#566745

Здравствуйте. Рабочие сделали вот такую вещь в туалете. Мои знакомые говорят, что так нормально, мол, всем так делают. Но скрытая халтура возможна, потому что неизвестно что под гайками накручено.

Почитала этот форум и поняла что не все тут ладно. Назрел план поменять все это на хорошую обжимную трубу, или на медную, чтобы спокойно замазать выходы воды и закрыть плиткой.
Хочется услышать мнение знающих, на что обратить внимание при переделывании.
Особенно интересует, что делать с отводами от белых стояков: переделывать на более толстые концы для подключения гребенок, или не надо?
Куски с кранами, которые идут на полотенцесушитель очень выпирают (так было сразу) их хочется убрать глубже, чтобы уменьшить короб

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Требуеться полный демонтаж всего этого "шедевра". Все сделано на фитингах ТМ.Посмотрите здесь разорванные фитинги этой серии http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308
Стояки водоснабжения у Вас полипропилен(ПП) и как предложение- последовательная схема соединения аналогично-полипропиленом,от узла ввода увеличением диаметра,трубой ПП 32 и от нее к потребителям трубой ПП 20.Получиться такой же коллектор,только вытянутый по всей трассе.Может быть так,здесь тоже стояки полипропилен:

Реклама
Душевые двери VegasGlass! -35%!

Скидка на душевые двери Vegas Glass до 35%!
Большой выбор, низкие цены! Подробнее

mariella написал :
Мои знакомые говорят, что так нормально, мол, всем так делают.

Так действительно делают «всем», но это не нормально.

Регистрация: 13.05.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 225

А мне понравилось это как инсталяция на футуристической выставке.
У меня просто трубы рвет без таких шедевров, а что тут будет даже страшно становиться

Рабочие сделали вот такую вещь в туалете
Себе они такого не делают.

mariella написал :
Назрел план поменять все это на хорошую обжимную трубу

Что хорошую понятно, но почему "обжимную"?

mariella написал :
Куски с кранами, которые идут на полотенцесушитель очень выпирают

Здесь специалист по полипропилену (ПП-трубам) вам поможет.

а шаровые краны насажены на фильтры из-за хлипкости ПП труб?

Leonid53 написал :
а шаровые краны насажены на фильтры из-за хлипкости ПП труб?

Какие фильтры?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Особенно сексуально смотрятся полоски жести от консервных банок, которыми закрепили коллектора к стойкам для гипрока.

OMON написал :
Что хорошую понятно, но почему "обжимную"?

Тут везде пишут что их тогда можно замазывать в стены. Для них какой-то спецдевайс нужен.

Wazawai написал :
Так действительно делают «всем», но это не нормально.?

До меня уже дошло. У меня сложилось ощущение, что только тут это понимают и дают возм. понять другим. Многим такое лепят, и они счастливы.., до первой воды..

На днях мне поменяют отводы на ПП 32 трубу, как посоветовал Tehnik-san (кстати спасибо ему, он сначала один мне ответил) и развернут всю эту выпирающую полотенцесушительную порнографию в сторону, чтобы была возможность уменьшить короб. Ванна не такая большая, чтобы швырятся пространством
Посоветуйте пожалуйста, Какую трубу ставить до полотенцесушителя и до новых коллекторов? Полипропиленовую? Спрашиваю, поскольку тут пишут, что он сильно играет по длине от нагрева (прямо колбасит из стороны в сторону :cool, и если к нему приделать, допустим медную трубу может когда-нибудь оторвать отвод от стояка (После коллекторов порешили ставить медь). Это я так подозреваю, потому что читала об этой вещи в интернете. Этаж верхний, труба горячей воды выше идет кольцом. На рисунках не заснято.

еще пара вопросов:

  1. что делать с краниками до счетчика все-таки? Получается, что воду можно тырить....
  2. Не испортятся ли сами счетчики, до них только эти фильтры от крупной грязи.. Покупала Siemens, в местных магазинах только отечественные счетчики продают.

В планах поставить электронагреватель.
Спасибо.

dmvt1 написал :
Особенно сексуально смотрятся полоски жести от консервных банок, которыми закрепили коллектора к стойкам для гипрока.

Они от руки болтаются.

mariella написал :
После коллекторов порешили ставить медь

Зачем медь при ПП стояках?
Перечитайте исходный совет:
магистральная разводка ПП32;
отводы ПП20.

Коллектор при этом не нужен - магистраль сама выступает в роли распределённого коллектора.
И замуровывать сварные соединения ПП можно смело (после испытания, разумеется).

mariella написал :
тут пишут, что он сильно играет по длине от нагрева

На длинных прямых участках. В пределах ванной комнаты (с армированным ПП на горячей воде) проблем не будет.
Если замуровать капитально.
Или под штукатурку, но в теплоизоляции и с запасом на поворотах.

2mariella А со сливными трубами у Вас всё в порядке? Можно фотки подробней? То, что там 90" вместо 45", это видно (лучше исправить), но мне кажется, что там ещё и в обратную сторону собрано (некоторые узлы).

ВТБ! написал :
И замуровывать сварные соединения ПП можно смело (после испытания, разумеется).

А как испытывать ПП? Опрессовывать?

ashkalikov

Брак сварки даже при рабочем давлении вылезет, скорее всего.

ВТБ! написал :
Перечитайте исходный совет

Теперь поняла, про что речь. Но, только за переделку отводов возьмут 10 тыс. Это нормально, с отключением стояков? Думается, на втутреннюю прокладку ПП придется искать другого мастера.
Но все-таки интересно, как сделать правильно после пропилена непропиленом, чтобы не было излома отвода горячей воды.

Doroteja написал :
но мне кажется, что там ещё и в обратную сторону собрано

В обратную сторону - вроде такого нет. на последней фотографии видно. Все остальное замуровано Уклон труб очень большой. Все повороты - 90. Тоже переделывать?

mariella написал :
за переделку отводов возьмут 10 тыс

Грабёж.

ДОКА написал :
Какие фильтры?

на первом (левом) снимке перед водомером горячей воды, например

Ну-у .. немного кривовато наверное, можно было бы и оформить всё ... Только не надо забывать и про отношение самих заказчиков к рабочему. В принципе схема рабочая, закроется красивой крышечкой и ажур ... Ну-у, ... можно бы и по-ровнее сделать конечно ... Вопрос стоимости тоже надо учитывать ... Хотя ... Если трубы родные, качественные и давление в системе не аномальное, то простоит лет двадцать ...
Фильтры, то есть их подключение немного удивляет ... а так ... Ну, странно немного, но если всё работает пусть и работает ... Дизайна нет конечно, место немного потеряно ... Да, не заморачиваться на этом. Люди когда ремонт делают либо хотят вложиться по-полной, либо экономят на всём и говорят что лишь бы работало, да надо побыстрей ... Всякое бывает ... ну не стрелять же из этого : ))

никогда таких фильтров не видел...
Как-будто в крышках прорезали отверстия и нарезали
резьбу, а потом туда завернули шаровые никелированные
краны для прочистки без откручивания крышек.
Самоделка, что ли?

Эти фильтры внешне похожи на бугаттивские, у них есть такие.