#43280

Была металлическая полоса, но после переделки она до трубы не дотянеся. Хочу сделать кабелем типа ВВГ. Можно? Каким сечением? И можно ли замазать место соединения литолом или чем-то вроде него?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27388

Можно. Квадратов 10. Можно литолом.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Peter1234

Делается не кабелем а проводом, одножильным(количество проволок зависит от сечения)...
А кто мешает полосу наварить или отрезать новую?

2DMC

А можно однопроволочным?
Ну сварки у меня нет. Да и от чего ее отрезать? Провод купить проще. Кстати, а крепить каким хомутом? Можно тонкими типа Нормы? Или надо из этой же полосы хомут согнуть?

Кстати! А медный провод можно напрямую к трубе черной крепить? Не будет ли там какой электрохимической коррозии?

Peter1234

Так Вы приваренную к трубам полосу отпилили?
Или трубы тоже менялись?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Peter1234

Не, нельзя, надо как было..., т.е. полосой.

2ВТБ!

Она была приделана хомутом к трубе. Причем под хомутом была краска. А второй конец висел в воздухе. Ремонтники при замене ванны его оторвали и не приделали к ванне.

Peter1234

Ясно, раньше тоже была фикция...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Peter1234

Что, вот прям так все ровненько сперва покрашено, а поверху хомут прикручен?

DMC

Да какая разница? Всё равно ненадёжное соединение.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

А вы его проверяли?

DMC

Не-а, штатные телепаты вышли из отпуска.

P.S. А мы "на ты".

2DMC

Ровненько-не ровненько, но краска между хомутом и трубой была. Труба, кстати, черным покрыта. И не зачищена. Это черное ток проводит?

Вот фотка. Зеленое посередине хомута - остатки краски.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Peter1234

Что-то у меня с резкостью в последнее время стало туго, наверно все-таки в бригаду ночью переиграл...

Нормально там все.
Ванна, как и труба - не являются токопроводами. Их соединение обосновано снятием статики, поэтому супр-пупер контактов там и не надо.

Вот если бы была штатно выполнена система уравнивания и выравнивания потенциалов, то там был бы не хомут, а сварка, т.к. как ванна так и труба уже входили бы в состав электросистемы дома.

Берете свой провод, заголяете его. Если есть чем качественно обжать концевики - то лучше это сделать и крепить с помощью них.
Зачищаете места будущего контакта с ванной и трубой. Прикручиваете это дело, обязательно с гровером, можно еще и законтрить дополнительной гайкой. Замазываете литолом или чем хотите, главное, чтобы не стекало при нагреве. К трубе присоединяете следующим образом - делаете оборота полтора вокруг трубы и получившееся кольцо прихватываете хомутом - так же все замазываете смазкой.

Peter1234

А это не в том ли доме, где сделали новогодний подарок?

А я все-таки опасаюсь, что литол просочится в место контакта и будет работать как изолятор.

И все-же, господа, Вы не ответили на конкретный вопрос: Каким сечением провода соединить акриловую ванну с полипропиленовым стояком?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27388

2SergeyE

Какой изолятор? Им же клеммы аккумуляторов смазывают после зачистки...

Антон

Полагаю, что МП 16 должно хватить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Антон

Тем же самым, что идет от заземлителя до ГЗШ )

ВТБ! написал :
Peter1234 А это не в том ли доме, где сделали новогодний подарок?

В том, в том!

2DMC:
Спасибо! Буду делать.

Peter1234

Тогда хотя бы свинцовую прокладку между хомутом и трубой (болт на хомуте как следует затянуть), а провод уже к хомуту - под болт с пружинной шайбой.
Труба холодная, конденсат - окислится там медь и не будет контакта. Только на смазку и надежда.

ВТБ! написал :
Peter1234 Труба холодная, конденсат - окислится там медь и не будет контакта. Только на смазку и надежда.

У меня, кстати, к горячей трубе приделано было. А к какой надо?

Peter1234

К обеим. Между двумя стояками сварные связи есть?

ВТБ! написал :
Peter1234 К обеим. Между двумя стояками сварные связи есть?

Нет, они перемычкой, которой крепятся к стене соединены. См. фотку.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

А чего там за праздник был?

2Peter1234

Странно однако... Должны были на холодную прикрутить.

DMC

Реконструкция на пятипроводку.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

Гмм, а связь-то какая?
Реконструировали-то только стояк.
Как была голыдьба в квартирах, так она и осталась...
Проводка не менялась, система уравнивания потенциалов не устраивалась...
Единственный плюс - появился еще один провод, который теперь надо куда-то подключать))

DMC

После окончания новогодне-майских каникул может начаться следующий этап: сверление дырок из коридора в санузлы сквозь плитку и акриловую ванну и запихивание туда жовто-зелёного провода.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

Это вряд ли - т.к. квартира уже никак к стояку не относится, видите ли собственность не та(
По-крайней мере я не слышал, чтобы при реконструкции стояка кому-то(коллективно) меняли и квартирную систему.
Для этого лучше использовать выселение и капитальный ремонт.