькая точка, то это означает 158 миливольт( даже далеко до одного вольта). Многие не обращают внимание на точку.

всем спасибо за ответы.
для начала поствлю дифавтомат на розетки для кухонных приборов.
ну а остальное как получиться...