#547010

На данный момент прокладываю проводку и готовлюсь ставить нормальный щиток. Конечно, я не сильно разбираюсь в нюансах и ответственную работу по подключению доверю нашему жэковскому электрику (на вид вменяемый )

В связи с этим, заглянул в щиток на этаже, а там такоое
Сначала обнаружилось, что к моему автомату, судя по всему на фазу, прикручен провод. Вторым концом на корпус щитка (см. картинку). Дальше это все идет в верхний щиток и там на проводе висит розетка, в которую подключены две коробочки с надписями "Цифрал". Видимо, это какой-то распределительный блок от домофона, от него уходит в шахту несколько шлейфов.

Вопрос номер 1:
Не ворует ли весь подъезд у меня электроэнергию, когда пользуется домофонами?

Вопрос номер 2:
Судя по фотке щитка, ноль к входному автомату идет с корпуса щитка. Что это значит? У меня нет заземления и нельзя его сделать по-нормальному? Это и есть совмещенный ноль?

Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите

да, если я правильно понимаю, то при таком подключении, домофон тупо ворует электроэнергию, но не у меня

однако, остальные вопросы в силе

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

  1. Не ворует - черный провод подключен на вводной автомат ДО ВАШЕГО СЧЕТЧИКА.
  2. Все правильно для домов старой постройки. Корпус щита занулен. Для выяснения возможности заземления (т.е. защитного зануления) - ищите стояк и давайте его описание (нужен алюминий не менее 16 кв.мм.).

По моему:

  1. Фаза приходит на белый двуполюсный автомат снизу.
  2. Ноль шлейфом от соседа, опять же на белый двуполюсный автомат снизу
  3. Затем все на счетчик.
  4. После счетчика, фаза на черные однополюсные автоматы.
  5. После счетчика, ноль на колодку справа от черных автоматов.
  6. Волнующий вас белый кабелек – без защиты.
  7. Признаков вовровства не вижу.
  8. Заземления не вижу.
  9. Вижу защитное зануление рамы вашего щита.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2evgenygrig Если судить по традиционному порядку контактов на счетчике (слева направо: фаза-сеть, фаза-нагрузка, нуль-сеть, нуль-нагрузка), то вводным является светлый автомат и сомнения автора оправданы. Или я неправ?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2unlogic Полагаю (после рассмотрения фото), что Ваши опасения напрасны. Черный проводник кабеля, обозначенного стрелкой, подключен ко входу вводного автомата и, следовательно, у Вас не воруют. Вы перепутали, похоже, назначение автоматов...Подробности см. #4

unlogic написал :
Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите

Ваш щиток - шикарное учебное пособие!
Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт.
Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2lev125 +1 Кому то из двоих может сильно "повезти"...
...или обоим

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

unlogic написал :
еще какой криминал

Про соединение нуля шлейфом уже сказали, обязательно переделать.

В идеале установить латунную нулевую шину, к примеру, над розеткой.
На неё посередине завести ноль от стояка;
с одной стороны синие провода: пару на вводные автоматы, один на розетку;
с другой жёлто-зелёные на элементы корпуса щита.

А "Владимирский централ" пускай в розетку втыкают.

Спасибо всем!
Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно!

Как раз буду делать щиток внутренний, заставлю переделать всю эту хренотень снаружи.

На счет защитного зануления пошел читать и разглядывать щиток...если что еще буду спрашивать

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Маловато сечение проводов стояка вроде... Нельзя делить на N и PE. Лучше удовлетвориться УЗО.

Сфоткал крупнее место, где ноль на щиток выведен.
Видимо делали реконструкцию, так как провод медный, шесть жил, каждая явно толще 1.5 квадратов. Если это 2.5, то в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду?
Сделано без разрыва. Фазы внешне такие же свежие, как и ноль.
Остальную проводку в щитке вы видели, дряхлый аллюминий.

Видимо, есть возможность делать защитное зануление. Осталось понять есть ли смысл.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

unlogic написал :
шесть жил

Семь.

unlogic написал :
в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду?

Больше похоже на 10 квадратов - делить, как РЕN можно.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Стандартное число проволок в жиле - семь, может, одна спряталась под другими.
Признаться, мне не показалось, что составляющие проволоки жилы толще 1,5 мм2. Ну все равно, сечение получается 10мм2 (при семи проволоках), что при медном проводе разрешает деление на PE и N. Тем более, подключение в щитках без разрыва магистрали.


p.s. эх, опоздал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Kamikaze написал :
p.s. эх, опоздал

По-видимому это заразно - все началось с ВТБ!. Он первоисточник.

Да, может и семь, там сложно разглядеть.
На фотке не видно, но точно не тоньше 1.5
Мне показалось чуть толще, но не суть, раз итак пойдет.

unlogic написал :
Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно!

Понятное дело, тем более по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится.
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.

Схема подключения:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

lev125 написал :
если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:

А не проще привести в порядок этажный щит?

avmal написал :
А не проще привести в порядок этажный щит?

Я если ноль отгорит этажом ниже или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом... или в щитовой дома.
Я конечно с вами спорить не буду, а вдруг и вправду окажется, сделать капремонт стояка проще, чем установить ДПН, занимающего одно место, как обычный автомат.

lev125 написал :
Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт.
Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке.

Опять догадки...
98% что фаза у соседей одна. Два отдельных поводка с одного ореха.

lev125 написал :
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.

Неполучится,
кто-то должен будет бегать включать при проскакивании помехи.

Народ, кто не спит, подсобите! Сегодня мои "любимые" соседи отчебучили новую фишку: пока меня небыло, они кинули проводок от стиральной машинки на мой автомат, на верхнюю клемму. При этом утверждали, что мне это ничего не будет стоить... Я в электрики не особо бум-бум... Разясните как поступить.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Джеймс Бонд написал :
РАЗЪЯСНИТЕ, КАК ПОСТУПИТЬ.

№ раз: КАПС - off. Нечего кричать по ночам.
Пусть после своего счетчика подключаются, или им сбыт выпишет "горчичник" - мало не покажется.
Вам, ваернее вашей проводке - может "поплохеть" от перегрузки. На счет стоить - фото в "студию", посмотрим.