#565424

В гаражном кооперативе была такая проблема. В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?, но решили кардинально перебрать всю ГРЩ тем более, что часть электрооборудования вообще не защищалась автоматами. Все что осталось от старого оборудования это вводной рубильник и счетчик СЭТ3а 3-х фазный 5-50А. От вводного рубильника кинули 3 проводника 10мм2 до счетчика длиной 1м каждая, от счетчика кабелем ВВГ 5х10 до щита длиной 4м на вводной АВ С50 Legrand, нейтраль к счетчику не подключили (т.к до этого было сделано именно так и работало без проблем 2 года) Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.
Вопроы:

  1. Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?
  2. Почему сгорел счетчик ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Yarmanius написал :
В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?

Причину отгорания фазного провода вы и сами уже поняли, но насчет латунной шайбы у вас получилась бы очередная ошибка - подкладывать надо было бы стальную шайбу.

Yarmanius написал :
Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.

В каком месте этот уголь получился? Может вы просто не протянули клеммы на вводе счетчика?

Yarmanius написал :
Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?

Может схема подключения именно этого счетчика и не требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника ведь схема наклеена.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

avmal написал :
Может схема подключения именно этого счетчика и не требовала подключения нуля?

Это как? А относительно чего он будет напряжение мерить? Или ответ кроется в слове "трехфазный" ?

Cхема подключения именно этого счетчика и требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника схема есть. Но почему электрики N не подключили незнаю?
Счетчик сгорел в уголь это значит сгорело все кроме задней стенки!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Yarmanius написал :
Но почему электрики N не подключили незнаю?

Значит просто лень было или монтаж упростили таким способом - бог их знает. В любом случае не это послужило причиной выгорания.

Перекос есть разница по трем фазам в 10 А (в одной A=10, B=20, С=30). Есть три ответа:

  1. В новом счетчике обязательно подключать нейтраль
  2. Хорошая протяжка контактов
  3. Убрать перекос фаз
    Есть у кого либо еще варианты?
    Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Yarmanius Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 760

Yarmanius написал :
Счетчик сгорел в уголь это значит сгорело все кроме задней стенки!

Фото в студию

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Yarmanius написал :
Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?

Вариант практически нулевой. Вероятнее всего именно этот вариант.

Геннадий Б написал :
Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...

Yarmanius написал :
Перекос есть разница по трем фазам в 10 А (в одной A=10, B=20, С=30). Есть три ответа:

  1. В новом счетчике обязательно подключать нейтраль
  2. Хорошая протяжка контактов
  3. Убрать перекос фаз

Начните с того, что выполните все три варианта, а дальше видно будет.

Фотку выложу!

avmal написал :
Цитата:Сообщение от Yarmanius
Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?

Вариант практически нулевой. Вероятнее всего именно этот вариант.

Так нулевой вариант или все же нет?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Yarmanius AVMAL тоже склоняется к поджегу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Yarmanius написал :
Так нулевой вариант или все же нет?

avmal написал :
Вариант практически нулевой.

А после этого я перешел к другой гипотезе:

avmal написал :
Вероятнее всего именно этот вариант.

Цитата:
Сообщение от Геннадий Б
Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...