Добрый день, электрических дел мастера.

Достаточно ли будет кабеля NYM 5x2.5 для варочной панели (индукционной), влюченной на полную мощность (в доме есть женщины), при трехфазном подключении? Нет ли каких недостатков 3-фазного подключения варочной панели для других потребителей в квартире?
Спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2VAO А мощность панели не хотите указать? Так, на всякий случай...
У Вас в квартире трёхфазное питание?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

sergey_sav написал :

Да, у меня в квартиру подводится 3-фазы от подъездного щитка (16кВт). Потребляемая мощность варочной панели 7.4кВт при всех включенных на полную конфорках.
Спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2VAO Тогда всё в порядке и Вам не надо переживать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Не за что.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2VAO - А что в инструкции указано?