До ремонта старая чугунная ванна была прикреплена металлической полоской к стояку холодной воды. Заземление значит такое было , причем от самих строителей.

Сейчас ставлю новую ванну, тоже чугунную. Вопрос: нормально ли если я заземление сделаю МЕДНЫМ проводом 4 мм2 или 6 мм2 к стояку холодной воды (возможно сделаю железный хомут на стояк, а к нему уже провод).

Вопрос связан с тем, что медь например с алюминием не стоит соединять, а с железом?

Спасибо!

А вы уверены,что никто из соседей внизу не поменяет трубы на пластик,тогда заземление им не будет являться-а скорее наоборот своего рода фактором риска.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Ванну вообще не заземляйте, если это не джакузи. Ванна не электропотребитель, заземлению не подлежит.

Вообще-то заземление ванны на стояк в отечественных ваннах штатно предусмотрено.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

leonard написал :
Ванна не электропотребитель, заземлению не подлежит.

А это тогда для кого говорится?
ГОСТ Р 50571.11-96
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

stas® написал :
Вообще-то заземление ванны на стояк в отечественных ваннах штатно предусмотрено.

А пластиковые трубы не предусмотренны, штатно...

sergey_sav написал :
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
__________________

Уравнивание потенциалов это одно, а заземление другое. Ванну нужно связать с трубой холодной воды, если в случае чего на трубе и соответственно на кране будут 50 или 220 в то и на ванне столько же станет, и человек схватившись за кран ничего не почувствует. Вот если ванна будет заземлена, но не уравнена с трубой, то человека при той ситуации просто наповал...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2leonard Вы сами поняли, что сейчас написали?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
2leonard Вы сами поняли, что сейчас написали?

Я всегда понимаю что пишу, если Вы что то не поняли, спросите конкретно что именно, и мы спокойно обсудим эту часть.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2leonard Нет, сударь, увольте, переводите свои высказывания сами.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

leonard написал :
Уравнивание потенциалов это одно, а заземление другое.

Ну какое заземление может быть в многоквартирном доме? В лучшем случае это может быть только подключение всех металлических корпусов электроприборов к защитному нулю РЕ. А уравнивание потенциалов делается во влажных помещениях независимо от присутствия или отсутствия защитного нуля.

sergey_sav написал :
2leonard Нет, сударь, увольте, переводите свои высказывания сами.

Что именно Вы не поняли, я перепешу. Только нужно указать причину.

avmal написал :
Ну какое заземление может быть в многоквартирном доме? В лучшем случае это может быть только подключение всех металлических корпусов электроприборов к защитному нулю РЕ. А уравнивание потенциалов делается во влажных помещениях независимо от присутствия или отсутствия защитного нуля.

Значит не сошлись в терминологии.

По всему leonard прав. Это действительно выравнивание потенциалов и только.

Но все таки вопрос: медный провод вокруг железного стояка это нормально? Или будет все окисляться и остальная шняга что происхзодит в месте соединения например меди и алюминия?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

leonard написал :
Значит не сошлись в терминологии.

Мы же договорились не использовать термин "заземление" применительно к РЕ. Давайте придерживаться, дабы не было разночтений, а то автор вопроса именно "заземлиться" хочет на водопроводную трубу, не понимая, что перемычка между ванной и стояком была сделана с другой целью.

roman77 написал :
Но все таки вопрос: медный провод вокруг железного стояка это нормально? Или будет все окисляться и остальная шняга что происхзодит в месте соединения например меди и алюминия?

Я не знаю как у вас в России, но у нас для этого дела есть специальные хомуты на трубы разных размеров, они с винтом под который зажимается провод с опресованным наконечником. У вас должны быть такие.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

roman77 написал :
медный провод вокруг железного стояка это нормально?

Нет, это не нормально. Коли вы живете в Москве, то зайдите в Электромонтаж и купите для этих целей специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода.

avmal написал :
специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода

А к этой клемме значит что медь, что алюминий, что железку... все равно. Правильно?

roman77 написал :
А к этой клемме значит что медь, что алюминий, что железку... все равно. Правильно?

Да

avmal написал :
Ну какое заземление может быть в многоквартирном доме? В лучшем случае это может быть только подключение всех металлических корпусов электроприборов к защитному нулю РЕ.

Т.е. Даже если в подъезде в щитке рядом с клеммой нарисован знак заземления, то это зануление? Как проверить качество зануления-заземления? Дойти до входа провода в здание? Раньше в пятиэтажках вообще делали заземление? в 1970-х?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680


Знак заземления потому, что ноль на подстанции заземлен (глухозаземленная нейтраль).
Но по ныне действующим нормативам для использования этого "нуля" для целей электробезопасности (т.е. разделения на PE и N), необходимо, чтобы его сечение (по алюминию) было не менее 16 квадратов. В пятиэтажках 70-х гг. такого, пожалуй, не бывает. Также необходимо наличие СУП на вводе в здание.

А что такое СУП? Проводку в подъезде явно недавно меняли, частично. Пробки заменили на автоматы, но общее качество... Если вместо спаренного автомата перед счетчиком стоят два отдельных... Правда после счетчика на фазах два меньшего номинала, но тем не менее... Дом кооперативный, председатель электрикой особо не занимается. Щиток вообще непонятно на чем держится... Где специалистов найти, не понятно. Один вызвался, так сказал что диф и УЗО - это одно и то же...
Я конечно поищу среди знакомых, но лучше самому разобраться. А есть какая-то литература типа книг по современной электрике? Или только нормативные акты?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Paninaro написал :
А что такое СУП?

СУП - система уравнивания потенциалов. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
"7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Понятно :-)

Можно мне вопрос по теме: у меня в новострое, где стояки ХВСи ГВС протянута еще полоска металлическая. Она идет по венткоробу сверху вниз (или наоборот) и внизу на расстоянии примерно 50 см от пола к ней приварен болт резьбой наружу. Все это в санузле. Стояки - оцинковка, ванна будет чугунная, разводка и подключение ПС медью и нержой соответственно. Что со всем этим делать? Надо ли ванну подключить медным проводом к этому болту? А стояки надо тоже подключить к нему? Какое сечение провода должно быть? Спасибо.

У меня в доме СУП выполнено так, медный провод 6 мм2 от распред.щита до ванной комнаты, потом "коробка", а из коробки стальная полоса к ванне и к трубам. Можно ли это назвать уравнением потенциалов, если распред.щит зазеилён на контур заземления?????

2avmal

avmal написал :
Коли вы живете в Москве, то зайдите в Электромонтаж и купите для этих целей специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода.

Был в электромонтаже. Толи консультант попался фиговый, то ли я не так объяснил... Вобщем не нашли. Посоветовали только взять хомуты ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ, которые на дюбеля крепятся к стене (внутри еще резинка для плотного охвата). Ее в принципе конечно можно при условии убирания резины.

Вы такой хомут имели ввиду? Если не сложно может код товара с сайта электромонтажа дадите?

maksQQ написал :
Можно ли это назвать уравнением потенциалов, если распред.щит зазеилён на контур заземления?????

...почему нет? Все соединено и все уравнялось

maksQQ написал :
а из коробки стальная полоса к ванне и к трубам

А каким способом эта полоса крепилась ко всему?

Screen написал :
А каким способом эта полоса крепилась ко всему?

Был хомут, но рабочие видать выбросили его, когда старую ванну убирали.