Регистрация: 23.03.2006 Краснодар Сообщений: 60
#544921

дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат).
2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного.
щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль.
в этижном щитке фазы раскидываются по квартирам, ноль прикручен напрямую к щиту (приваренная клема), к щитку же приварена металическая пластина с отверстиями, в которые вкручиваются винты с шайбами под которые идут нулевые проводники квартир.
Щиток вроде как приварен к арматурам.
Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода.
сразу же вопрос: был одныжды случай что отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

Плита, похоже, газовая.

eXeC001er написал :
Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода

Формально можно только при сечении магистрального PEN проводника более 16мм2 ( в домах с газовыми плитами обычно это НЕ выполняется), приличном состоянии СУП и согласовании такого подключения с эксплуатирующими службами.

Фактически вы сами же пишете, что у вас уже был случай, когда

eXeC001er написал :
отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!

При обрыве магистрального PEN проводника в вашем случае:

  • напряжение в розетках может достичь 380В,
  • напряжение на корпусах "заземлённых" на корпус щитка приборов относительно трубопроводов может достичь 220В.
    Только что приводил расчёты напряжений в постах 158-164 темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42408&page=2

От перенапряжения могут спасти специальные устройства защты.
От выноса потенциала при четырёхпроводном стояке защиты не существует в принципе, УЗО не поможет.
Большое и сложное обсуждение невозможности создания такой защиты было в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144
Нужно тщательно следить за состоянием магистрального PEN проводника на всём его протяжении, и искать способы реконструировать ВЕСЬ дом на пятипроводные стояки, где вместо одного PEN будет проложено два ОТДЕЛЬНЫХ магистральных проводника PE и N
Временный вариант - установить УЗО и оставить двухпроводку, то есть не подсоединять PE контакты розеток никуда.
Оборудование будет "пощипывать током", но при серьёзной аварии УЗО сработает.
Тема многократно обсуждалась на форуме, уже сотни страниц исписаны.

Решил не открывать новую тему, а задать вопрос в этой. Можно ли организовать защитное заземление в моем этажном щите?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 5043

fakel, нет. Как вариант притащить провод от ВРУ дома. Поинтересоваться в УК
когда будет модернизирован Ваш стояк. Либо заказать проект и выполнить
монтаж заземления самим с согласованием в УК.

megrad, Спасибо!