#533089

На даче была будка к которой была подведена однофазная линия со счетчиком в будке. На щитке стоит автомат на 16А от которого сделана разводка еще на три 16А автомата.В этом году построил новый дом.Теперь надо собрать новый щиток.Можно ли его собрать по старому принципу(один автомат на первый этаж другой на второй и третий на будку) или надо на розетки ,свет и тп.. ставить свои автоматы?Это сколько же кабелей надо будет протянуть?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Это сколько же кабелей надо будет протянуть?

Если вас волнует только этот вопрос, то протяните все одним кабелем 3х1,5 ( он дешевле, чем 3х2,5 ), повесьте на него все розетки и все освещение и защитите все одним автоматом 10-16А и УЗО на 25А 30мА.

Вопрос не в этом.Просто я пытаюсь представить сколько кабелей пойдет по деревянной стене к одной комнате.Потом кабеля к другой.Потом второй этаж и тоже по каждой комнате розетки,свет.

Можно ли использовать только эту схему или надо обязательно разводить почти на каждый потребитель?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Просто я пытаюсь представить сколько кабелей пойдет по деревянной стене к одной комнате.Потом кабеля к другой.Потом второй этаж и тоже по каждой комнате розетки,свет.

Вот и начните тогда с составления схемы. Сначала выпишите на бумажку все потребители - освещение 1 комната 1 этаж, освещение 2 комната 1 этаж, розетки 1 комната 1 этаж ... и т.д. Потом посмотрите какие потребители имеет смысл объединить в группы не в ущерб удобству обслуживания и проживания. На освещение автомат 10А и кабель 3х1,5, на розетки 16А и кабель 16А. Другие потребители - мощности и, разумеется, кабель и защиту надо смотреть отдельно по факту. Когда будет готова схема, нарисуйте планировку своего дворца и делайте на ней трассировку групповых кабелей. Когда все будет готово, сидите и считайте на-здоровье, сколько и какого кабеля куда пойдет.
Можно поступить более разумно - пригласить хорошего специалиста, который и проект изобразит и монтаж весь грамотно сделает, начиная от монтажа щитка. Мне всегда кажется, что каждый человек должен заниматься тем делом, которое он хорошо знает, а то, что он не знает - это чужой хлеб.

Вопрос в том можно ли ограничиться ТОЛЬКО тремя автоматами или ОБЯЗАТЕЛЬНО делать большую схему.С сечениями кабелей их маркой и разводкой проблем нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Вопрос в том можно ли ограничиться ТОЛЬКО тремя автоматами или ОБЯЗАТЕЛЬНО делать большую схему.С сечениями кабелей их маркой и разводкой проблем нет.

Вот вы этот вопрос и решите для себя, когда у вас все данные будут перед глазами. У нас-то этих данных и ваших потребностей в комфортности, грамотности и надежности электроснабжения нет.

Покритикуйте схему щитка учета

2Dmitriy65
Мне думается, что на вводе лучше поставить сдвоенный автомат. Так, на всякий случай.

P.S. А какой программой Вы рисовали схемы? Можно ссылочку?

bdf57 написал :
Мне думается, что на вводе лучше поставить сдвоенный автомат.

Подразумеваются автоматы 1+N? Схема сделана с помощью стандартного Paint.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Подразумеваются автоматы 1+N?

На вводе подразумевается двухполюсный автомат 2Р, а после УЗО (только не 25А 30мА, а минимум 40А 30мА ) автоматы 1P+N. Только информативности в вашей схеме ноль. Если вы всю проводку будете делать сечением 2,5 квадрата, то номиналы всех автоматов 16А понять можно, но у меня складывается такое впечатление, что освещение вы будете делать сечением 1,5 квадрата, где 16А будет многовато - 6-10 максимум.

Проводка будет вестись NYM 3x2,5 ,на освещение NYM 3x1,5.На схеме показан щиток учета.Разделение на розетки и освещение я хочу делать в распаячных коробках.Каждый автомат на свой этаж.Еще один на будку и один про запас.Об этом я в начале и спрашивал.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

2Dmitriy65 Подумайте про отдельный автомат 6А на отдельную линию холодильника и сигнализации, вынесенной из-под защиты УЗО.

Dmitriy65 написал :
Проводка будет вестись NYM 3x2,5

На вашей схеме проводники PE отсутствуют.

Переработанная схема.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Проводка будет вестись NYM 3x2,5 ,на освещение NYM 3x1,5

А где тогда автоматы для защиты жилы 1,5? Или вы его хотите в распаечную коробку запихнуть?

Dmitriy65 написал :
Переработанная схема.

У хорошего производителя автомат 1P+N занимает 1 модуль.

Проводник PE отсутствует из за того,что так и не определился со схемой заземления.К дому подходит воздушная линия по которой приходят ноль и фаза.А по заземлению помоему сколько людей столько и мнений.Может кто нибудь раз и навсегда объяснит как сделать заземление при такой подводке.Прочитал все посты и у всех разные мнения.У меня наверно самый типичный дачный вариант.Заранее спасибо.

avmal написал :
А где тогда автоматы для защиты жилы 1,5? Или вы его хотите в распаечную коробку запихнуть?

До распаечной коробки NYM 3x2,5 ,а из неё без автомата NYM 3x2,5 и NYM 3x1,5.В этом мысль и была.

2Dmitriy65 автомат защищает в том числе и проводку, а провод сечения 1.5 кв.мм ток в 16А переносит плохо.

stas® написал :
2Dmitriy65 автомат защищает в том числе и проводку, а провод сечения 1.5 кв.мм ток в 16А переносит плохо.

На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.Самое большое 3 - 4 лампочки по 60вт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

stas® написал :
автомат защищает в том числе и проводку

Автомат защищает в первую очередь проводку.

Dmitriy65 написал :
На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.

Потому и автомат там нужен 6 или 10А.

Dmitriy65 написал :
из неё без автомата NYM 3x2,5 и NYM 3x1,5.В этом мысль и была.

Хреновая мысль.

То что нужны автоматы на розетки и свет разные это понятно.Главное как сделать чтобы из щитка выходило как можно меньше кабелей которые нужно разводить по стенам.А то только на первый этаж нужно вывести как минимум 4 столько же на второй + будка!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Главное как сделать чтобы из щитка выходило как можно меньше кабелей которые нужно разводить по стенам.

Поставьте после вводного ящика на 1 этаже бокс с автоматами, на 2 этаже бокс и в будке бокс, а там разводите как хотите.

Высота установки бокса от уровня пола регламентируется?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Dmitriy65 написал :
Высота установки бокса от уровня пола регламентируется?

Ставьте, чтобы вам удобно обслуживать было. Ваше же электрохозяйство?

Переработанная схема.Вызывают сомнения только пункты 5и6.Лучше поставить 1P+N или 2P?

Dmitriy65

Красиво жить не запретишь, но...
Не дешевле одно неселективное УЗО 40А/30мА на входе?
Самое большее три УЗО в главном щите - на будку и две отходящие линии.

Нашел бокс "Энергомера" ЩКУ4П. В нем помоему в комплекте идет счетчик на рейку.На 12 модулей.Может кто посоветует что нибудь другое?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

поставьте побольше УЗО - 3-4, чтобы при утечке из китайского маршрутазатора не приходилось нащупывать магистральный щит...

поставьте побольше УЗО - 3-4, чтобы при утечке из китайского маршрутазатора не приходилось нащупывать магистральный щит...

на схеме ДИФов и так полно.
Ток на свет их нету.

ВТБ! написал :
Не дешевле одно неселективное УЗО 40А/30мА на входе?

Хочу подкинуть мысли для размышления.

  • Участок дачный, а сколько кВт на один участок выделяется? Спросить у местного электрика можно.
  • ... вот у меня на столбе весит контрольный счетчик с ИЭК ДИФ .. 40А\300ма
    решил проверить свои УЗО.. точнее заземление.. срабатывает ли защита.
    Проверил.. сработало и у меня и на столбе! Пришлость лезть включать. Посмотреть забыл, но по всей видимости не селективный диф стоит там.

Селективное на входе и несколько неселективных на свет и розетки. Если финансы позволяют.

Есть ли у Schneider Electric в серии домовой ВД63 40A 300mA S ?