#552512

критикуем сабж.
рисовал в визио, тк больше не знаю в чем

  1. оставляю верхний свет как есть на алюминии.
  2. есть подозрение что УЗО можно поставить одно в щитке 32А - 30 мА
  3. посоветуйте типы автоматов и УЗО, пожалуйста

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

2psyX Начните с того, что замените весь кабель 3х4 на 3х2,5 и автоматы на розеточные группы поставьте 16А.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

avmal

Может лучше сразу кухонный щиток организовать?

psyX

И упразднить бесполезный проточник.

ВТБ! написал :
И упразднить бесполезный проточник.

простите, что Вы имеете ввиду?

psyX

Для мытья посуды предусмотрена машинка, а для душа такой мощности маловато.
Разве что двадцатилитровый накопительный на пяток киловатт.

ВТБ! написал :
Для мытья посуды предусмотрена машинка, а для душа такой мощности маловато.
Разве что двадцатилитровый накопительный на пяток киловатт.

А понял!, дело в том что поместить накопительный не представляется возможным. А ставить проточник более 6кВт не могу, тк максимум 32А. те на время отключения горячей воды летом, помыться должно хватать, тк сам мылся раньше под 3,5 кВт вполне сносно

А можно одним УЗО обойтись?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

psyX написал :
А можно одним УЗО обойтись?

Не видно откорректированной схемы ...

psyX написал :
можно одним УЗО обойтись?

А что обозначает значок заземления на схеме?
В доме прошла реконструкция на пятипроводной стояк? Тогда можно.
Стояк четырёхпроводной? Тогда нужны подробности и фотографии.

avmal написал :
Не видно откорректированной схемы ...

Вот!

ВТБ! написал :
А что обозначает значок заземления на схеме?
В доме прошла реконструкция на пятипроводной стояк? Тогда можно.
Стояк четырёхпроводной? Тогда нужны подробности и фотографии.

да конечно же нет, откуда в доме 71 года будет земля
это зануление на щиток что бы узо срабатывало...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

psyX написал :
Вот!

Вы по-прежнему пытаетесь к простым бытовым розеткам на 16А четыре квадрата подключить?

avmal написал :
Вы по-прежнему пытаетесь к простым бытовым розеткам на 16А четыре квадрата подключить?

Спасибо! я понял!
только возникает такой вопрос если я пущу на кухню 2 линии по 2.5 квадрата и от одной запитаю духовку с посудой, а от другой чайник, стиралку и всю остальную кухонную утварь будет нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

psyX написал :
возникает такой вопрос если я пущу на кухню 2 линии по 2.5 квадрата и от одной запитаю духовку с посудой, а от другой чайник, стиралку и всю остальную кухонную утварь будет нормально?

Что бы ответить на этот вопрос, сложите мощности всех перечисленных приборов и разделите на 220. Поняв, что полученный ток будет много больше номинала вводного автомата, вы задумаетесь - а будут ли все эти приборы у меня работать одновременно?

avmal написал :
Что бы ответить на этот вопрос, сложите мощности всех перечисленных приборов и разделите на 220. Поняв, что полученный ток будет много больше номинала вводного автомата, вы задумаетесь - а будут ли все эти приборы у меня работать одновременно?

я так и делаю по этому и хотел завести туда 4 квадрата, а от него же через муфты можно пустить на розетки и 2.5 квадрата

2avmal все я понял Вашу мысль! буду думать!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

psyX написал :
хотел завести туда 4 квадрата, а от него же через муфты можно пустить на розетки и 2.5 квадрата

А когда защитите 2,5 квадрата автоматом 16А, то подумаете, а зачем я тащил 4 квадрата, если автомат все-равно 16А?

avmal написал :
А когда защитите 2,5 квадрата автоматом 16А, то подумаете, а зачем я тащил 4 квадрата, если автомат все-равно 16А?

логично
но ведь 2.5 квадрата можно же поставить и 20А... или просто розетки идут на 16А

psyX написал :
это зануление на щиток что бы узо срабатывало

Фотографии щитка с раскрытыми дверцами, крупные планы стояка с приложенной пластиковой линейкой, точки подключения нейтрали к корпусу щита.
Подробности о доме: кирпич/панель, лифты, число этажей и этаж, число щитков на этаже.
Аварии бывают? Напряжение всегда стабильное или "прыгает"?
Электрики бывают регулярно или только при авариях? Вменяемые?

ВТБ! написал :
Фотографии щитка с раскрытыми дверцами, крупные планы стояка с приложенной пластиковой линейкой, точки подключения нейтрали к корпусу щита.
Подробности о доме: кирпич/панель, лифты, число этажей и этаж, число щитков на этаже.
Аварии бывают? Напряжение всегда стабильное или "прыгает"?
Электрики бывают регулярно или только при авариях? Вменяемые?

Фотки есть, но без линейки.
Черные старенькие автоматы это мои, белые новые это соседей, там же слева внизу от них и крепится нейтраль.

Дом панель II-57. 12 этажей, 2 щитка на этаже, 4 квартиры на этаже. Аварии пока замечены не были. Напряжение не прыгает. Электрика специально вызывал, что бы он сказал какие автоматы может поставить, сказал, что максимум 32А.

еще

psyX написал :
2 щитка на этаже

Рядом?
А что за железяка слева от щита?
И что там за пена такая?

там же слева внизу от них и крепится нейтраль

Я имел ввиду крепление нейтрали стояка к нулевой шине щитка.

ВТБ! написал :
Рядом?
А что за железяка слева от щита?
И что там за пена такая?

Это дверь моя входная, менял дверь и ее пеной потом зафигачили, вот тут видно:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43381

ВТБ! написал :
Я имел ввиду крепление нейтрали стояка к нулевой шине щитка.

а это по стояку идут 2 алюминиевых провода толстых (L и N), на них крепятся черные шарики, как бы 2 чашки, и из них выходят провода на наш счетчик и счетчик соседей (точнее на пакетник), увиличил во вложении

psyX написал :
на них крепятся черные шарики, как бы 2 чашки

Так это "орех" на заднем плане?

по стояку идут 2 алюминиевых провода толстых (L и N)

4 (L1..3 и N или PEN).
Можно определить сечение этих проводов или хотя бы наружный диаметр вместе с изоляцией?
Сечение у нулевого проводника стояка такое же, как у фазных?

ВТБ! написал :
Так это "орех" на заднем плане?

если "орех" это черный пласиковый шар из 2 половиной, в который входят провода то да

ВТБ! написал :
Можно определить сечение этих проводов или хотя бы наружный диаметр вместе с изоляцией?

с изоляцией ~8-9мм алюминий

ВТБ! написал :
4 (L1..3 и N или PEN).
Сечение у нулевого проводника стояка такое же, как у фазных?

Затрудняюсь ответить на эти вопросы...
ореха там помойму 2, посмотрю сегодня по точней как там подключено.

может фотка поможет

новая схема

psyX написал :
может фотка поможет

В левом нижнем углу не нулевая шина? "Железяка", к которой прикручен толстый проводник со снятой изоляцией. Если можно, это место получше с разных ракурсов. И материал и сечение этого проводника.

А орехи, скорее всего, на двух разных фазах висят.

psyX написал :
с изоляцией ~8-9мм алюминий

Скорее всего, 25кв.мм. Но это фаза. А ноль?

я сейчас не могу фоткать, вот выдернул из того что есть. на 5 вроде хорошо видно.

psyX

Вроде, медь малопроволочная?
А откуда и куда не видно...

2ВТБ!
а как это выяснить? я сегодня там буду и посмотрю, сфоткать правда не получиться если только на телефон.
что самое гллавное смотреть?