В связи с известным здесь отношением к продукции ИЕК, задумал проверить реальный
диф ток узо модели ВД1-63.
Все уже смонтировано и замер хотелось провести без демонтажа, так сказать на натуре, а
не на измерительном стенде...

Схема типична для моей хрущебы 70 гг :
вводной фазный 25A автомат на площадке,
квартирный счетчик CO-2М,
2р УЗО 25A 30мА ИЕК ВД1-63,
на две ветки по одному 2р 16А автомату ИЕК ВА 47-29,
конкретно на розетку стиралки 2р УЗО 16A 10ма ИЕК ВД1-63.

оба УЗО срабатывают как полагается от кнопки ТЕСТ, а также от замыкания через лампу накаливания
фазного и нулевого провода на провод защитного нуля (протянул с корпуса площадного щитка).
Но ток через лампу уж точно свыше 30 мА

Посему нужно, как я понимаю, последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность ) и амперметр (критичен ли его тип - цифровой или стрелочник ). Проверку срабатывания производить при плавном нарастании тока или выставлять конкретно резюком фиксированный ток?

короче, кто замерял ток срабатывания своих УЗО подскажите методику и схему тестирования

maximilian написал :
последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность ) и амперметр

А каким прибором будете измерять милисекунды?

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! Автор хочет замерить ток. Разве он измеряется в миллисекундах?

maximilian написал :
оба УЗО срабатывают как полагается от кнопки ТЕСТ, а также от замыкания через лампу накаливания

Если ваша проверка, вас не устраивает, то тогда:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

lev125 написал :
Если ваша проверка, вас не устраивает, то тогда:

Хорошее предложение, но автор вопроса хотел что-то большее узнать.

maximilian написал :
Посему нужно, как я понимаю, последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность ) и амперметр (критичен ли его тип - цифровой или стрелочник ). Проверку срабатывания производить при плавном нарастании тока или выставлять конкретно резюком фиксированный ток?

короче, кто замерял ток срабатывания своих УЗО подскажите методику и схему тестирования

Хм, тогда еще видеокамера понадобится с частотой 1000 кадров в секунду, чтобы запечатлеть показания устройства....
Попробуйте подобрать сопротивление по формуле R=U/I. I - проверяемый ток утечки. U - напряжение 220 в. Если отрубится, то на такой ток срабатывает, если нет, то нет.

Все очень просто делается. Сначало замеряем напряжение между нулем входящим в УЗО, и нулем выходящим (миливольты). Потом ставим этот самый резюк, между входным нулем и выходным, и плавно крутим, когда то УЗО сработает, в этой точке резистора замеряем сопротивление. Итак зная напряжение и сопротивление вычисляем силу тока при которой произошло срабатывание.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Резистор 6,8 кОм между фазой и "землей" => утечка 32 мА. Длительная мощность 7,1 Вт, но Вы же будете включать на доли-единицы секунд, потому одно-двухваттного вполне хватит.
На 10мА соответственно 22кОм.

Переменные резисторы в основном на 0,25 Вт, такой в этом эксперименте умрет практически мгновенно.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Хватит бред нести. Какая видеокамера... Надо резистор переменный. Макс ток сделаем 50 ма. Тогда резистор получается 230/0.05=4,6 кОм. Делаем так. Берем постоянный резистор на 4,7 кОм и последовательно с ним переменный на 15 кОм. Такая конструкция позволит крутить ток от 50 до 12 ма. Мощность 0,5 Вт хватит, только надо эксперимент быстренько проводить, а то перегреется.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Еще надо амперметр переменного тока. Не все китайские тестеры это умеют. Поэтому можно вслепую крутить резистор, потом померять его сопротивление и расчитать ток.

Sergey_G. написал :
Еще надо амперметр переменного тока. Не все китайские тестеры это умеют. Поэтому можно вслепую крутить резистор, потом померять его сопротивление и расчитать ток.

Все правильно, только миллиамперметр. Но лучше просто померять напругу и поделить на
сопротивление сработки УЗО, будет точнее и проще.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Чтобы не создавать новую ветку, подниму эту таким вопросом:
Проверяя УЗО при помощи 40 вт лампочки, включая ее между L и PE, заметил, что лампа успевает вспыхнуть, прежде чем УЗО "отработает". Это нормально? Вопрос возник потому, что УЗО - "ЩИТ". С другими не сравнивал, нету.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Kis написал :
Чтобы не создавать новую ветку, подниму эту таким вопросом:
Проверяя УЗО при помощи 40 вт лампочки, включая ее между L и PE, заметил, что лампа успевает вспыхнуть, прежде чем УЗО "отработает". Это нормально? Вопрос возник потому, что УЗО - "ЩИТ". С другими не сравнивал, нету.

-Нормально- правда, я применял 60 Вт:
тоже чуть вспыхивает, причем одинаково и с ИЭК и с АВВ (оба АС - 25 Ампер, 30 мА, подключены к разным группам розеток были)

При всех попытках измерения тока утечки при срабатывании УЗО учтите одно - установленный ток утечки (написанный на коспусе) УЗО - это максимальный ток, при котором оно обязано сработать.
Реально УЗО на 30мА начинает срабатывать от 24мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Андрёй написал :
Реально УЗО на 30мА начинает срабатывать от 24мА.

От 16мА.