Не подскажет ли кто знающий, как можно опломбировать 2-х полюсный автоматический выключатель.

Я так понимаю на него должна одеваться некая конструкция которая закроет его кроме самого тумблера.
Где такое можно найти и как называется (что искать) ?

(Задача такая: В деревне ставиться новый счетчик. Схема такая - 2-х полюсный автоматический выключатель(АВ) на 40А=> Счетчик => Несколько АВ на разный номинал.
Пломбировать должны счетчик проверив правильность его подключения, но мне сказали что ввод должен приходить именно сначала на счетчик ибо если ввод сначала идет на АВ, то якобы я могу туда, к АВ, что угодно подключить, т.е. осуществить подключение до счетчика. Отсюда и желание узнать про то как, помимо счетчика, опломбировать АВ который перед счетчиком. Хотя по моему это бред, но что делать, надо удовлетворить требованиям)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ALARMus написал :
по моему это бред, но что делать, надо удовлетворить требованиям)

Они правы - автомат перед счетчиком обязательно должен стоять, а чтобы вы к нему не могли подключитья, минуя счетчик, то они обязаны его опечатать. Для этого покупаете на любом рынке бокс на 1-2 модуля для открытой проводки ( он именно так и называется ), крепите его основание на плоскую поверхность, пристегиваете автомат на дин-рейку, которая есть на основании, и закрываете крышкой после подключения. Сверху и снизу бокса имеются специальные ушки для опечатывания.
P.S. Стоит копейки - рублей 20-25.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

ALARMus написал :
сказали что ввод должен приходить именно сначала на счетчик ибо если ввод сначала идет на АВ, то якобы я могу туда, к АВ, что угодно подключить, т.е. осуществить подключение до счетчика.

Естественно могут.

ALARMus написал :
Не подскажет ли кто знающий, как можно опломбировать 2-х полюсный автоматический выключатель.

Купить специальный пластиковый бокс под 2-местный автомат, с дырками под пломбу на крышке.

Но лучше поставить сначала счетчик, а ПОСЛЕ общий автомат. В противном случае будет 4 необслуживаемых соединения и несменный автомат. Зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Sergey_G. написал :
Но лучше поставить сначала счетчик, а ПОСЛЕ общий автомат. В противном случае будет 4 необслуживаемых соединения и несменный автомат. Зачем?

Для того, чтобы соблюсти требования нормативов.

Sergey_G. написал :
Но лучше поставить сначала счетчик, а ПОСЛЕ общий автомат.

Это уж как написано в предписании.

avmal написал :
Они правы - автомат перед счетчиком обязательно должен стоять

Это не они - это я схему составил.
А вот что они хотят так это чтобы вводной кабель шел сначала в счетчик.
Но. Так как я уже в купленый металлический ящик установил пару ДИН реек, счетчик и 4 АВ на дин рейку, 1 из которых предназначен как раз для вводного провода (тот про который я говорил - 40А). И вот с тем чтобы ничего не менять в схеме и не переделывать ничего, эти самые боксы, которые можно пломбировать, можно ли навесить на АВ стоящий уже на дин рейке в ящике (чтоб соотвественно ящик закрывался, т.е. бокс практически не возвышался на самим АВ)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ALARMus написал :
с тем чтобы ничего не менять в схеме и не переделывать ничего, эти самые боксы, которые можно пломбировать, можно ли навесить на АВ стоящий уже на дин рейке в ящике (чтоб соотвественно ящик закрывался, т.е. бокс практически не возвышался на самим АВ)?

Нет, если самому что-то не придумать. Например, укоротить дин-рейку и висящий конец зафикировать на стойке, прикрепленной к днищу ящика.

ALARMus написал :
Это не они - это я схему составил.

Именно это требуют и нормативы - возможность отключения счетчика для обслуживания и замены.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Обратите внимание
ИНСТРУКЦИЯ по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений
3.3. ....Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

sergey_sav написал :
....Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.

А в СП 31-110-2003 сказано более конкретно:
"16.10. Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику."

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

avmal написал :
Для того, чтобы соблюсти требования нормативов.

Согласен. Но ЭСО в первую очередь забтится не о соблюдении нормативов, а о честной оплате электроэергии. Поэтому они могут предложить 2 варианта с автоматом перед счетчиком и после, на выбор. Вот в этом момент потребителю и нужно оказаться достаточно умным для того, чтобы выбрать удобный для себя ваниант, а не блестеть знанием нормативов. У меня та же ситуация была. Сейчас автомата до счетчика НЕТ, счетчик опломбирован без замечаний.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Sergey_G. написал :
они могут предложить 2 варианта с автоматом перед счетчиком и после, на выбор.

А почему они не могут предложить третий вариант, соответствующий нормативам - автомат до И после счетчика? Нормативы в перую очередь они должны соблюдать.

avmal написал :
вариант, соответствующий нормативам - автомат до И после счетчика

Оба опечатанные? С соблюдением селективности?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Ставить счетчик без автомата это путь к пожару. У нас не один дом сгорел по этой причине, т.к. зимой никто не живет, а при обрыве нуля фазы перекашивает от 0 до 380в. Сейчас без звука ставят автоматы до счетчика, т.к. и менять счетчики им же стало удобно и обесточивать дома на зимний период лучше полностью. Требования к опечатыванию и всех свои, но логика вполне понятна - исключить возможность подключения до счетчика. Хотя сейчас воровство перестало носить тотальный характер и электрики стали более вменяемыми.

dmvt1 написал :
Ставить счетчик без автомата это путь к пожару

Современные счётчики гораздо реже становятся причиной пожара - в сравнении с аппаратами прошлых лет.

Что же буду пытаться найти подходящий корпус на АВ, с возможностью пломбирования. Если не вообще свой придумать. (согнуть из плексигласа и вырезать где надо)

А вообще чисто логически по моему это наивно пытаться делать опломбирование АВ. Потому как если человек захочет подключиться до счетчика, то что помешает сняв локально оплетку вводного кабеля (который до щитка в доме порядка 7 метров пролегает на полу чердака - в моем случае) прикрутить к нему отводной провод (да даже без оголения кабеля - есть же отводы)

ALARMus написал :
7 метров пролегает на полу чердака

В толстостенной стальной трубе, надеюсь?
Она и должна защищать от воров, грызунов и пожаров...

ВТБ! написал :
В толстостенной стальной трубе, надеюсь?
Она и должна защищать от воров, грызунов и пожаров...

Да ну какой там.
От столба к дому - заходит через стену на чердак (тот что не жилой) - проходит по чердаку указанные ~7 метров и спускается внутрь жилого помещения и там на стене попадает в ящичек.
(Потому то это и думаю бред с пломбированием - учитывая цель скоторой это делается - никак не защищает)

ALARMus

У вас в деревне пожары были?

Будут!

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3830

ALARMus написал :
как, помимо счетчика, опломбировать АВ

У некоторых производителей бывают крышки на винты автоматов с возможностью опломбирования.

Юрка написал :
У некоторых производителей бывают крышки на винты автоматов с возможностью опломбирования.

А не помните у каких - и подходят ли они для любых АВ (лишь бы размер был такой же) или специфически только на свои ?

Ваши проверяющие в СНТ могли бы удосужиться завести себе разные пломбиры. Можно заказать печати для пломбирования пластилином - узкие, в виде стерженька для винтов или диаметром в 22мм (стандарт), чтобы сразу опечатать по поверхности два винта. Такая пломбировка намного надежнее, чем висящая пломба, на которой оттиск не так-то просто разобрать. Но проще, действительно, установить вводной АЗ в бокс. Если не хотите резать DIN-рейку, прорежьте основание бокса.

2ALARMus
а вы смотрите вооще-то сссылки, которые вам дают??

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

АА написал :
пломбирования пластилином

В 21 веке пора применять более современные решения, например:

ALARMus написал :
А не помните у каких - и подходят ли они для любых АВ (лишь бы размер был такой же) или специфически только на свои ?

скачайте каталог любимого производителя , да полистайте
в Multi 9 шнайдера -26981

есть еще Лицевые панели в шкаф под пломбу
20300 или 20350 стр 168 Legrand

Arr написал :
В 21 веке пора применять более современные решения, например:

Уважаемый Arr. Так уж получмлось, что последние десять лет я работаю в конторе, частью специализации которой является торговля всеми этими детящими 21 века. Также гравируем пломбиры, печати и пр. по эскизам заказчика (извините за невольную рекламу, это для ясности). Поверьте, я не раз крутил в руках сии весьма удобные штучки, пытаясь приспособить их к пломбированию счетчиков и вводных АЗ в своем СНТ. Беда в том, что в маленькие дырочки упомянутых приборов хвостики пластиковых пломб не влезают. Только недавно в продаже появилась тонкая "ершеная" проволока, которой получается пломбировать счетчики. Аккуратно вытащить ее из пломбы, как ту, которой пользуется э/надзор уже не получиться. Кстати, а как опломбировать сим девайсом древний АП? Таковых (и других мастодонтов) еще немало встречается на наших просторах даже в 21 веке.
Так что пока альтернативы пластилину нет, хоть он и пережиток прошлого. Опять же дешевле, быстрее и не надо вести журнал учета уникального номера пломбы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ВТБ! написал :
Оба опечатанные?

Кто-то ляпнул, что оба автомата опечатываются? Я не заметил.

ALARMus написал :
Что же буду пытаться найти подходящий корпус на АВ, с возможностью пломбирования. Если не вообще свой придумать. (согнуть из плексигласа и вырезать где надо)

Двадцать рублей решили сэкономить все-таки?

avmal написал :
Кто-то ляпнул, что оба автомата опечатываются?

Будем превышать разрешённую мощность или воровать электроэнергию?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ВТБ! написал :
Будем превышать разрешённую мощность или воровать электроэнергию?

Будем жить честно!!!