Планируется подключить встраиваемый комплект Bosch HEN 334551 + NKD 645 P01.
Подключение - 3-х фазное.
Вопрос: нужно ли защищать индивидуальным УЗО (кроме противопожарного в щитке в подъезде) или достаточно 4-х полюсного автомата?

sergeyka написал :
нужно ли защищать индивидуальным УЗО

Нет необходимости.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Спасибо!

Остался вопрос с автоматом: нужен 4-х полюсный или будет достаточно 3-х полюсного (без N)?

sergeyka

Если будет легкодоступная розетка, то достаточно трёхполюсного.
Если подключение без розетки или розетка за кухней/под цоколем - тогда четырёхполюсник.

Подключение без розетки...