#515761

если включать плиту на среднюю или максимальную мощность, то УЗО вырубается. Может ли это быть связано с автоматом (на 25)? один знакомый сказал, что автомат на плиту должен быть на 32 (не знаю каких единиц )

Если выбивает УЗО, а не автомат, то с автоматом всё нормально.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

svetoch

Под подозрением сама плита, проводка и УЗО.
Проводку можно проверить мегаомметром (отключив плиту из розетки и провода от УЗО).
УЗО - укажите характеристики, производителя и модель. Или приведите фото крупным планом.
Плита... Если с "блинами" да ещё и старенькая - ничего удивительного.

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

  1. автомат должен быть не 25 или 32, а согласно мощности плиты
    2.как выше было замечено, если плита блиновая и старенькая, то может быть и такое

тут летом на кухне на даче перестилали полы, плиту вынесли во двор, накрыли её полиэтиленом, но дождей не было, через неделю поставил обратно, на всех конфорках вышибает УЗО, на духовке - нет, в общем запалил духовку по полной на часик, просушилось из 4-х 2-е стали работать нормально, потом через пару дней уже без принудительной сушки само всё проветрилось и зарабоатло обратно, плита блиночная годков 5 ей уже

Ler написал :
автомат должен быть не 25 или 32, а согласно мощности плиты

Параметры линии и разрешённая мощность тоже имеют значение.
Если автомат 25А по проекту в этажном щитке, то замена на 32А потенциально чревата конфликтом с энергосбытом.

УЗО Legrand 30мА
плита с "блинами", не меньше 10 лет

svetoch

Вероятность ложных срабатываний неэлектронного УЗО невелика (снижение чувствительности и то более вероятно). Если не подделка.
Линия - возможно.

Но плита - самое вероятное.
Пора менять блины.
Или плиту.
Или номинал УЗО.

svetoch написал :
УЗО Legrand 30мА
плита с "блинами", не меньше 10 лет

У вас есть выбор: или плита, или УЗО.

а на какое УЗО нужно менять?

to lev125
в смысле, нужно менять плиту?

svetoch написал :
в смысле, нужно менять плиту?

У вас есть выбор: или плита, или УЗО.

Не забудьте проверить проводку:

ВТБ! написал :
Проводку можно проверить мегаомметром (отключив плиту из розетки и провода от УЗО).

так и не поняла: если с проводкой будет все нормально, УЗО менять на аналогичное, с теми же параметрами????

svetoch

Если УЗО защищает только линию электроплиты и ничего больше, то можно увеличить номинал УЗО до 100мА. (Заземление плиты в любом случае предполагается выполненным безупречно.)
Но лучше всё-таки починить плиту.
Или заменить на стеклокерамику.

to ВТБ!
УЗО стоит на всю квартиру
замена плиты на стеклокерамику в принципе планировалась в обозримом будущем
а плиту не можете посоветовать?

svetoch написал :
плиту не можете посоветовать?

С этим в раздел "Бытовая техника", а я не советчик: сам в своё время наугад купил.

ВТБ! написал :
сам в своё время наугад купил

Угадали?

а теперь не выбивает!!!
мистика какая-то

lev125

Ещё не знаю - всего десять лет прошло.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

ВТБ! написал :
всего десять лет прошло.

Разве можно так долго чем-то пользоваться?

avmal написал :
Разве можно так долго чем-то пользоваться?

Сейчас всё возможно, были бы бабки. А чтобы были бабки, нужен ум. А когда он приходит и когда уходит? Почему-то у всех по разному. С чем это связано?

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

ВТБ! написал :
Параметры линии и разрешённая мощность тоже имеют значение.

согдасен, я просто привык считать по частным загородным домам

Ler написал :
согдасен, я просто привык считать по частным загородным домам

А что, параметры линии и разрешённая мощность там значение не имеют?

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

lev125 написал :
А что, параметры линии и разрешённая мощность там значение не имеют?

лично у меня на даче нет, всё ограничивается лишь сечением кабеля на три фазы, идущего со столба, ессно счётчиком, у меня 100А на кажду фазу и по проводу и по счётчику, но более мине и не нужно я из этого-то тока полвину выжимаю при самых суровых зимах

Ler написал :
лично у меня на даче нет, всё ограничивается лишь сечением кабеля на три фазы, идущего со столба

В теме обсуждаются параметры автомата идущего на плиту. Не так ли?

svetoch написал :
один знакомый сказал, что автомат на плиту должен быть на 32

lev125 написал :
Если выбивает УЗО, а не автомат, то с автоматом всё нормально

ВТБ! написал :
Под подозрением сама плита, проводка и УЗО.
Проводку можно проверить мегаомметром

Ler написал :

  1. автомат должен быть не 25 или 32, а согласно мощности плиты

Параметры линии питающую плиту, тоже надо учитывать, а не тупо втыкать автомат на повышенный ток.

ВТБ! написал :
Параметры линии и разрешённая мощность тоже имеют значение.