#542424

Подскажите в чем принципиальная разница у этих двух устройств? Что лучше использовать для дома?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

диф автомат = УЗО + автомат в одном корпусе.
Для дома целесообразнее УЗО + набор автоматов.
Дифавтоматы - в исключительных случаях при подключении отдельных потребителей.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

какого типа УЗО нужно использовать для дома? в магазине видел двух типов A и AC. В чем у них разница?

kostil написал :
какого типа УЗО нужно использовать для дома?

Неэлектронные на 10-30мА, на 100-300мА - разве что для ввода.

A и AC. В чем у них разница?

У А выше чувствительность при однополярных утечках.

ВТБ! написал :
Цитата:A и AC. В чем у них разница?

У А выше чувствительность при однополярных утечках.

тобишь домой, где подходит одна фаза, лучше поставить типа А? (стандартный набор бытовой техники: стиралка, утюг, телевизор и т.п. плита газовая. узо планирую поставить одно после вводного автомата. автомат на 32А. получается узо нужно на 40А?)

kostil

У нас рекомендуется А, допускается АС.
У них в быту уже только А.

автомат на 32А. получается узо нужно на 40А

Да, но можно и 63А (деньги на ветер).
Лишь бы исправное и неэлектронное.

Тогда еще вопрос по автоматам. какого типа B C или D использовать в быту?

Если стоит уже дифавтомат на питание розеток имеет смысл менять их на УЗО + автомат? или можно оставить существующие?

Если стоит уже дифавтомат на питание розеток имеет смысл менять их на УЗО + автомат?

Нет, а зачем? Вообще лично мне даже дифы больше нравятся - при возникновении проблемы в любом случае отключается только что-то одно. Единственное что они дороже стоят...

kostil написал :
какого типа B C или D использовать в быту

Для ввода С, при обосновании возможно D.
Для защиты групповых линий В (допустимо С), в некоторых случаях С.

Обычно все и всегда ставят С.
Электроманьяки не в счёт.

стоит уже дифавтомат

Тип, производитель, модель, номинал?

evgenygrig написал :

evgenygrig написал :

evgenygrig
.

г. Москва
диф автомат = УЗО + автомат в одном корпусе.
Для дома целесообразнее УЗО + набор автоматов.
Дифавтоматы - в исключительных случаях при подключении отдельных потребителей

  • Каких?

Horhe

Когда места в щитке мало, а бюджет позволяет такую роскошь.
Или в "новорусском" щите (в стиле офисного) - по диф.автомату на каждую линию. Удобно, спору нет - но дорого.

ВТБ!
Тип, производитель, модель, номинал?

ИЭК АД 12 230В 25А 30мА

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.

ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.

посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить. Говорят что связка УЗО + автомат будет дешевле, но экономить не будем.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Alik написал :
посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить.

Попробуйте прицениться к дифам Legrand DX. Мне думается, что это самая компактная серия. Дифф - 2 модуля, автомат 1Р+N - 1 модуль, рубильник четырехполюсный до 32А - 2 модуля и т.д.

Alik написал :
место в щитке мало, одна DIN линейка

Места в щитке у Вас очень много - 16 позиций на рейке.
Если не зацикливаться на офисном подходе - по диф.автомату на каждую линию - тогда вводной автомат, пара УЗО - и остаётся десять позиций на автоматы для шести линий.

Alik написал :
ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.
посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить. Говорят что связка УЗО + автомат будет дешевле, но экономить не будем.

АД12 занимает 4 модуля, так что на его место спокойно можно поставить отдельное УЗО и 2-полюсный автомат.

а что скажете о :
Устройство защитного отключения (УЗО) 2-полюсное 25А, 30mA, 4,5kA | ElectrO УЗО1-63-25-2

????????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Borya написал :
Устройство защитного отключения (УЗО) 2-полюсное 25А, 30mA, 4,5kA

Вы уверены, что это УЗО? Номинальный условный ток КЗ на УЗО обычно не пишется.

инфо отсюда :

просто я УЖЕ купил, а потом поискал инфо..\ продали товар как украинский\....
но что-то ......
?????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Borya написал :
просто я УЖЕ купил, а потом поискал инфо..\ продали товар как украинский\....
но что-то ......

Что продавец украинский, так в это поверить можно, но что он там же и изготавливается, то верится с трудом. Я, по крайней мере, не знаю ни одного базового предприятия на Украине, где подобная продукция могла бы изготавливаться. Быстрее всего эти УЗО, как и ИЭК, ДЭК, Ресанта ..., изготавливаются в Китае, что вовсе не может говорить об их качестве. Я с ними не сталкивался.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Написано ведь: ТОРГОВАЯ МАРКА ELECTRO.
Если работает - пользуйтесь

Устройство защитного отключения УЗО 1-63 - является современным поколением электромеханических устройств двух- и четырёхполюсного исполнения не имеющих собственного потребления электроэнергии. Устройство осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника.

УЗО 1-63 имеет довольно высокое качество – высокая стойкость к токам короткого замыкания, хорошая коммутационная способность и долгий срок службы.

Для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания УЗО 1-63 необходимо использовать совместно с автоматическими выключателями ВА 1-63, ВА 2-63 super или ВА 63-100 (аналогичного или меньшего номинала).

Дифференциальное реле УЗО 1-63 содержит датчик – дифференциальный трансформатор, осуществляющий обнаружение дифференциального тока (утечки) и электронный усилитель, на выходе которого включена катушка электромагнита сброса...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Чтобы проверить - электронное оно или электромеханическое - взведите рычажок и подключите батарейку 1.5V к фазным контактам. Если электромеханическое - обязано сработать. Тогда торговая фирма не врет.

avmal написал :
Быстрее всего эти УЗО, как и ИЭК, ДЭК, Ресанта ..., изготавливаются в Китае

....и я о том -же...
наклейка-голограма ТМ Электр-Украина..., но координат предприятия-изготовителя я не нашел...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

evgenygrig написал :
Если электромеханическое - обязано сработать. Тогда торговая фирма не врет.

Она уже врет, когда утверждает, что УЗО электромеханическое и тут же добавляет, что дифференциальный ток усиливается электронным усилителем. Странно все это.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 1406

"...Номинальный условный ток КЗ на УЗО обычно не пишется...." - ????

Попробуйте прицениться к дифам Legrand DX.

Походил посмотрел прецинился. думаю теперь поменять свои ИЭК АД 12 230В 25А 30мА.
хочу поменять 2 шт таких , сейчас на одно подключены потребители суммарно (если все включить) - 5,6 кВт, на втрое УЗО - суммарно (если все включить) 4,5 Квт. В обоих случаях провод ВВГ-П 3х2,5.
на какие (номиналы) диф. узо Legrand лучше заменить имеющиеся ИЭК АД 12 230В 25А 30мА?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

evgenygrig написал :
ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.

и тем не менее , у этого отстоя напряжение сработки начинается от 30 Вольт., что в общем-то не много. СМЕХОтехника сделана на митсубишевской микросхеме m54123. И уж точность измерения дифф. тока получше чем у механического.
Механика сильно капризна.

VladM написал :
Номинальный условный ток КЗ на УЗО обычно не пишется

Откуда цитатка?