Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456
#527308

Смотрел сегодня квартиру в панельной новостройке от СУ-155.
Квартира 3-комнатная, 82 кв.м., без отделки, но с электрикой.
Сделал фото схемы. Обратите внимание на провода

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 177

А что провода? Ну не двойная изоляция--не смертельно,в остальном то всё правильно.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 177

Надо было фальш-панельку снять ----- посмотреть внутри...

Завораживает, особенно питание электроплиты. А вообще напоминает "белорусский вариант".

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Действительно, всё в допустимых пределах, правда без запаса.
Если не нравятся бюджетные автоматы, то можно потом их заменить.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 177

А что с питанием плиты не так??? Интересно... и коллега не так всё плохо у нас в Беларуси.

[QUOTE=uc1wwg]А что с питанием плиты не так??? [/QUOT

Включаем в квартире одновременно плиту (судя по проводу и автомату не маленькую), электрочайник (при электроплите вещь необходимую) и какой нибудь обогреватель(что сейчас у нас тоже необходимо) и что произойдёт с дифавтоматом на 40А?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Vadim17 написал :
Включаем в квартире одновременно плиту (судя по проводу и автомату не маленькую), электрочайник (при электроплите вещь необходимую) и какой нибудь обогреватель(что сейчас у нас тоже необходимо) и что произойдёт с дифавтоматом на 40А?

Ничего не произойдет - нереально, чтобы одновременно включались все четыре комфорки вместе с чайником и обогревателем. 40А вполне достаточно для квартиры.

avmal написал :
Ничего не произойдет - нереально, чтобы одновременно включались все четыре комфорки вместе с чайником и обогревателем. 40А вполне достаточно для квартиры.

А пару основных комфорок + фен в ванной, для трёх комнат при жилищной проблеме- нереально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Vadim17 написал :
А пару основных комфорок + фен в ванной, для трёх комнат при жилищной проблеме- нереально?

Вполне реально и потому, если не будет хватать мощности, то придется вам приноравливаться к реальным условиям и выбирать время для сушки волос. И еще. Вы наверно не знаете или забыли, что при превышении вашего номинала 40А на 45%, т.е. при токе 58А автомат имеет право сработать в течении часа, а за это время можно высушить феном отару овец.

avmal написал :
Вы наверно не знаете или забыли, что при превышении вашего номинала 40А на 45%, т.е. при токе 58А автомат имеет право сработать в течении часа, а за это время можно высушить феном отару овец.

Полностью согласен, а при условии использования ИЭКа возможно и больше. А в реальности приходиться ожидать перегрева контактов, потекшей изоляции и прочих прелестей...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Vadim17 написал :
А в реальности приходиться ожидать перегрева контактов, потекшей изоляции и прочих прелестей...

Этого не произойдет по одной простой причине - если установлен автомат с соответствующим номиналов, то этого он не допустит. Расчетный ток, указанный в ПУЭ, соответствует долговременной работе провода без особого нагрева, а кратковременно жила может держать и больший ток.

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 283

я вот в связи с предстоящим ремонтом на кухне и желанием завести туда ещё 2 группы провёл ревизию своего квартирного щитка. тоже всё на иэк и сделано, гм... ну в общем это отдельная тема. что я не понял, так это что у меня от счётчика помимо входа и выхода на щиток идёт ещё два провода напрямую куда-то в гофру а дальше в неизвестном направлении. я в недоумении, что это может быть?

avmal написал :
кратковременно жила может держать и больший ток.

А к этому добавлю, что современные электроплиты поддерживают определенную температуру на конфорке. Т.е., в момент достижения выставленной температуры – ТЕН конфорки отключается. У меня 6 конфорок по 1,5кВт – работают 24 часа в сутки, 5,5 дня в неделю. Замерял ток – 12А (mаx) держится несколько сек., затем – 0, через несколько сек – повтор. АВ – 20А – за 4 года – выбило 1 раз: пробило ТЭН.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

nukemonk написал :
у меня от счётчика помимо входа и выхода на щиток идёт ещё два провода напрямую куда-то в гофру а дальше в неизвестном направлении. я в недоумении, что это может быть?

Если бы еще и знать из какого места эти провода идут ... Но быстрее всего это диспетчерская система контроля и учета.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

avmal написал :
при превышении вашего номинала 40А на 45%, т.е. при токе 58А автомат имеет право сработать в течении часа

Хотелось бы цифру по конкретнее. Через 5 минут - это тоже в течение часа, но это мало. Получить отключение всей квартиры (с компами и проч) не очень приятно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Sergey_G. написал :
Хотелось бы цифру по конкретнее. Через 5 минут - это тоже в течение часа, но это мало.

Если более конкретно, то с превышением номинала 13%, а это 45А, автомат не имеет права срабатывать в течении часа. Все это вы можете прочитатать более подробно в ГОСТе на автоматические выключателе, номер которого я сейчас не помню.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

2avmal
ГОСТ этот я читал, его номер на каждом автомате написан. Но нормировка там грубая очень.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Sergey_G. написал :
нормировка там грубая очень.

Очень даже конкретная - 45% должен сработать в течении часа, 13% должен отработать не менее часа. Уставку каждого конкретного автомата вы можете проверить при помощи нагрузочного трансфрматора, если для вас это так существенно. Или пригласить измерительную лабораторию. Они составят протокол, где будет указаны данные на каждый автомат в вашем щите.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Да что вы прицепились к автоматам - мощности там более чем достаточно, да и заменить не проблема.
А вот проводка 1.5 кв.мм - проблема. Я в щели щитка посмотрел - на розетки кухни уходит ОДИН проводок, и на все розетки квартиры - тоже ОДИН проводок.
И розетки - супер. На кухне 6 штук установлены на высоте ~60 см (т.е за мебелью).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

evgenygrig написал :
А вот проводка 1.5 кв.мм - проблема. Я в щели щитка посмотрел - на розетки кухни уходит ОДИН проводок, и на все розетки квартиры - тоже ОДИН проводок.
И розетки - супер. На кухне 6 штук установлены на высоте ~60 см (т.е за мебелью).

А это уже у нас святая традиция - в новой квартире переделывать всю проводку, переставлять установочные и менять квартирный щиток.

uc1wwg написал :
... и коллега не так всё плохо у нас в Беларуси.

В Беларуси, может быть, и не всё плохо. Но имелся в виду типичный монтаж, сделанный в России бандой строителей-налётчиков из ББССР

avmal написал :
А это уже у нас святая традиция - в новой квартире переделывать всю проводку

Традиции придётся блюсти

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 177

Wazawai написал :
В Беларуси, может быть, и не всё плохо. Но имелся в виду типичный монтаж, сделанный в России бандой строителей-налётчиков из ББССР

-- провода из Беларуси никто не тянул , автоматы и щиток тоже... да и проект не в Белблюмблюм выполнен----- не надо крайнего искать-- умник...

Wazawai написал :
В Беларуси, может быть, и не всё плохо. Но имелся в виду типичный монтаж, сделанный в России бандой строителей-налётчиков из ББССР

Вы не правы. Имелся в виду вариант пороводки в Беларуси. На двухкомнатную квартиру 2007 года выпуска используется:

  1. дифавтомат16А (все розетки и освещение санузла)
  2. автомат 16А (освещение двух комнат)
  3. автомат 16А (освещение кухни и прихожей).
    А что касается банды строителей-налётчиков из ББССР, то судя по картинкам и страшилкам рассказанным на этом форуме банды "электриков" из РСФСР ничуть не лучше.

igor1 написал :
современные электроплиты поддерживают определенную температуру на конфорке. Т.е., в момент достижения выставленной температуры – ТЕН конфорки отключается. У меня 6 конфорок по 1,5кВт – работают 24 часа в сутки, 5,5 дня в неделю. Замерял ток – 12А (mаx) держится несколько сек., затем – 0, через несколько сек – повтор. АВ – 20А – за 4 года – выбило 1 раз: пробило ТЭН.

Если в той квартире будет установлена плита ИМЕННО ТАКОГО ТИПА то я пас.

Какие то вы все ребята снобы.
Сделано по нашим временам очень даже прилично. Конечно блеснуть эрудицеей всегда можно и что то там посоветовать, но
по сравнению с тем что твориться в большинстве щитков квартирных, это вообще щедевр аккуратности и профессионализма. Где вы еще видели маркировку на аппаратах нанесенную печатным образом?