Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29
#506610

Дано: новый дом, 3 фазное питание, в квартирном щитке 2 УЗО - первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)
Проблема: примерное 2-3 раза в день срабатывает главное (которое 4\40\100) УЗО, причем без видимых причин - ничего не включается, не выключается в этот момент, нагрузка небольшая.
Путем экспериментов выяснил что отключение главного УЗО можно повторить если несколько раз выключить\включить автомат ко второму УЗО (или сам УЗО если - тоже самое) - иногда сразу, иногда после 2-4 включений выключений вырубает главное УЗО. Пробовал отключать все остальные автоматы - все равно вырубает при включении\выключении. Если выключить все из розеток(а там только комп,муз.центр,светильник) которые на линии ко 2-му УЗО то не вырубает при вкл\выкл. Далее заметил что вырубает главное УЗО даже если просто воткнуть в розетку стиральную машину(не включая даже её) - причем не каждый раз, а примерно через раз(стиралка на линии где УЗО 30).
Вопросы: Если какие-то проблемы с разводкой\техникой\розетками - то почему вырубает главное УЗО а не второе которое 30?
Подозрение что проблема в главном УЗО - оно срабатывает не на 100 а на утечку

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

FreeBonus написал :

  • у меня похожая проблема сейчас имеется
  • возможно, где-нибудь перепутаны провода заземления и рабочего нуля....

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Схема проводки, в каком месте соедиены PE и N?

Valeryko написал :

  • у меня похожая проблема сейчас имеется
  • возможно, где-нибудь перепутаны провода заземления и рабочего нуля....

Sergey_G. написал :
Схема проводки, в каком месте соедиены PE и N?

Повнимательней, мягко говоря, надо быть.
Если перепутано РЕ и N, то узо срабатывает сразу, а не:

FreeBonus написал :
примерное 2-3 раза в день срабатывает главное (которое 4\40\100) УЗО, причем без видимых причин - ничего не включается, не выключается в этот момент, нагрузка небольшая.

Сегодня, если будет хорошее настроение, то раскрою тайну!
Как с одной отвёрткой, можно определить данную неисправность! Я серьёзно! Не используя приборов!

Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???

Желательно, чтобы присутствовал Геннадий, он всегда внимательно следил за мной, ждал...

Так вот сегодня, появится возможность, познать нечто удивительное.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125

lev125 написал :
если будет хорошее настроение

Как жаль, что сейчас у Вас плохое настроение, потому что Вы не на работе и не зарабатываете деньги... Видимо, надо отверткой открутить винт и отсоединить какую-то цепь?

Геннадий Б написал :
Видимо, надо отверткой открутить винт и отсоединить какую-то цепь?

Правильно, а как узнать какую??? Ведь срабатывает не сразу.

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

lev125 написал :
Правильно, а как узнать какую??? Ведь примерно срабатывает не сразу.

А что открутить надо? Только обьясните на пальцах - я в этом деле не очень разбираюсь

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125 Намекните

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Так никто кстати и не сказал - почему когда вырубается УЗО то именно главное(на 100) а не то которое на 30?

FreeBonus написал :
почему когда вырубается УЗО то именно главное(на 100) а не то которое на 30?

Потому, что после главного УЗО завышенная утечка, а не после второго. Например: утечка главного УЗО примерно 95мА, вы тыкаете второе УЗО и провоцируете срабатывание первого.
Но главный вопрос остаётся в силе.

lev125 написал :
Правильно, а как узнать какую??? Ведь срабатывает не сразу.

lev125 написал :
Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???

lev125 написал :
Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???

...есть , я хочу, но на ум ниче не приходит

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

lev125 написал :
Потому, что после главного УЗО завышенная утечка, а не после второго. Например: утечка главного УЗО примерно 95мА, вы тыкаете второе УЗО и провоцируете срабатывание первого.

Т.е. утечка между первым и вторым УЗО? т.е. где-то плохие контакты в проводах между УЗО?
И надо просто из проверить?

Палецкий написал :
...есть , я хочу, но на ум ниче не приходит

А вы подумайте, не спешите, истина где-то рядом.

2lev125 ...боюсь предположить, но мне кажется надо заменить УЗО

FreeBonus написал :
Т.е. утечка между первым и вторым УЗО? т.е. где-то плохие контакты в проводах между УЗО?

Оппа! Вы же сказали, что на втором УЗО только:

FreeBonus написал :
первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)

Палецкий написал :
...боюсь предположить, но мне кажется надо заменить УЗО

Ну, какая это сенсация?

lev125 написал :
Ну какая это сенсация?

...мдааа, сенсацией и не пахнет Начинают закипать мозги

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО.
А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная.
Может, именно там утечка.

И еще: разводка щитка сделана моножильным проводом?
Корпус щитка пластиковый?
Как там поживает РЕ-шина - на нее ничто постороннее (типа N) не может замыкаться?

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

lev125 написал :
Оппа! Вы же сказали, что на втором УЗО только:
Цитата:
Сообщение от FreeBonus
первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)

Сначало главное УЗО, а от него (я так предполагаю) уже вся остальная разводка, в том числе и второй УЗО.
т.е. получается раз утечка главного 95, то эта утечка должна быть где-то между этими 2 УЗО?

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

evgenygrig написал :
2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО.
А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная.
Может, именно там утечка.

Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО

Геннадий Б написал :
Намекните

Пожалуйста:

FreeBonus написал :
Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Автоматы отключают только фазу. Однако N-шина общая для всех 3 фаз. Т.е. может быть утечка с N на других линиях, не подключенных к УЗО 30мА.
Поэтому я бы для начала полностью отсек посторонние провода, включив N-проводник от УЗО 100мА прямо на вход УЗО 30мА.

Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

FreeBonus написал :
Дано: новый дом

Не парьте себе мозги и замените УЗО - наверняка ИЭК ( Китай ) стоит или ставропольский.

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

evgenygrig написал :
Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?

Кстати я пробовал отверткой замыкать в розетке(которая относится к УЗО 30) 2 провода - земля + один из 2-х оставшихся - в этот момент автомат (который к УЗО на 30) был выключен, дак вот в этот момент сработало УЗО 100 опять-же, а не УЗО 30.

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

avmal написал :
Не парьте себе мозги и замените УЗО - наверняка ИЭК ( Китай ) стоит или ставропольский.

Вот у меня пока что только такая идея есть, т.к. стоят по моему какие-то русские (надписи на корпусе по русски - ГОСТ такой-то...) + сбоку ВА6 надпись есть.
Вопрос на какой менять, пытаюсь выяснить у лектриков которые обслуживают наш дом - пока поговорил с одним - он сказал что сам не знает какой должен стоять (дело в том что электро щитки еще не опломбированы и если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2FreeBonus УЗО 30 мА от своей кнопки срабатывает?

Регистрация: 17.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Геннадий Б написал :
2FreeBonus УЗО 30 мА от своей кнопки срабатывает?

Кнопка тест работает и на первом и на втором УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

FreeBonus написал :
если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)

Лично я поставил бы вместо УЗО перемычки на время приемки - уверен, что даже не заметят. Вам не советую делать все самому, но в любом проекте на схеме есть приписка, что замена допустима, если ... Если не боитесь, что сопрут, то купите Легран серии DX. И если жаба не задушит.

Valeryko написал :

  • у меня похожая проблема сейчас имеется
  • возможно, где-нибудь перепутаны провода заземления и рабочего нуля....

В очередной раз демонстрируешь свое невежество и беспомощность.