Интересует правило установки электроприборов от газовой магистрали! Какое расстояние должно быть между кондиционером (внешний блок) до газовой трубы??? Второй этаж, и труба проходит под окнами в 50-ти сантимов!

Согласно проекту моего жилого дома нормируется расстояние газопровода от розеток и проводов. К сожалению под рукой проекта нет. На память 400мм до провода и 500мм до розетки. Про электрические приборы нет ни слова. Если что, гляну.

В дополнение к предыдущему сообщению выдержка из ПУЭ касаемо размещения вводных устройств:

7.1.28. .......
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

Понятно, что ВУ не то же самое, что внешний блок кондея, но, наверное, расстояние в 1м можно рассматривать как максимальное, которое могут потребовать.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1140

Когда у нас ставили кондиционер (1-й этаж, газовая труба проходит над окнами), установщики старались выдержать 150мм - при мне проверяли.